Felkod 89-01 5kw Monobloc
« skrivet: 29 november 2020, 14:31:19 »
Jag installerade ett monobloc i slutet på Augusti iår.
Mitt problem är att jag nu när det börjat vara kallare ute får ett driftstopp med felkod 89-01, vidare när jag kollar i felhanteraren ser jag att det är felkod 89-03 som vid upprepade tillfällen som orsakat 89-01.
När jag tittar på värden i informationsmenyn ser jag att köldbärarens temperatursensor inte visar en korrekt temperatur. Jag googlade lite och fann en tabell med vilka motstånd thermistorn ska ge. Jag mätte upp denna och den verkar fungera som den ska. Jag hade en NTC 22K sensor på hyllan, vilken har snarlika motståndsvärden, kopplade in denna vilket verifierade att originalsensorn är funktionell.
Temperatursensorn visar +15ºC - +22ºC i informationsdisplayen när kompressorn gör värme, när jag mäter temperaturen på kondensorröret vid givaren med en handtemperaturmätare visar denna ner till -25ºC. Vid avfrostning visar informationsdisplayen minusgrader trots att det är plusgrader på köldmediet under denna cykel, vilket jag också verifierat med handtempmätaren. Så fort yttertemperaturen är under -8ºC avbryter värmepumpen avfrostningscykeln med felkod 89-03 (informationsdisplayen visar omkring -16ºC vid detta tillfälle) vilket gör att det blir kraftig isbildning på kondensorn och i förlängningen kommer driftstopp med felkod 89-01.

Är det någon som varit med om detta och vad är lösningen?

Edit: Det är en Daikin Altherma, EDLQ05CAV3
« Senast ändrad: 29 november 2020, 14:47:28 av Lundenor »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod 89-01 5kw Monobloc
« Svar #1 skrivet: 29 november 2020, 14:44:39 »
Fabrikat och modell , annars ingen info. Troligen för kort tid på avfrost, eller ett givarfel. En del går att ställa avfrostningstiden på.

Utloggad Lundenor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod 89-01 5kw Monobloc
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 14:53:39 »
Uppdaterade med fabrikat och modell i ursprungsmedelandet. Avfrostningen avbryts med felkoden 89-03 (växlare frusen) då givaren säger -16ºC fast jag med handtempgivaren mäter plusgrader på densamma. Givaren ger korrekt motstånd vilket jag verifierat med en annan givare, kan det vara pumpens styrenhet som inte tolkar värdet rätt?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod 89-01 5kw Monobloc
« Svar #3 skrivet: 29 november 2020, 15:40:57 »
LÃ¥ter som du vet en del om detta med elektronik, du kan prova att skifta 2 givare pÃ¥ kortet,  det finns ett för kylan, kanske bara skifta med en annan för att se vad som händer. Givarna är ju bara för drift/larm e.t.c. sÃ¥ det som kan hända är ett stopp pÃ¥ VP

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Felkod 89-01 5kw Monobloc
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 08:02:56 »
Hur löste det här sig till slut?

Jag har samma problem nu när det var svinkallt med en Monoblock 7kW, den skriker 01-89, vad jag kan se, under första avfrostning. Aldrig gjort innan, började efter att ha stått still 12h nånting efter en del eldande som gjorde att värmebehov uteblev.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!