Det sitter 2 cirkulationspumpar på min IVT VP.
Jag begriper vad den externa gör men vad har den interna för funktion?
Snurrar den när det produceras varmvatten eller går den till något annat? Sc:,h
-
Det sitter 2 cirkulationspumpar på min IVT VP.
Jag begriper vad den externa gör men vad har den interna för funktion?
Snurrar den när det produceras varmvatten eller går den till något annat? Sc:,h
Den interna går samtidigt med kompressorn och ser till att vattnet går genom VP:n och inte via bypassen. Den pumpar vattnet genom manteln på VVB:n också vid VV-laddning.
-
Aha,
tackar!
-
Den interna går samtidigt med kompressorn och ser till att vattnet går genom VP:n och inte via bypassen. Den pumpar vattnet genom manteln på VVB:n också vid VV-laddning.
Stämmer detta? Jag tror inte att vår gamling fungerar så. Den interna pumpen går hela tiden. Givaren för retur värmebärare sitter väl inne i VP och den behöver flöde från radiatorkretsen för att veta när den skall starta kompressorn.
Det hade varit mycket smartare om den stannat...
-
Det hade varit mycket smartare om den stannat...
Är styrsystemet Rego 600 går det att ställa den så att den går samtidigt med kompressorn. Har för mig att det är standardinställningen.
Givaren för retur värmebärare sitter inne i pumpen men givaren för retur radiatorkrets, som styr när kompressorn startar och stannar, sitter utanför. Detta sagt med reservation för att det på mycket gamla pumpar kan vara annorlunda.
-
Är styrsystemet Rego 600 går det att ställa den så att den går samtidigt med kompressorn. Har för mig att det är standardinställningen.
Givaren för retur värmebärare sitter inne i pumpen men givaren för retur radiatorkrets, som styr när kompressorn startar och stannar, sitter utanför. Detta sagt med reservation för att det på mycket gamla pumpar kan vara annorlunda.
OK, det är inte REGO 600. Jag har inga kul menyer att bläddra runt i. Bara några lysdioder för olika fel och driftlägen och en ratt för att öka och minska radiatorvärmningen. Innanför fronten finns några trimpottar för varmvattentemp mm. Jag är ganska säker på att det inte det finns separata givare för VB retur och radiator retur.
-
Särskilt om man har en ack som vi har på var 25 kw maskin då känns det bra om interna går med kompressorn.
Alltid spar man ågra kwh :-[
-
Det hade varit mycket smartare om den stannat...
Är styrsystemet Rego 600 går det att ställa den så att den går samtidigt med kompressorn. Har för mig att det är standardinställningen.
Givaren för retur värmebärare sitter inne i pumpen men givaren för retur radiatorkrets, som styr när kompressorn startar och stannar, sitter utanför. Detta sagt med reservation för att det på mycket gamla pumpar kan vara annorlunda.
Var och hur ändrar jag i Rego 600 för att uppnå att VB pumpen går med kompressorn?
Är det att rekomendera att köra så?
-
Installation/service menyn och driftalternativ p3
-
Installation/service menyn och driftalternativ p3
ehumm, P2 ska de vara
-
Har nu styrt om så P2 pumpen går med kompressor.
Noterade en förändring i loggningen, bra eller dåligt?
Och ja, innegivaren sitter lite nära min braskamin :,v(
(http://www.vurpa.nu/bild/graf.gif)
-
Kompletterar med en bild till. Här har jag slagit på pumpen igen.
Vad är det som händer när jag stoppar VB circpumpen, och är det bra?
Började porla när jag slog på den igen och jag lyckades tappa av en del luft ur VV beredaren.
(http://www.vurpa.nu/bild/graf1.gif)