Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes  (läst 13284 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Anders M

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« skrivet: 25 augusti 2010, 10:05:52 »
Hej

Jag skall investera i en värmepump. Har varit i kontakt med Bosch och NIbe. Bägge lev tycker jag skall sätta en VP som är på 14 Kw. Har ett hus som är byggt 1914 och ligger i Åhus, Skåne, Skall värma 275 m2, värmer huset idag med pellets. Denna vintern 09/10 gick det ca 8,5 pall (7100 kg).

Nibe har en pump på 14 Kw med en elpanna som heter EVP 500. Är det någon som har erfaren het av denna VP.

Mvh

Anders M

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 13:45:47 »
     Hej. Jag har exakt detta värmesystem sedan febr. 2010. Mycket nöjd, dock med lite personliga justeringar pÃ¥ inställningar av panna och VP för optimal funktion och ekonomi. Hör av dig, du fÃ¥r gärna komma och titta.
Hälsningar janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 14:29:51 »
Sen är frågan hur investeringskostnaden skiljer sig mot exempelvis bergvärme eller jordvärme. Hade vi lagt 100k extra på bergvärme hade vi haft halva energiförbrukningen idag.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Stefan M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Kan lite om mycket
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 18:38:25 »
Hej

Har precis köpt en sådan som står ouppackad i garaget, ska ersätta min gamla 2010-8 som gått som en klocka i flera år
Gillar Niben då man kan styra många grejer med enkla ingrepp på kretskortet, priset är också väldigt tilltalande om man bara köper pumpen
Kört ved när det varit under nollan och VP övriga tiden, dock tröttnat på ved därav tvunget att byta upp mig.
Vad jag tror är nödvändigt är att också koppla en extra tank på ett par hundra liter för att få längre gångtider på kompressorn, själv kommer jag ha en bufferttank på ca 700 liter i serie med radiatorsystemet

MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2010, 00:18:27 »
EVP500 är en gammal panna som inte klarar flytande kondensering, inte optimalt energiutbyte om du frågar mig.
Skall du byta ut allt (VP+panna) - satsa istället på en Nibe Split, visserligen endast 12 KW men varvtalsstyrd och
med flytande kondensering.

Splitpris: 85.000 exkl. rabatter
Installation såsom för Nibe2025+EVP500 (exkl. förådskärl som ej behövs för Split, men troligen för 2025-14) +5000:- (Kyltekniker behövs till skillnad från 2025)

2025-14+EVP500 Pris:97.250 exkl. rabatter
Installation?
Desstom krävs troligen ett 500 l förådskärl + installation för 2025: 10.000? (för att hålla antal starter på en rimlig nivå under vår/höst - behövs ej med Split)

2025 systemet med samma energitäckningsgrad som Split ner till -10  är (enligt mig) ca:15.000-25.000 dyrare än Splitsystemet men betydligt äldre, sämre utedel,
stoppar vid betydligt högre utetemperatur, fast kondensering med EVP500, sämre COP (åtminstone med
fast kondensering). Desutom ter det sig (i detta forum) som om 2025 pumpen har betydligt sämre
driftstillförlitlighet än Spliten men det kan iofs bero på att antalet sålda 2025or är betydligt större
än antalet sålda Splittar.

Nu är inte allt bra med Splitten, framförallt kräver den nogrann injustering för att få optimal verkningsgrad,
men detta har vi Splitägare (ja jag är en sådan) till stor del löst och nogrannt dokumenterat (- om du vill
ha den manual som vi Splitägare gemensamt har tagit fram - kontakta mig).

Om du frågar mig skulle jag aldrig köpa en 2025, och speciellt inte om du vill ha fullständig energitäckning ner till -10
grader och bidrag ner till -20 grader - det kostar för mycket, 2025 klarar inte dessa låga temperaturer,
ger inte tillförlitlig drift, är utsatt för VB frysrisk, har gammal teknik i utedelen,
och ger med EVP500 (som är det enda altermnativet med 2025-14) inte optimalt värmeutbyte!

Titta istället på Split, installatörerna gillar inte denna eftersom de måste anlita en kyltekniker och
därmed dela marginalen - men lyssna inte allt för mycket på dem.

Oavsett vilken pump du väljer finns det nackdelar, och räkna inte med en någon vidare support vid problem -
vid mer avancerad support får du engagera detta forum.

Mina personliga tankar MVH/Jonas

Ps. Jag har haft min Split i 9 månader och har tillsammans med andra Splitägare trocklat upp alla nu kända
besvärande barnsjukdomar - är nu mera mycket nöjd. Har kommit ner från 35.000 KWh (2008 - 2009-12-01)
till nu estimerade 19.000 KWh (för 2009 - 2010-12-01) - Hushållsel + Värme + VV. Loggar Hushållsel och Värme+VV
separat varje månad. Vi är inga energisparare.
Ds.
 
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 00:47:33 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 07:53:25 »
[quote

Ps. Jag har haft min Split i 9 månader och har tillsammans med andra Splitägare trocklat upp alla nu kända
besvärande barnsjukdomar - är nu mera mycket nöjd. Har kommit ner från 35.000 KWh (2008 - 2009-12-01)
till nu estimerade 19.000 KWh (för 2009 - 2010-12-01) - Hushållsel + Värme + VV. Loggar Hushållsel och Värme+VV
separat varje månad. Vi är inga energisparare.
Ds.
 
[/quote]

Detta ger ett COP på 1,84, stämmer detta???
Sen ver jag inte var du får dina priser ifrån.
Nibe 2025-14  46500 + EVP500 för 27307 = 73807.
Kärl på 200 l för 6300:-
Spliten fick jag ett pris på 77000:- för en 10 kW.
2025 fungerar ner till -20 och ger den effekt du behöver om den är rätt dimensionerad från början.
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 08:03:34 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010, 08:01:28 »
Hushållselen är säkert närmare 10000 kwh i ett modernt familjehushåll, så COp blir betydligt högre.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2010, 08:08:40 »
Hushållselen är säkert närmare 10000 kwh i ett modernt familjehushåll, så COp blir betydligt högre.

OK vi drar bort 10000kW från båda siffrorna. 25/9= 2,78.
Är inget som imponerar mig eller är detta fel??
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2010, 08:15:11 »
Bättre än så kan man inte förvänta med lv.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2010, 08:25:25 »
borde vara bättre eftersom lv har en högre snitt förÃ¥ngningstemp än en bv.  Kanske inte optimal dimensionering vilket ger mer tillsats än nödvändigt.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2010, 08:27:05 »
borde vara bättre eftersom lv har en högre snitt förÃ¥ngningstemp än en bv.  Kanske inte optimal dimensionering vilket ger mer tillsats än nödvändigt.

Ja den borde ligga på 3,5 med flytande kond.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2010, 20:44:46 »

Detta ger ett COP på 1,84, stämmer detta???
Sen ver jag inte var du får dina priser ifrån.
Nibe 2025-14  46500 + EVP500 för 27307 = 73807.
Kärl på 200 l för 6300:-
Spliten fick jag ett pris på 77000:- för en 10 kW.
2025 fungerar ner till -20 och ger den effekt du behöver om den är rätt dimensionerad från början.

Priserna kommer direkt från Nibes hemsida - inga rabatter altså. Går att få billigare på Rinkabyrör
eller annat ställe. Spliten är på 12 KW, vet inte varför du fick 10 KW från?
Förstår inte hur du kom till COP 1,84? I mina energiuppgifter var hushållsel inräknat.
Låt säga att jag ungefär har 10.000 KWh i hushålls el, det skulle (om vintrarna hade varit
lika kalla innebära ett års-COP på 25.000/9.000=2,7. Det går ju förståss inte att göra
på detta sätt då vintrarna är mycket olika. I år hade jag ett kvartal med -5 i medel,
samma period året innan var medel +3 - ganska stor skillnad.
I mitt granskap har vi 4 stycken 2025or - inte en av dessa gick utan larm under minus 12 i
vintras. DÃ¥ligt intrimmade - ja troligtvis.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2010, 20:49:33 »
Det var jag som fick pris på en 10 kW split. Jo jag kom till 2,78 i ett tidigare inlägg. Se de andra för kommentarer på detta "låga" COP. Dina grannars larm kanske beror på för liten vattenvolym.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2010, 20:58:01 »
borde vara bättre eftersom lv har en högre snitt förÃ¥ngningstemp än en bv.  Kanske inte optimal dimensionering vilket ger mer tillsats än nödvändigt.

Ja den borde ligga på 3,5 med flytande kond.

Intrimningen pågick under vintern, så nästa vinter blir nog energiutbytet bättre, vid +5/33 grader hade jag i våras
ca 4.0 i COP, det blir nog även det bättre i år då jag drar igång golvvärmen och hoppas komma ner till ca 29 grader
vid +5 grader ute.
Jag vidhåller att kombinationen 2025-14/EVP500 (som är den enda möjliga kombinationen om man inte bygger själv med
SMO) är otidsenlig:
- Endast fast kondensering
- Endast diodindikering vid larm - ut och öppna locket på utedelen isnöstormen
   för att gÃ¥ igenom alla kanaler för att läsa av temperaturer för att därefter gissa sig
   fram till vad som är problemet.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Erfarenhet av en NIBE 2025-14 eftersökes
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2010, 21:00:30 »
Det var jag som fick pris på en 10 kW split. Jo jag kom till 2,78 i ett tidigare inlägg. Se de andra för kommentarer på detta "låga" COP. Dina grannars larm kanske beror på för liten vattenvolym.
Ja om du vill jämföra en vinter med -5 i medel med en vinter med flera plusgrader har du ju
rätt.

MVH/Jonas
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 21:19:13 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!