Skrivet av: Hasslingegatan
« skrivet: 30 november 2010, 08:22:32 »

Får backa lite på vad som utläses i VVM300, den visar timmar och minuter men när jag läste av imorse visade den att under natten (10 timmar senare) skulle gångtiden gått upp till 560 timmar från 454 timmar :o, så det stämmer nog att det är elförbrukningen som visas.

Carl N
Tack för tipset, skall pröva detta.

//
Peter
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 november 2010, 07:11:18 »

Det är vår/höstläget som gäller om man vill testa utan elpatron.
Skrivet av: Hasslingegatan
« skrivet: 29 november 2010, 22:05:24 »

OK, skall driftsläget ställas på vår/höst istället för auto eller finns det en manuell avstänging för elpatronen?

//
Peter
Skrivet av: janikani
« skrivet: 29 november 2010, 21:56:39 »

Hej

Har nu haft min anläggning i drift i knappt 1 månad och blir lite fundersam om jag har felaktiga inställningar, manualen är ju inte den bästa som har gjorts för oss gds:are.
Precis som Allanfire har jag oxå en fundering av elpatronsdrift, på VVM 300 anger den driftstid i timmar (i servicemenyn 9.6.13) och där har min gått i 454 timmar under 1 månad.
Har även sett dom senaste dagarna, oavsett tid på dygnet och kyla, så är patronen alltid i drift.
Har inte aktiverat extra varmvatten under denna tiden. 2025:an går inte speciellt långa stunder.

Tacksam för förslag på hur jag kan trimma systemet.



//
Peter
[/quote

Hej jag fick rådet att helt bryta ifrån el.tillsats ända tills VP inte orkar hålla temp. Har ännu inte behövt el.tillsats.
Mvh Jan
Skrivet av: Hasslingegatan
« skrivet: 29 november 2010, 19:40:00 »

Hej

Har nu haft min anläggning i drift i knappt 1 månad och blir lite fundersam om jag har felaktiga inställningar, manualen är ju inte den bästa som har gjorts för oss gds:are.
Precis som Allanfire har jag oxå en fundering av elpatronsdrift, på VVM 300 anger den driftstid i timmar (i servicemenyn 9.6.13) och där har min gått i 454 timmar under 1 månad.
Har även sett dom senaste dagarna, oavsett tid på dygnet och kyla, så är patronen alltid i drift.
Har inte aktiverat extra varmvatten under denna tiden. 2025:an går inte speciellt långa stunder.

Tacksam för förslag på hur jag kan trimma systemet.

//
Peter
Skrivet av: Allanfire
« skrivet: 16 november 2010, 21:12:58 »

hej och tack för era svar 
fattar äntligen  *roflmao* Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 16 november 2010, 21:00:09 »

Gradminuter är ett mått på energibalansen, ett gradminutöverskott (+) indikerar ett
energiöverskott i förhållande till vad du har ställt in med kurvlutning och parallelförskjutningen,
på motsvarande sätt indikerar underskott (-) ett energiunderskott.

Beräkningen är enkel, beroende hur kurvan är ställd, vilken utetemperatur, och eventuellt
vilken rumstemperatur som råder -  vill VVM300 ha en bestämmd framtemperatur (bör), låt säga
38 grader. För varje minut som framtemperaturen tex. är 1 grad under bör uppstår en gradminut
i underskott (-1 GM), om bör istället är 10 grader under bör bildas 10 gradminuters underskott unde en minut,
på samma sätt bildas överskott (+) om börtemperaturen är över bör. Enerfibalansen för alla minutintervaller
akumuleras kontinuerligt och visar på så sätt den akumulerade energibalansen.

De flesta on/off pumparna reglerar på energibalansen/gradminuter. Varefter framtemperaturen
sjunker under börvärdet bildas ett energiunderskott, när detta underskott
uppnår -60 GM startar normalt pumpen, såsmåningen går framtemperaturen upp över
börtemperaturen och underskottet som bildades när pumpen stod stilla börjar minska
och när +/-0 GM har uppnåtts stängs pumpen av och cykeln återupprepas.
/Jonas

 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 november 2010, 20:57:30 »

Gradminuter är en matematisk integrering.
Skillnaden, ärvärde minus börvärde, adderas varje minut till en totalsumma.
När totalsumman når "startvärde kompressor" så startar kompressorn och när totalsumman blir 0 stoppas kompressorn.

Kolla runt på alla dina andra radiatorer och känn efter om någon/några är jämnvarma upptill och nertill och stryp in dessa.
Reglera helst flödet med nån form av fast flödesreglering, direkt på ventilen under termostaten t ex.
Idealiskt är om radiatorerna är några grader svalare nertill, annars "kortsluter" de flödet så att andra får mindre flöde.
Skrivet av: Allanfire
« skrivet: 16 november 2010, 20:34:15 »

kan du ge mig en bra förklaring angående grad minuter

jag har ett problem till
att elementen på övervåningen blir bara varma på toppen, alltså kal retur. gör mig galen  :'(
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 16 november 2010, 20:31:59 »

Inte helt orimmligt, beror mycket på den framtemperatur du hr (tex. vid 0),
hur mycket varmvatten tar du, har du VVC, storlek och isolering på
kåken.
Vad har du för frågor runt gradminuter?
/Jonas
Skrivet av: Allanfire
« skrivet: 16 november 2010, 19:19:22 »

men är 2000kwh normalt eller ej???

bor i åmål  -5 +3 på dagarna  medel 3.2 grader

är du bra på grad minuter
Skrivet av: Allanfire
« skrivet: 16 november 2010, 19:17:24 »

tackar som fan !!!!!! mycket gladare nu
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 16 november 2010, 19:13:49 »

Antagligen pga legionella körning. Om VVM300 fungerar som Split
så betyder 102 timmar inte tiden som el har varit igång utan 102 KWh!
/Jonas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 november 2010, 19:12:48 »

Det låter mycket om elpatron inte är aktiverad.
Har du aktiverat extra varmvatten några gånger?
Skrivet av: Allanfire
« skrivet: 16 november 2010, 19:06:08 »

hej normalt eller ej
102h på el patron ca två månader sen installation ???   vvm 300 och f2025-10kw
180m3 hus från 1927
två vuxna två barn
tillsats ej aktiverad´. (då bör väll inte el patron driften vara så hög huvuddunk)
en månads elförbrukning 2000kwh

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!