Hej alla duktiga forumdeltagare, jag behöver er hjälp,
Har en Autotherm A10(10kw) + separat elkassett i 7 steg som styrs av A10:an, bergvärmeanläggning med 180m borrdjup som fungerat utan problem i 14år, men som nu inte vill leverera värme.
Misstänker att det har blivit för lite kylmedium i kompressordelen, kompressorn går, inga larm löser ut, röret mellan strypventil och förångare kyls ned och frostar rejält, röret från kompressor till kondensator blir superhet men ingen värme överförs till radiatorsystemet.
Cirkulationspumparna fungerar, både för brine och radiatorsystem, har dock ingen möjlighet att se flödet i brine-kretsen.
Allt annat fungerar som det ska i anläggningen, styrning, växelventiler, elkasset etc.
Tror ni på kylmediumsbrist? isåfall kan kompressorbyte vara ett alternativ, nuvarande kylmedium R22.
eller skall jag byta anläggning? isåfall till vad?
Förutsättningar; 180m borrhål, separat dubbelmantlad varmvattenberedare 300l tappv/200l i manteln, VVB står i separat utrymme, 2 växelventiler som sitter i anslutning till VVB varav 1 styr ut till pool, men den värms endast vid 1 el. 2 tillfällen varje år.
Önskar; elspets, i flera steg om möjligt samt effektvakt, vilket jag har idag.
Bor i Bromma, Stockholm och tar gärna emot tips på duktiga hantverkare i området som skulle göra ett bra jobb.
Tacksam för alla tips och svar.