Hallå...jobbar med 665an varje dag. Den e vanlig här.
Testkör brännaren vet jag.
Håll inne knapp 10 och tryck samtidigt på knapp 5. Då ska den gröna lampan börja blinka och den ska testköra gaspannesteg 1 och 2.
Den ska köra ungefär 20 sekunder i steg 1, sen ska den gå upp på steg 2 och där ska den köra tills du själv avbryter testkörningen på knapp 11.
När du startar testkörningen ska du först höra ett relä klicka. Efter det ska du höra gaspannefläkten börja snurra. Efter det ska du höra hur tändstiften börjar "smattra". Om något av detta inte fungerar så har du med största sannolikhet fel på tändelektronikbox eller tändstift.
Ifall allt det här fungerar men den löser ut senare under testkörningen när den kör i steg 2, då är gaspannefläkten igensatt med sot eller kassa lager i gaspannefläkten.
Gör en testkörning och skriv sen igen.
Väcker en gammal tråd till liv. Inte lätt att hitta hjälp om denna gamla panna, dom flesta verkar bytas ut...
Hursomhelst, jag har samma problem som beskrivs i tråden. Tänkte ge mig på att försöka ordna det själv. När jag kör igång testkörningen på gasbrännaren så efter att steg två drar igång slår gasbrännaren ifrån. Samma beteende som när pannan kör själv, den kör aldrig på steg två eller tre utan istället slår gasbrännaren av. Man ser dock att den försöker dra på steg två om man i displayen klickat fram så det visas hur många gassteg som är aktiverade. Även vid normaldrift så kör brännaren max ca 1min för att sen slå av igen.
En novis gissning är att det är tändstiften eftersom gasfläkten byttes för ett år sedan. Men samtidigt, steg ett drar ju faktiskt igång och då borde väl tändstiftet vara ok? Hur är det, ska man tydligt kunna se att tändstiften glöder när man kikar i genom titthålet?