Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 14 februari 2015, 08:43:06 »

Det stämmer nog ganska bra, om nu ens kunden vet att den inte går som den ska.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 februari 2015, 07:00:09 »

En dålig installation märks inte förr än efter några år, så installatören hinner göra många jobb innan ryktet påverkas negativt.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 13 februari 2015, 17:32:44 »

Fast allt det där är ju bara teorier. Det finns säkert dåliga installtörer på båda sidor.
Våran lokale installatör gör inte snygga jobb och han säljer pumpar och installation.
Jag tror han vill sluta kl 16.00 med  ::)

finns garanterat en hel del firmor som installerar själva och inte gör så bra jobb, men ett dåligt rykte på orten man är på är extremt dåligt för affärerna så jag tror den risken är betydligt mindre.
Och har dom bättre betalt så kan/bör dom lägga lite mer tid på installationen så kunden blir nöjd då en nöjd kund är bästa reklamen reklamen.
Summan som installatörer får av vissa nätbutiker är ingen teori då vi har det på mail vad dom ger för ersättning, 2700:- +moms och då ska installationsmaterial och resor upp till 10 mil ingå är tex vad en nätbutik erbjuder och då förstår man att det måste gå ganska snabbt.
Men man kan få ett dåligt utfört arbete av vem som helst egentligen
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 13 februari 2015, 16:50:53 »

Det som händer i krukan är inte att fukten separeras från köldmediet utan att R410A separerar...i sig
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 februari 2015, 16:06:42 »

Samma köldmedium in igen borde reklameras, det är ju helt meningslöst då att vacuumsuga en gång till.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 13 februari 2015, 15:22:53 »

Oftast så köper man installationen av pumpleverantören för en viss summa men installatören får då inte den summan utan näthandlarna tar en stor del av den kakan för att kunna annonsera/sälja en pump billigt och ligga bra till på sidor som tex prisjakt.
Av dom 6000-7000:- som du troligen betalt innan rotavdrag får nog installatören ca 3500-4000:- inkl moms.
Rimligen så borde installationsfirmorna göra bra jobb ändå då dom gått med på betalningen men då dom troligen har flera installationer samma dag så måste det gå undan för att hinna med och då tar nog flera av dom en del genvägar om dom ska sluta 16.00.
Förhoppningsvis gör dom flesta bra jobb ändå så det gäller att inte få "fel" installationsfirma

Fast allt det där är ju bara teorier. Det finns säkert dåliga installtörer på båda sidor.
Våran lokale installatör gör inte snygga jobb och han säljer pumpar och installation.
Jag tror han vill sluta kl 16.00 med  ::)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 13 februari 2015, 15:09:34 »

Att man får dåligt betalt är inget skäl till att göra undermåliga installationer. Kan man inte göra det på ett korrekt sätt för den betalning man erbjuds skall man inte acceptera att göra installationen. Installationen kostade 3000.- efter ROT så nog borde det räcka mer än väl till installationen som tog drygt 1 timma vid första tillfället.
Det blev så som 'Electroluxaren' befarar. Man återfyllde med det tömda köldmediet. Jag påtalade att det kan inte vara riktigt att göra så men denna installationsfirma har sina egna fysikaliska lagar där köldmedie och fukt/luft separeras i tanken och enbart köldmedie återfylls. Förtroendet för denna firma är nu noll och även om dom skulle komma med nytt köldmedie skulle jag inte lita på att det verkligen var nytt och inte använt i en annan pump
Bör jag anlita någon annan för att tömma systemet och fylla på nytt? Någon som har en uppfattning om vad det skulle kosta?

Oftast så köper man installationen av pumpleverantören för en viss summa men installatören får då inte den summan utan näthandlarna tar en stor del av den kakan för att kunna annonsera/sälja en pump billigt och ligga bra till på sidor som tex prisjakt.
Av dom 6000-7000:- som du troligen betalt innan rotavdrag får nog installatören ca 3500-4000:- inkl moms.
Rimligen så borde installationsfirmorna göra bra jobb ändå då dom gått med på betalningen men då dom troligen har flera installationer samma dag så måste det gå undan för att hinna med och då tar nog flera av dom en del genvägar om dom ska sluta 16.00.
Förhoppningsvis gör dom flesta bra jobb ändå så det gäller att inte få "fel" installationsfirma
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 februari 2015, 12:42:45 »

Herregud...
Har du betalt de 3000 än?
De ska inte ha en krona.
Skrivet av: Shaggy
« skrivet: 13 februari 2015, 12:29:52 »

Att man får dåligt betalt är inget skäl till att göra undermåliga installationer. Kan man inte göra det på ett korrekt sätt för den betalning man erbjuds skall man inte acceptera att göra installationen. Installationen kostade 3000.- efter ROT så nog borde det räcka mer än väl till installationen som tog drygt 1 timma vid första tillfället.
Det blev så som 'Electroluxaren' befarar. Man återfyllde med det tömda köldmediet. Jag påtalade att det kan inte vara riktigt att göra så men denna installationsfirma har sina egna fysikaliska lagar där köldmedie och fukt/luft separeras i tanken och enbart köldmedie återfylls. Förtroendet för denna firma är nu noll och även om dom skulle komma med nytt köldmedie skulle jag inte lita på att det verkligen var nytt och inte använt i en annan pump.
Bör jag anlita någon annan för att tömma systemet och fylla på nytt? Någon som har en uppfattning om vad det skulle kosta?
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 12 februari 2015, 21:11:45 »

Nu försvann mitt inlägg...
bra att de tar sitt ansvar
inte för att spä på nått...
men det var väl nytt köldmedia som fylldes och inte det tömda som återfylldes?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 12 februari 2015, 21:08:36 »

Skönt att det har löst sig och att allt nu är ok utfört.
Var väl ingen högoddsare att den var inköpt via nätet och installerad av någon annan firma och då dom som oftast har dåligt betalt av nätföretagen så måste allt gå fortare än vanligt Och risken ökar för att det blir många genvägar vid installationen
Dessvärre så har han nog installerat och kommer att installera en massa maskiner till kunder som inte är så uppmärksamma som du var.
Skrivet av: Shaggy
« skrivet: 12 februari 2015, 19:11:52 »

Hur har det gått för trådskaparen? Har han fått VP'n vakuumsugen och fylld med nytt köldmedium?
Tack för visat intresse.
Idag har den blivit tömd på köldmedium, vakuumsugen och återfylld. Säljaren, som är en nätbutik, har varit mycket tillmötesgående. Det har varit installationsföretaget som klantat sig men nu är det löst och jag hoppas att pumpen inte blivit skadad.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 05 februari 2015, 09:54:54 »

Jodå - när sensor i evaporatorn  inte fungerar (vanligt fel i vissa Volvo) samt många ECU automatiskt kör kompressorn korta perioder efter start för att motionera kompressorns tätning även vintertid, om det inte är för kallt ute - gränsen brukar vara -5 - -8 grader då den struntar i motionen - detta förutsätter dock att man har ECU/AC-knappen alltid intryckt. Dom som inte gör för att de är snåla, brukar stå med tomma AC efter några vintrar.

Det är därför man vill suga ned till -10 grader C (2.66 mBar) för att inte belasta (nya) torkfiltret i onödan om man har tagit isär systemet innan.

Eländiga och dyra att reparera-kompressorer utan magnetkoppling i bl.a VW och andra småbilar (typ trillingbilarna) så går kompressorn året om vare sig man behöver kyla eller inte - och där kommer ha en situation att den går även när det är väldigt kallt.


Men normalt så räknar man inte att en bil-AC arbetar med minusgrader, inte heller maskiner liknande portabel spot-kylare eller renodlade AC-aggregat - värmepump är en annan sak eftersom de kan jobba emot väldigt kallt evaporator vintertid...

Jord och bergvärmepumpar arbetar också kallare eftersom brinen mot borran/jordslingan är ofta flertal minusgrader på senvintern

---

När man körde med R12 i bil-AC så var det skitnoga med detta då den ogillar vatten på samma sätt som HC-blandning och ispärlor som proppade expansionsventilen kunde skapas redan vid 25 ppm vattenhalt i köldmediet - medans med R134a så tål man uppemot 400 ppm vattenhalt innan problem - men R134a-system måste hållas torrt pga. oljan istället...

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 05 februari 2015, 09:29:42 »

bil-AC brukar räknas som den simplaste typen av kylmaskin där egentligen inget arbetar med minusgrader och där är regeln satt till max 2000 micron. vilket är lägre än 3 mBar och  motsvara vatteångtryck över is vid ca -9.7 grader C
Jag undrad om inte R134A förångar med minusgrader även i en bil-AC, det går ju att få backfrost.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2015, 08:41:50 »

Hur har det gått för trådskaparen? Har han fått VP'n vakuumsugen och fylld med nytt köldmedium?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 05 februari 2015, 08:35:07 »

bil-AC brukar räknas som den simplaste typen av kylmaskin där egentligen inget arbetar med minusgrader och där är regeln satt till max 2000 micron. vilket är lägre än 3 mBar och  motsvara vatteångtryck över is vid ca -9.7 grader C

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 04 februari 2015, 21:41:52 »

Jo det viktiga är att koka ur fukten.det man inte kan koka ur får torkfiltret ta.
Jag vet inte om någon anläggning som inte jobbar med minusgrader i köldmedelskretsen fast det finns ju säkert. Och de länderna kanske har hög halt av bunden fukt i luften.
Att jobba med svenska regler och normer känns betydligt bekvämare än polska, kinesiska, amerikanska somaliska eller isländska, men det är ju jag det.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 04 februari 2015, 17:52:03 »

tja, detta kan vi säkert gräla hur mycket som helst ;-) - utomlands i kylnissekretsar så finns inget där man tillåter så högt godkänd vakum som 3 mBar utan det är 2000 micron (2.66 mBar)  för dom simplaste anläggningar där ingen del arbetar med minusgrader. Och skall man har frysanläggningar så skall man suga riktigt djupt - typ 10 grader under  rådande ångtryck över is vid tänkta arbetstemperatur på evaporatorn och är det -25 grader C så handlar och 10 grader under detta, -35 grader,  så handlar det om 0.22 mBar (165 micron).

Vet inte om svensk kylnorm tar hänsyn till olika klasser av kylmaskiner - dvs. hur kallt de arbetar och anpassar lägsta krav på uppnådd vakumnivån för detta - för utomlands gör man det i allafall.

 
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 04 februari 2015, 13:10:24 »

Min uppfattning är att om inget annat stipuleras typ tillverkaren så gäller svensk kylnorm!
Är aktuellt gränsvärde 3mBar så är det INTE 3.0013 mBar inte ens 3.0mBar!

Och för att gå tillbaka till frågan om det används vakummätare ja det tror jag de flesta gör, men de liksom jag skiter i om man bara kommer ner till 30mBar en dag. För det har ingen som helst betydelse så länge fukten har kokat bort vilket beror på temperaturen förstås.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 04 februari 2015, 06:13:13 »

tja - dom separata vakummätarna som länkas tidigare hade kylgänga och gick ned till 1 micron - och det har inte labratorieutrustning - då dessa har KF-anslutningar eller liknande.

Men den viktiga frågan  - används utrustningen??

Om svensk kylnorm säger 3 mBar så är det otillräckigt om det i installationsinstruktionen för Dalkin säger 350 micron stadig vakum (0.466 mBar)  - då är det Dalkins instruktion som gäller och skall evakueras av installatören IMHO!!.

Och oavsett så är manometern på en manometerställ otillräcklig för att se om vakument är 3 mBar eller om det är 350 micron (0.466 mBar) stadig vakum,  detta måste kontrolleras med en absolutvakummätare som har mätområde 0-5 mBar absolut  och en upplösning som kan säkerhetsställa detta och reagerar även för små förändringar över tiden  - då pratar vi om en upplösning kring 1 micron (0.0013 mBar - vilket tidigare länkade mätare klarar av) för att kunna säkerhetsställa detta och inte som i  testo 557 med bara 0.5 - 1 mbars upplösning där det inte går att se några läcktrender vid vakumtäthetsprov om man inte är villig att vänta väldigt länge.

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 03 februari 2015, 20:10:25 »

Jag tycker att det är helt okay att använda en vakummeter som krävs enligt svensk kylnorm, kan dock inte påminna mig om kravet på laboratorium dito!
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 03 februari 2015, 18:14:15 »

Det är ju skillnad på en vakumätare och vakummätare - en Voltmeter som bara har ett spänningsområde och mäter upp till 1000 Volt - är inte speciellt användbar om man skall mäta 0.3 mV - mätare/displayen kommer inte att röra sig över huvud taget.

Samma sak med Absolutvakummetrar - dom som kan mäta flera Bar positivt och kanske kan gå till -1 Bar som i en manometerställ har ingen upplösning för att reagera alls när trycknivån är lägre än typ 50 mBar (-0.95 Bar) och visar heller inga förändringar på nålen när nivån varierar mellan 0 - 50 mBar

Medans en mBar-absolutmeter har ett område på kanske 10-tal mBar med någon sånär noggranhet till så lågt som 0.0001 mBar - sedan finns det kombo-instrument med flera olika sensorer som kan mäta från atmosfärstryck till 0.0001 mBar med hyffsad noggrannhet hela vägen, men då börja de kosta en del pengar.

 
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 03 februari 2015, 12:27:50 »

Sånt har jag, men den vacuumskalan är ju inte mkt att hurra för?
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 03 februari 2015, 09:47:38 »

Jag har använt ett analogt refco med såväl högtryck lågtryck och vacummeter i klass 1.0
Kanske inte går att köpa över disk längre men det finns och rätt vanligt oxå.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 februari 2015, 20:21:39 »

Nu såg jag att du eftersökte ett manometerställ tummenupp
Tror inte det finns, jag har dock bara använt Testo 570 och 557-2.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 02 februari 2015, 18:23:39 »

Zelda: men det var ju separata mätare!? - jag (miss)förstod att det avsåg kompletta manometerställ då jag har aldrig någonsin sett en separat absolutvakummätare användas i fält av kylinstallatörer, för i bilen gör den ju ingen nytta - den skall användas i dagliga jobbet på ett naturligt och självklart sätt i samband med vakumpumpsarbetet!!!
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 01 februari 2015, 20:15:04 »

Eller så gör man som man gör i alla kvalitetssystem, följer tillverkarens anvisningar.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 01 februari 2015, 13:14:34 »

Supco VG64 har 1 micron steg http://www.microdaq.com/supco/documents/vg64_cleaning_instructions.pdf
Refco VG64  är väl samma vakuumeter som Supco, 1 micron steg. http://www.refco.ch/upload/Manual_VG-64_E.pdf
Testo Digitala manometrar funkar inte bra som vakuumeter.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 01 februari 2015, 08:18:05 »

Tittade på testo 557 som är sådan kromson-manometerställ  som kan allt och prislapp därefter - men dess upplösning på  absolutvakumet är på bara 0.5 resp 1 mBar beroende på inställd enhet och sådan låg upplösning går inte använda om man skall täthetskolla och trendfölja tryckökningen av vakum i en vakum-täthetsprov, utan det blir att använda separat absolutvakummätare även där för den typen av uppdrag

testo 550 hade bara 0.1 Bar upplösning...

Om någon känner till digital manometerställ där absolutvakummätaren faktiskt ligger på 1 micron/0.001 mBar i mätupplösning och helst ännu högre upplösning och kan mäta med till 0.001 mBar, så peka gärna på en sådan.

Pirani-sensor oavsett om det är tjockfilm eller tråd har utan några större svårigheter möjlighet att mäta vakum i området >=10 mBar till 0.001 mBar absoluttryck och med reducerad noggrannhet (mätskala-kompression) ända ned till 0.0001 mBar vakum.

Om man skall kalibrera så kan man använda en kapacitiv mätare typ Baratron som mäter mellan 1 torr till 0.0001 torr vars värstingversion med sensorungnar och 1 dygns varmkörning innan mätning och annat också lovar max 0.05% mätfel över hela tryckområdet - sensorn kostade typ 70000:- sist jag kollade... 

---

Tacka vet jag gamla analoga pirani-mätare med spegelvisarinstrument med i stort sett obegränsad och stegfri upplösning utan upplösnings-kvantifiering även när man är nere och mäter på 0.001 mBar och där en tryckändring på 0.0001 mBar skulle synas med en lätt ruckning av visar-nålen i någon riktning - där är det ingen kvantiserings upphackning ala till digital display till stora steg i diskreta värden där 1 micron (0.0013 mBar) upplösning skulle vara enorm grovt satt mätupplösning,  utan det är kontinuerligt analog spänning där bruset är begränsande för upplösningen. 



   
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 31 januari 2015, 22:55:51 »

Varför står det alltid "eventuell absolutvakummätare" - det är för fasen den viktigaste instrumentet för att kunna kontrollera sitt jobb med!!!  - men verkar av kylnissarnas agerande och det jag sett i verkligheten vara något som katten släpat in och inte vill ta i med tång ens...

Absolutvakummätaren borde stå som inköpsposition 1 i inköpslistan, bra vakumpumpen som nr 2
.
.
.
.
Viktigaste? Nä vet du vad, mycket skall man läsa innan ögonen...
Vad jag menade var att en del manometerställ har den inbyggd.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 31 januari 2015, 12:21:37 »

Jo, vacuum-meter, en bra, behövs ju.
Vi har alla våra böjelser för hoppyprylar, dyrt eller inte, allt är ju relativt.. ::)
Ofta gör hoppymekar bättre jobb än en del skuttfirmor, även om de har enklar prylar ibland.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 31 januari 2015, 11:26:00 »

Varför står det alltid "eventuell absolutvakummätare" - det är för fasen den viktigaste instrumentet för att kunna kontrollera sitt jobb med!!!  - men verkar av kylnissarnas agerande och det jag sett i verkligheten vara något som katten släpat in och inte vill ta i med tång ens...

Absolutvakummätaren borde stå som inköpsposition 1 i inköpslistan, bra vakumpumpen som nr 2
.
.
.
.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 31 januari 2015, 10:37:45 »

Att bara veta hur man gör vilket uppenbart är få förunnade... Räcker väldigt långt.
Sen behöver man kompletera med lite grejjer
Några slangar
En kruka för köldmedel till destruktion
Ett tömningsaggregat ( går att bygga själv)
En vacumpump ( går säkert att låna)
Ett manometeställ
Ev en vacummeter
Och slutligen lite ny soppa.
Låna detta för att köpa det så blir det välfigt kostsamt...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 31 januari 2015, 10:31:23 »

Javisst,  men vill man lära sig är det inte direkt raketkunskap.  Behövs ju en del utrustning förstås.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 31 januari 2015, 09:33:30 »

Tömma en L/L och fylla med ny gas är väl knappast nått GDS projekt, det behövs lite mer än att veta hur man gör.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 31 januari 2015, 09:18:41 »

Kräv pengarna tillbaka och gör det själv efter att ha läst på här (olagligt dock), eller be någon som är utbildad att göra om allt!
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 30 januari 2015, 19:38:06 »

Ja det här var ju det dummaste jag har hört, de har ju överhuvud taget ingen aning om vad de håller på med!
De kan omöjligen ha certifikat
Du kan och jag tycker att du skall, kräva att få se såväl teknikerns cert som företagets.
eller gå in på incert.se och leta efter båda. finns de inte där kör de helt papperslöst dvs olagligt. lägst cert av klass 2 behövs.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 30 januari 2015, 19:29:23 »

ja och man blir mer och mer nyfiken på vilken firma det handlar om som utför detta !!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 januari 2015, 18:50:46 »

För att vacumsugningen ska göra någon nytta måste all gas i maskinen tömmas ur i en "slaskflaska" därefter ska hela pumpen (ute, inne och rör) vacumsugas. Därefter fyller man på ny gas som inte innehåller luft/fukt.
Så det dom gjort är helt meningslöst, vilka tomtar  >:(
Skrivet av: Shaggy
« skrivet: 30 januari 2015, 18:43:36 »

Installatören har nu vakuumsugit pumpen och jag hoppas den inte tagit skada som några har antytt. Proceduren för dagens vakuumsugning tycker jag var något underlig.
Först kördes pumpen på kylning för att gasen i ledningarna skulle gå tillbaka in i pumpen. (Om det fanns luft i ledningarna följer den ju med in i pumpen???)
Sedan vakuumsögs pumpen ca 20 min. och därefter släpptes gasen i pumpen på. Pumpen startades upp för uppvärmning och den ger nu värme men det gjorde förut också.
Det verkar krävas mycket kunskap om man skall ha full koll på om en pump fungerar och den service man får är korrekt. Inget för blåbär.
En ljuspunkt är ju att detta forum finns med hjälpsamma människor som tar sig tid att besvara frågor.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 27 januari 2015, 10:42:00 »

Svedac kontrollerar väl den som certifierar. Alltså att Incert gör examineringen enligt standraden.
Skrivet av: teknikern i skåne
« skrivet: 27 januari 2015, 08:23:03 »

Tårögd: såklart är det swedac som kollar det. Blandade ihop företagen.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 27 januari 2015, 07:47:56 »

Väldigt klarsynt
delar helt din uppfattning
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 27 januari 2015, 02:54:49 »

Då är ju frågan
Vilka länder är de största bovarna?
De i EU?
USA?
Asien?

Silar vi mygg i Sverige och sväljer kameler i Kina?


Det gör vi nog....

USA är en stor bov, men där har vi också kylmedieföretagens huvudsäten med påverkan lite väl långt upp i toppen på politiken. Man har förvisso lite lagar för syn skull numera men vad som händer ute i rednecks-land tror jag ingen bryr sig...
Det är bara att se alla dessa tusentals your-tube filer om kyla och AC på mer eller mindre scrap-yards med tusentals skrotade maskiner, tror någon här att dessa är tömda på miljömässigt bra sätt, eller fallet efter mycket letande hittade kölmedietillverkare någon bilskrotare som skulle säga något ont om HC-fyllning i bil-AC då där gnällde denne att det kunde slå eld och brinna en kort stund då när man pressade bilarna - och hade det som argument att fortsätta med R134a - det som hela artikeln inte berörde och borde ha resulterat att bilskrotaren bojades och körde till arresten skrikande - var att bilskrotaren har även med amerikansk lag skyldighet att tömma systemen på köldmedier på miljömässigt sätt  _innan_ bilen pressades - så ni kan gissa vad som hände med R134a-laddningarna i alla amerikanska skrotbilar...

Bara till för något eller ett par år sedan så var det 40 års fängelse om man skulle prova med HC i en kylmaskin, skräddarsydd beställnings-lag från köldmedietillverkare med bradsäkerheten som främsta argument.  Det var CocaCola och Tom&Jerry som lyckas bryta den delen eftersom båda företagen kände att de behövde putsa upp miljöprofilen och med så stora krafter bakom så är det numera tillåtet med HC i maskiner som är tillverkade för detta även i USA - och detta hade inte kunna göras om inte europa hade tillverkat över  100 miljoner vitvaror  med R600a med ytterst få incidenter. 

Mellanöstern, Asien, Sydamerika är också stora utsläppare där du kan köpa en flaska R22 för din AC eller R134a för din bil lika enkelt som en flaska mjölk eller en tidning, vilket gör att man slattar i vid behov i den pysläckande maskinen istället för att åtgärda detta - det var inte så himla länge sedan även i Sverige där det stod en flaska bredvid kylmaskinen i butiken, beredd för att slatta i när nivåerna börja bli lite låga i nivåglasen i butikens kylmaskiner, utförda av den kylrumsansvarige, numera är det kylföretaget som får bära in och bära ut flaskorna med R404A var gång, men det läcker säkert precis lika mycket som innan då det i KTH rapporten inte såg några trender till förbättring. 

Att tillåta rotalock, flare (kon) anslutning skulle inte ha gått om man redan från början hanterade HC då dessa  har stor sannolikhet för att misslyckas av en montör med pysläckage som konsekvens - det har inte att göra om de går att få täta om man är noggrann, för alla montörer är inte noggranna utan det handlar om procentsatser av misslyckade rörskarvar och övergångar som läcker, om inte omedelbart så i alla fall efter ett tag av rent empiriskt konstaterande  - utan de skall fortfarande vara 100% täta även om det inte är utförd av en noggrann montör med anslutningssystem som nästa är idiotsäkra - tex swagelok, pressystem och liknande system förutom hårdlödning där det går.

Det här skulle inte har skärpts 'nu' - det skulle redan har varit skärpt redan 1940 och vi hade tunnat fortsatt med vår R12 och R22...

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 26 januari 2015, 22:49:16 »

Kan ju bero på att det är komunen som är tillsynsmyndigheten.
Och de har oftast ingen aning om vad detta är.
Finns lokala exempel på personer anmälda utan åtgärd från kommun
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 26 januari 2015, 21:12:38 »

Finns det någon som har fått dom 10000:- i böter eller blivit åtalad för miljöbrott?
Man har hört att så har skett men stämmer det då jag aldrig sett någon notis om detta i varken tidningar eller på tex incerts hemsida.
Skrivet av: tårögd
« skrivet: 26 januari 2015, 20:21:39 »

den som skrev detta.

****tågråttan: Vissa? tycker det räcker. tomtar!
Tror knappast att din pump blivit skadad. men begär ut serviceordern ifrån företaget där skall även finnas med en riskbedömning innan han täthetsprovat din maskin med kvävgas, just riskbedömningen är det incert kontrollerar vid deras årliga tillsyn.
Här är till incert så kontrollera ifall tekniker är behörig. annars har han och företaget gjort ett miljöbrott = böter 10.000 pix tror jag att det ligger på.
samt som hansson skrev intressant att höra vilket företag det är och vart i Landet det är.?
lycka till med pumpen nu! och ta det lugnt det rasar inte av detta problemet men den tappar några år i förtid ifall det inte blir årgärdat skulle jag tro.
https://www.incertonline.se/Certificate/Validate****


Sluta skriv om saker du inte har en arning om här!
inte fan bryr sig incert om en riskbedömning som har med trycksättning att göra. Mvh. en som faktiskt uppfyller både incert och SWEDACS krav.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 26 januari 2015, 19:42:16 »

Oavsett vem som är "värst", så är det väl så att någon annan är sämre ursäktar ju inte att man är dålig.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 26 januari 2015, 18:30:25 »

Då är ju frågan
Vilka länder är de största bovarna?
De i EU?
USA?
Asien?

Silar vi mygg i Sverige och sväljer kameler i Kina?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 26 januari 2015, 15:27:53 »

Det är konstant ökning i atmosfären med för  R134a (+4.65 ppt/år), R22 (+6.9 ppt/år, är fortfarande tillåtet att använda i många länder), R142b (+0.87 ppt/år) , R125 (0.84 ppt/år) som ökar i hög takt i atmosfären mätt över 10 år på svalbard och dessutom ökande takt för många av dessa (data taget från  http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/3035/TA3035.pdf).  Ingen av dessa förknippar man med svabbande av tak med R11 utan hör till dagens köldmedier som R134a, R404A, R407C och R410A.

R11 och R12 har faktisk negativ trend numera även om totala summan utsläppt mängd är fortfarande väldigt stort att nöta ned.

Sedan sprang jag en rapport från KTH (lite gammal, men gasen som läckt ut då finns fortfarande till stor del i atmosfären än idag) på bla. läckage av bl.a R404A i butiks kylanläggningar och där är tydligen genomsnittliga läckaget ca 8-14% av laddningen per år mätt över 10 års period  och på ca 500 butiker så handlar det om  mellan 4-7 ton R404A per år i läckage - och detta var i en tid så det var hårt certifierade kylföretag med kontroller från swedac etc.  Förmodligen är detta dessutom väldigt låga utsläppssvärden i jämförelse med kylmaskiner internationellt där man hellre fyller på en gång i månaden är att ficka läckorna (eftersom det också gav bröd till kylnissen).   

rapporten hittas på: http://www.energy.kth.se/user/samer/www/co2_project/reports/inventory_report.pdf

läckaget borde ha legat på högs något kilo, eller ännu hellre gram, per år, per 500 butiker, inte många ton per år!!!! - nu är utsläppet i GWP-belastning räknat motsvarande 21900 - 38400 st av läckage tömda bilars AC-system med R134a - per år!!

Det är sådana saker som har gjort att de flesta av R4xx-seriens och R134a  har hamnat på utfasningsidan, eftersom den typen av utsläpp inte går att dölja utan kan mätas, och har kylnisse sina 5 grampuffar var gång de kopplar i och ur manometer på yrkesvis (och förmodligen mer då och då, denne glömde att hela slangen var fylld med kondensat på HP-sidan när denne lossade...) så blir det många kilo per år  - det är klart att kylnissen antingen har ventiler i ändarna på sina slangar så att utsäppen handlar om enstaka ml gas vid atmosfärstryck när det lossas  eller tömmer slangarna med en medhavd  köldmediepump och slasktub innan slangarna lossas - Annars har kylbranchen en jäkla attitydproblem att ta tag bland sina medlemmar för att få bort den här småpuffandet - de gamla rävarna inte minst.

Med andra ord, det är självförvållat av kylbranchen!! Skyll er själva till att det blir restriktioner och i princip bara får leka med R32, R290, R1270, R600a, R152, HFO1234yf i framtiden nya maskiner och de gamla köldmediena straffas sönder mer och mer med ökade kostnader och miljöavgifter.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!