« skrivet: 30 oktober 2014, 17:29:04 »Om det är en läcka har den inte uppkommit av sig själv.
En korrekt monterad pump i skyddad miljö läcker inte.
För att verifiera läcka eller underfyllt system måste man använda sig av minst manometerställ.
tång-amperé meter hjälper till.
Om läcka misstänks använder man tex läckspray, elektronisk läcksökare spårmedel och kvävgas.
en del säger att det finns tekniker som tar 2.000.- för detta.
När läckan /läckorna hittats får man bedöma om dessa går att reparera på plats. om man måste löda kanske man inte kan göra detta på plats utan anläggningen måste helt eller delvis plockas ner och åka till verkstad.
Då brukar det bli dyrare än att sätta upp en ny.
Är nu din pump 7 år tror jag inte det är lönsamt att ens ringa efter en tekniker. dessutom krångel i historiken.
om det inte är ett enkelt fel.
har du någon gång rengjort inne delen så att det inte är det som är felet, lätt att tappa 30-40% effekt.
En korrekt monterad pump i skyddad miljö läcker inte.
För att verifiera läcka eller underfyllt system måste man använda sig av minst manometerställ.
tång-amperé meter hjälper till.
Om läcka misstänks använder man tex läckspray, elektronisk läcksökare spårmedel och kvävgas.
en del säger att det finns tekniker som tar 2.000.- för detta.
När läckan /läckorna hittats får man bedöma om dessa går att reparera på plats. om man måste löda kanske man inte kan göra detta på plats utan anläggningen måste helt eller delvis plockas ner och åka till verkstad.
Då brukar det bli dyrare än att sätta upp en ny.
Är nu din pump 7 år tror jag inte det är lönsamt att ens ringa efter en tekniker. dessutom krångel i historiken.
om det inte är ett enkelt fel.
har du någon gång rengjort inne delen så att det inte är det som är felet, lätt att tappa 30-40% effekt.