Författare Ämne: Dimensionering av bergvärmeborrhÃ¥l för topplast  (läst 4935 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Dimensionering av bergvärmeborrhål för topplast
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2014, 10:15:23 »
Varför denna fobi för elpatronvärme? Det kostar mer, det medger jag, men tänk pÃ¥ att en större pump till samma borrhÃ¥l ger i snitt nÃ¥got lägre ingÃ¥ende köldbärartemperatur sÃ¥ det är inte säkert att en fulldimensionerad pump ger lägre driftkostnader. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad folkeorg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärmeborrhål för topplast
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2014, 00:19:08 »
Fjärrvärmeeffekten per timme från dec 2012 - jun 2013.



Utetemperaturen för samma period:



-20C verkar motsvara ca 110kW FJV-effekt. Kanske går det att extrapolera till -30C. För -10C verkar det kunna vara ca 90kW totalt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av bergvärmeborrhål för topplast
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2014, 07:20:42 »
Jag tycker det ser ut som att det är en massa spikar i effektdiagrammet, jag gissar att dessa är VV-uttag som ju sker via växlare med fjärrvärme. Med en värmepump behöver du en rejäl VVB vilket jämnar ut effektuttaget för värmepumpen.

Jag sulle tro att grundnivån på effektuttaget är under spikarna och den går aldrig över 90 kW, 110 kW är vid samtidigt VV-uttag om jag tolkar det hela rätt?

Om detta är för alla 3 husen så blir det ca 65 kW/m2 i max effektuttag (om jag räknar på 110 kW) vilket är en rimlig siffra. Det blir:
44 kW för L3
38 kW för hus L5
28 kW för hus L7

Jag skulle då ta 40/42, 30/33 och 24/22 kW värmepump för respektive hus. (Nibe/Thermia)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad folkeorg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärmeborrhål för topplast
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2014, 18:01:33 »
Diagram över timmedeleffekten v.3 2013 må-sö. Möjligen kan man se en liten topp på morgonen:



Temperaturen för samma vecka:


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!