Författare Ämne: E12EKEB värmer inte bra  (läst 13211 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad moonshadow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
E12EKEB värmer inte bra
« skrivet: 04 december 2007, 23:58:03 »
Hej på er!

Vi köpte vår panasonic E12 scroll i höstas. Har aldrig varit riktigt nöjd med dess effekt på vår planlösning. Vi bor i ett radhus på två plan. Innerdelen sitter i hallen ovanför ytterdörren. Grejen är att det är bara hallen som blir riktigt varm. Jag kan förstå att övre plan har svårt att dra nytta av pumpen men nedre plan borde den väl fixa?

I regel har vi pumpen på 23-24°C vilket för oss innebär ca 19-20°C i v-rum. Om jag kör pumpen på max (30°C) så kryper temperaturen upp något. Utomhus är det normal höst dvs. mellan +5 och -5. Inga extrema förhållanden alltså.

När man går från hall till vardagsrum är det som att gå in en kallzon. Man känner tydligt pumpens begränsade räckvidd. Vi pratar ca. tre meter.

Se bifogad skiss och kom gärna med tips som kan hjälpa oss. I värsta fall får jag väl kontakta leverantören/montören och kolla upp den.

Tack på förhand!


Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 00:06:59 »
Effekten borde räcka. Iallafall till bottenplanet.

Antar att du provat olika utblås vinklar. Och maximala fläkthastigheter.

Det verkar som om pumpen inte kan blåsa iväg värmen tillräckligt. Problemet kan vara att pumpen sitter i en "återvändsgränd" och får svårt med tillbakatransporten av luften. Då ställer den själv ner fläkthastigheten, för den tycker det är tillräckligt varmt.

Tala med installatören igen tycker jag.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad moonshadow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 06:51:30 »
Effekten borde räcka. Iallafall till bottenplanet.

Antar att du provat olika utblås vinklar. Och maximala fläkthastigheter.

Det verkar som om pumpen inte kan blåsa iväg värmen tillräckligt. Problemet kan vara att pumpen sitter i en "återvändsgränd" och får svårt med tillbakatransporten av luften. Då ställer den själv ner fläkthastigheten, för den tycker det är tillräckligt varmt.

Tala med installatören igen tycker jag.
Tack för svar!

Jo, jag har testat alla varianter på utblåset. Jag upplever precis som du beskriver det att pumpen går väldigt korta stunder även fast jag har ställt den på starkaste blåset. Testade att sänka golvvärmen i hallen där pumpen är och upplever nu att den jobbar lite mer.

Jag skall avvakta och se över helgen.

Tack så länge! :)

Utloggad Mr.Panasonic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +1/-0
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 07:14:03 »
En fråga bara. Var det du eller installatören som ville ha innedelen placerad på detta vis

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 07:18:34 »
Frågan är nog helt enkelt om maskinen har tillräckligt med
frigång upp till taket. Står den dikt an mot taket kommer
den aldrig fungera som normalt.

Med facit i hand - mitt emot entrén hade varit idealiskt


BjörnK

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 12:32:57 »
Att flytta på pumpen är nog inte ekonomiskt vettigt. Kan kosta allt mellan 3.500 -5000kr. Om du inte kan få installatören att stå för en del av kostnaden.

En annan metod skulle kunna vara att installera en mindre pump i i andra delen, för att få fart på luftcirkulationen. Kanske prova hur det funkar med en vanlig fläkt först?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #6 skrivet: 07 december 2007, 21:17:23 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #7 skrivet: 07 december 2007, 22:07:17 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas

Hur resonerar du nu? Motivera tack Sc:,h


BjörnK

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 22:20:14 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas

Höjning av börvärde på innetempen borde ge samma effekt??

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #9 skrivet: 08 december 2007, 10:28:08 »
Det er helt tydelig at denne pumpen er totalt feilplassert . Dette fordi det oppstÃ¥r kavitasjon ( samme luft tumler rundt pumpa hele tiden) Luft fra utblÃ¥s fanges opp fra innsug . Det er for trangt og for lite spredeomrÃ¥de rundt innedelen . GÃ¥r ut pÃ¥ det samme som Ã¥ bygge inn utedelen , fungerer ikke det heller . Tror ingen pumpe fungerer med denne trange plassering . Det blir omtrent som Ã¥ montere den inne i et rør. Nei , flytt den i motasatt ende ( i hverdagsrommet sÃ¥ blir det bra ). Et sitat fra hydraulikkmiljøet :  . Dersom trykket i sugeledningen er for lavt kan det oppstÃ¥ kavitasjon .Dersom en har kavitasjon er den eneste løsningen Ã¥ øke. trykket i sugeslangen.

Lykke til  *vinkar*
Raptus
« Senast ändrad: 08 december 2007, 10:38:24 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #10 skrivet: 08 december 2007, 20:54:48 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas

Tveksamt råd. På gränsen till rappakalja!
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #11 skrivet: 08 december 2007, 22:30:27 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas

Hur resonerar du nu? Motivera tack Sc:,h


BjörnK

Att sänka innerdelen om den sitter för nära taket gör man för att få ner givaren från klistereffekten av varmluft vid innertaket.

Maskinen suger då in svalare luft och stängs inte av lika snabbt och går mindre intermittent.
I verkligheten så sänker man innegivaren gentemot taket.
Att sänka samma givare ger exakt samma funktion.
Att höja börvärdet ger ingen förbättring utan flyttar bara upp problemet ett par grader.

Denna förändring har vi praktiserat ett flertal gånger med mycket gott resultat.
Sanyo har t.ex. mätning av temperaturen i fjärrkontrollen och de gånger maskinen sitter i en trång hall så kan man förlänga gångtiderna genom fjärrmätningen.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #12 skrivet: 08 december 2007, 22:30:53 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas

Tveksamt råd. På gränsen till rappakalja!

 ;D
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #13 skrivet: 09 december 2007, 17:26:13 »
Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)

Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.

Tomas

Hur resonerar du nu? Motivera tack Sc:,h


BjörnK

Att sänka innerdelen om den sitter för nära taket gör man för att få ner givaren från klistereffekten av varmluft vid innertaket.
Maskinen suger då in svalare luft och stängs inte av lika snabbt och går mindre intermittent.
I verkligheten så sänker man innegivaren gentemot taket.

Att sänka samma givare ger exakt samma funktion.

Att höja börvärdet ger ingen förbättring utan flyttar bara upp problemet ett par grader.

Denna förändring har vi praktiserat ett flertal gånger med mycket gott resultat.
Sanyo har t.ex. mätning av temperaturen i fjärrkontrollen och de gånger maskinen sitter i en trång hall så kan man förlänga gångtiderna genom fjärrmätningen.

Tomas

Tyvärr Tomas,

det där tror du inte på själv. Tycker du skulle vara försiktig med din integritet och inte göra sådana uttalanden.
Dessutom lurar du ju en seriös frågeställare på detta forum.
« Senast ändrad: 09 december 2007, 17:37:42 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #14 skrivet: 09 december 2007, 17:29:46 »
Flytta givaren ger ju precis samma effekt som att ändra börvärdet. Är ju inget hokus pokus precis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren