En IR-mätare kan inte mäta rätt temperatur på en blank metallyta. Blank metallyta är en spegel för IR, så det enda du ser är något nära rumstemperaturen som mätaren ser reflekterat från rummet.Har du en burk med matt färg (helst svart), så måla en liten yta på respektive rör där du mäter.
På IVT Airmodule E9/15 finns en intern cirkpump som funkar både som laddpump och via en växelventil ser till att antingen ladda VVB eller värma huset.Sen följer det med en bypass som ska monteras på fram/retur på utsidan så den behöver en extern cirkpump för att funka.I detta fallet har huset ett väldigt grovt rörsystem och behöver då inte så mycket fart från den externa cirkpumpen, men rörkrökaren tog väl till en lite för stor modell.Detta spelar i sammanhanget kanske inte så jättestor roll.https://cdn.jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
Grymt, det förklarar saken med den externa pumpen. Har du tankar kring vaför jag har så låg differens i radiatorerna? Och finns det någon poäng med att inte köra pumpen på max?
På en bild ser det ut som att du har ett gammalt grovt gjutjärnssystem, det är troligen byggt för att klara självcirkulation och behöver då inte så mycket till pump för att det ska snurra på fint.Har detta i fritidshuset och min cirkpump går på 10 %.Fördelen med lite lägre tempdiff är att värmeavgivningen på radiatorerna ökar, det finns ett optimalt fönster nånstans på 5 C, kolla gärna på bifogad bild.Om framledningstemp är samma men tempdiffen minskar så blir inte värmeavgivningen så mycket högre.Problemet med bypass är att en högre fart gör att framledningsn blandas ut med mer returvatten med högre fart och framledningstemp blir då relativt VP-ut lägre.
Grymt, så med andra ord sänka pumpen så mycket som möjligt? Hur vet jag vart gränsen går?
Jag skulle hålla koll på temperaturerna på den externa slingan på nått sätt, det kan räcka med att känna med fingrarna, man är ganska så tempkänslig.Böjen på bypassen emellan avsticken in i värmepumpen skall aldrig vara varmare än returen från värmesystemet till värmepumpen, då är flödet för lågt.
Jepp, och om temperaturen på böjen är 33 så är jag nöjd.
Så länge kompressorn klarar att värma upp huset igen kan det kanske löna sig, men om det är så kallt att den ligger på gränsen till eltillskott så lär det triggas när den ska försöka höja temperaturen i huset.Långa gångtider, med succesivt fallande KB-temp kan också göra att man förlorar en del av besparingen när huset ska värmas upp igen.Konsensus i forumet är väl att man sparar oerhört lite på att dribbla fram och tillbaks med temperaturerna om man värmer med värmepump, och att det i vissa fall kan bli dyrare.
Eller vad menar du med böjen? Är det denna (se bild). Nu är temp ”på böj” (gul cirkel) 35In från radiatorerna (blå pil) 28Ut ”till pump” (röd pil) 34
Jag skulle öka farten lite på externa pumpen i så fall.