SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2009, 20:46:29 »
När man räknar på djupet på borrhålet är energiuttaget och värmepumpens effekt bara ett par parametrar. Typ av berg har också stor betydelse men glöms ibland bort eller så generaliserar man och förutsätter att det klarar ett visst energiuttag. Men bättre ett "för djupt" hål en ett för grunt.

Till vår VP på 8,5kW har vi ett hål på 201m varav 193-197m är aktiva beroende på årstid. Nu ger vår VP runt 11kW på vår och höst beroende på att Nibe tidigare angav dom med en annan "standard". Deras gamla 8,5kW VP blev en 10kW med den nya "standarden".
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #16 skrivet: 13 november 2009, 20:56:10 »
En 8:a 140-150 meter aktivt hål en 10:a 160-170 meter aktivt hål, så har du hål med marginal.
I ditt fall med en bit ner till berget kan du räkna bort de metrarna, då "aktivt" hål i jord är värt 30% mot berg. Alltså 30 m foderrör i jord motsvarar 10 meter i berg. Aktivt hål är den delen av slangen (kolektorn) som ligger i vatten och får kontakt i berget.
Om man borrar extra sÃ¥ ger de första 10% en mätbar skillnad men om man tar till ytterligare sÃ¥ ser man ingen större skillnad i temperatur.  
De flesta kalkylprogram idag kan ta hänsyn till om man har ett lågtemperatursystem som kräver djupare hål än ett högtempsystem.
AlltsÃ¥ golvvärme kräver djupare hÃ¥l än radiatorer med samma förbrukning. För att optimera en anläggning är det mer värt att sänka framledningstempen 1 grad  Ã¤n att höja brinetempen 1grad . Sc:,h
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #17 skrivet: 13 november 2009, 21:50:52 »
avafaen, är bara 10% värdig extraborrning...
170+10%=187
180+10%=198

Hur vet man vad för slags berg man har då, krävs det att man förborrar för analys? Och hur viktigt är det,
eller ska jag bara skita i allt detta mattematiska och dra till med 200meter pang pong färdigt - och fattigt.. hehe
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #18 skrivet: 13 november 2009, 22:01:53 »
Hur vet man vad för slags berg man har då, krävs det att man förborrar för analys? Och hur viktigt är det,
eller ska jag bara skita i allt detta mattematiska och dra till med 200meter pang pong färdigt - och fattigt.. hehe

Här kan du se en översikt över vilken bergart som finns där du bor. Sen gäller det att tolka vilken värmeöverföring som resp. bergart har
http://maps.sgu.se/sguinternetmaps/berg/viewer.htm

Jag tror att Rickard har ganska bra koll på bergarter om du ber honom snällt om hjälp med dimensionering av borrhålet ;)

Sen har lokala brunnsborrare rätt bra koll över de lokala förhållandena.
« Senast ändrad: 13 november 2009, 22:07:22 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #19 skrivet: 13 november 2009, 22:52:32 »
Den sidan var lite väl primitiv, så för luska ut mer "exakt" (vet ej om det är vid pilen, pyttelillabyn är punktad där) var jag bor så fick jag ta karta från eniro och försöka matcha..

Sen ska man ju lyckas klura ut vilken färg som är vad..

Undra om jag inte är i en "grÃ¥ fyllit, kvartsfyllit, lokalt glimmerskiffer"... blir ju snurrig när det är 4nästan samma nyans utav varje färg...  kanske ultra basis...



vad jag vet är att min borrade brunn ger jäkla massa vatten...appropå inget :)
« Senast ändrad: 13 november 2009, 23:52:55 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #20 skrivet: 14 november 2009, 11:17:10 »

Min erfarenhet efter 4 år är att trots mitt "överdimensionerade" borrhål så har jag -0,5°C på inkommande köldbärare på senvintern. Det är något jag inte kan få att gå ihop.
Kan nämna att jag redan nu efter drygt en månads värmedrift ligger på ca +1°C på inkommande köldbärare. Hade under sommaren 6.5°C i hålet.

Om jag då tar ut 4500 W från mitt borrhål (32 W/m) borde väl inte inkommande köldbärartemp bli så låg.
Min åsikt är alltså att beräkningarna som görs på borrdjup har för mycket inbyggd osäkerhet.


Min pump tar ca 30 W/m från berget och KBin på senvintern är så där 0,3 - 0,5 plusgrader. Tar man dessutom hänsyn till att berget i Sandviken är lite kallare tycker jag -0,5 grader in inte är orimligt. Visst är det osäkerhet i beräkningarna, man vet ju inte exakt vilken värmeledningsförmåga berget har även om man vet vilken typ av berggrund det är.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #21 skrivet: 14 november 2009, 16:40:02 »
Min pump tar ca 30 W/m från berget och KBin på senvintern är så där 0,3 - 0,5 plusgrader. Tar man dessutom hänsyn till att berget i Sandviken är lite kallare tycker jag -0,5 grader in inte är orimligt. Visst är det osäkerhet i beräkningarna, man vet ju inte exakt vilken värmeledningsförmåga berget har även om man vet vilken typ av berggrund det är.

Roland,
Tack för svaret.
Jag önskar jag hade hittat detta forum innan jag borrade.
Min offert sade att 119 meter aktivt borrhål är fullt tillräckligt för att klara minimum 0°C på inkommande köldbärare.
Om jag förstått dej rätt så har du verifierat att mina driftsdata (på borrhålet) är förväntade och normala.
Eftersom som mitt aktiva borrdjup är 142 m borde det betyda att jag överdimensionerat borrdjupet med 19% (142-119/119) och ändå är det inte för djupt.
Hade jag litat på installatören och hans beräkningar hade nog min inkommande köldbärare varit riktigt kall, och det måste då bero på att:
1) Installatören känner inte till bergarten i området.
2) Installatören kan inte bedömma husets effektbehov.

Klicka här för att se min offert.

Vill helt enkelt bara att rallykalle skall få in alla erfarenheter härifrån forumet innan han spikar borrdjupet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #22 skrivet: 14 november 2009, 19:56:11 »
*väntar ivrigt pÃ¥ en kommentar berörande mitt berg*   ;)
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #23 skrivet: 15 november 2009, 11:31:16 »

Min offert sade att 119 meter aktivt borrhål är fullt tillräckligt för att klara minimum 0°C på inkommande köldbärare.

Egentligen inte. Offerten säger att medeltemperaturen skall vara noll. Jag har aldrig lyckats förstå vad man menar med den formuleringen men troligen är det någon form av årsmedeltemperatur som avses och då är det ju klart att det blir minusgrader under någon del av året. Sommar, vår och höst när värmeuttaget är lågt ligger man ju över noll grader.

Men ändÃ¥ är det lite konstigt med sÃ¥ lÃ¥g temperatur med tanke pÃ¥ att det är 142 meter aktivt borrhÃ¥l. Jämför  jag med mitt hus, som verkar behöva 10 % mindre värme, och aktivt borrhÃ¥lsdjup tycker jag KBin borde över noll grader pÃ¥ senvintern.

Det finns en möjlighet till: Är borrhålet lodat så att det är säkert att 142 meter aktivt djup verkligen stämmer?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #24 skrivet: 15 november 2009, 20:15:15 »
Det finns en möjlighet till: Är borrhålet lodat så att det är säkert att 142 meter aktivt djup verkligen stämmer?

Det enda jag gjorde under borrning var att räkna borrstänger. Har jag räknat rätt så stämmer borrdjupet. Sen vet jag ju inte heller om slangen de skickade i hålet hade korrekt längd.

Borrprotokollet jag fick säger att bergarten är "rött berg". Är det bra eller dåligt.?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #25 skrivet: 16 november 2009, 18:42:19 »
Pratade med min granne/fd brunnborrare och hörde vad det var för berg vi har under oss fast det tyckte han inte hade någon betydelse, hehe, däremot sa han att det var bra berg, inget poröst/trasigt.

Sen hörde jag med Nibe vad dessa klarar av för djup, så börja han muppa om rek.djup beroende på pump-styrkan men fick förklara
att här ska då överdimentsioneras, då framkom det att "inte mer än 200meter brukar vi säga till entrepenörerna"

Och slutligen så framförde jag detta till vvsfirman att de skulle räkna på 200meters borrhål...

han frågade hur långt ifrån huset det skulle göras, jag chansa på säga 5-6meter..

Min frÃ¥ga till er, räknas dessa 5-6metrarna utöver borrdjupet,  206meter totalt sÃ¥ pumpen inte orkar puscha det dÃ¥?
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #26 skrivet: 16 november 2009, 21:13:51 »
Min frÃ¥ga till er, räknas dessa 5-6metrarna utöver borrdjupet,  206meter totalt sÃ¥ pumpen inte orkar puscha det dÃ¥?

Svar: Vet ej.

Det enda jag vet är att circ.pumpen för brine i min 6:a är klenare och att jag har borrat mer än vad som rekommenderas. Vad det verkliga max.djupet är kanske någon annan kan räkna på.
I mitt fall har jag borrat 151 m totalt, har sedan 13 m till borrhålet = 164 meter. Vet också att när jag kör cirk.pumpen för köldbäraren på läge II så snurrar min köldbärarvätska ett varv på ganka så exakt 15 minuter.

Eftersom det inkom andra åsikter (helt korrekt) än mina på hur ett borrhål skall dimensioneras har jag räknat om det för att motsvara vilken effekt VP'n tar ur borrhålet.

Om vi antar att 0/45 är ett rimligt genomsnittsvärde för köldbärare samt framledning, så avger din tilltänkta 1145-8 7070W. Den förbrukar då 1930 W.
Den tar då 7070-1930=5140 W från berget under detta driftsfall.
Skall då borrhålet dimensioneras för ett effektuttag på 30W/m behöver aktiva djupet vara 5140/30=171 meter.
Med andra ord kan du nog pruta av lite på borrdjupet.

Får nog hålla med Roland om att mitt borrhål beter sej lite underligt. Kanske är det så att jag blivit lurad och har mindre borrdjup än vad jag tror (och har betalat för). Får loda till sommaren så jag får reda på sanningen. >:(
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #27 skrivet: 16 november 2009, 21:37:32 »
nu slog det mig... jag har tre alternativ... berörande dragningen...

1. dra den genom/över 7meter getonggolv sen ut på garageuppfarten som brukar ha sol...(väst)
2. dra den direkt genom väggen, ut en bit på gräsmattan 4meter eller nåt, men kanske hamna i skugga...(öst)
3. dra den typ väldigt många meter genom hela dubbelgaraget och vara tvngen att borra 2meter från villan som mest,
men garanterat hamna i konstant sol...(söder)

vad tror ni är bäst?
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #28 skrivet: 16 november 2009, 22:09:42 »
2  Thumbsup
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #29 skrivet: 16 november 2009, 22:14:41 »
1. dra den genom/över 7meter getonggolv sen ut på garageuppfarten som brukar ha sol...(väst)
2. dra den direkt genom väggen, ut en bit på gräsmattan 4meter eller nåt, men kanske hamna i skugga...(öst)
3. dra den typ väldigt många meter genom hela dubbelgaraget och vara tvngen att borra 2meter från villan vad tror ni är bäst?

Nu är jag inte säker, men tror inte att solläge eller ej har nån större betydelse på 4 meter kollektorslang.
Tror dessutom att dom som gör jobbet kommer att vilja ha så lite kollektor som möjligt inomhus, samt borra ut så när vp'n som möjligt.
Dessutom skall kollektorslangen luta mot borrhålet hela vägen från vp'n (så var det iallafall när jag installerade). Kan bli väldigt "osnyggt" inomhus.
Håller med <svenske kocken>. Röstar på alt. 2.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!