Felaktig innetemp, OK efter omstart
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Felaktig innetemp, OK efter omstart (läst 1640 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
888
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
888
Felaktig innetemp, OK efter omstart
«
skrivet:
18 november 2006, 11:12:16 »
Citera
Hej,
jag hade ett problem med att inne temperaturen visade 3 grader för högt, 22 istället för 19.
Jag stängde av värmepumpen, mätte motståndet på innegivaren nere vid VP´n som var 6,6 kOhm som verkade OK men VP visade dock felaktigt 21,9 grader (precis innan).
Hmmm....
Jag startade VP'n igen och då visade den en KORREKT innetemp på 18,9 grader, detta efter att ha varit avstäng 10 minuter
Bifogar bild som visar graf på innetemperaturen.
Ngn som har ngn ide om vad som kan ha varit fel?
Loggat
IVT Greenline HT Plus E9 + 300/160 VVB
UMH
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 138
Karma +0/-0
Kön:
UMH
SV: Felaktig innetemp, OK efter omstart
«
Svar #1 skrivet:
18 november 2006, 15:24:03 »
Citera
Regon har en inbyggd tröghet i sina givaravläsningarr. Vissa givaravläsningar är programmerade att inte reagera genast på ändrad temperatur. Detta för att inte en spik orsakad av radiostörning eller en varm vindpust ska ställa till med konstigheter. Detta kan eventuellt vara orsakten till att det blev et sådant hopp. Du nollställde helt enkelt fördröjningen efter omstart.
Kan det stämma tror du.
Loggat
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Felaktig innetemp, OK efter omstart
«
Svar #2 skrivet:
18 november 2006, 17:24:32 »
Citera
Om det händer igen skulle du kunna prova att mäta spänningen över givaren vid VP:n före och efter omstart. Om temperaturen är den samma bör spänningen vara den samma. Eftersom temperaturmätningen bygger på att man skickar lite ström genom givaren och mäter vilken spänning det blir så borde man kunna sluta sig till om det ar ett hårt eller mjukt fel.
Om spänningen är den samma fast visningen blir olika är det ett rego-problem och inte ett givarproblem.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
888
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
888
SV: Felaktig innetemp, OK efter omstart
«
Svar #3 skrivet:
18 november 2006, 19:25:46 »
Citera
Tack för tipsen!
Temperaturen har varit så (felaktig) under flera dygn varför jag tror att det inte var ngn vindpust etc.
Jag håller koll och uppstår problemet igen så skall jag mäta spänningen över motståndet (i drift) och inte som tidigare ur/från-kopplad resistans mätning.
Loggat
IVT Greenline HT Plus E9 + 300/160 VVB
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Felaktig innetemp, OK efter omstart
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 793
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Larsmaja
Foffe
Josth
Gröngölingen
kWhalp
Smurfen.
lucky_one
Larsson
Jisse
JoA
Hilton
Henke_01
rocas
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info