Hej,

Har hittat till detta forum och har lite funderingar.
Har ett älvsbyhus 80-talet på 215m2 ink biyta och garage. Fjärrvärme idag, förbrukning 22-25k året. Tyvärr är det högtemperatur system, har suttit en vedpanna i huset tidigare.
Är inne på att beställa en Thermia inverter 3-12kw, har borrat en brunn. 228m, 7m till berg. Vatten kom på 215m, slutade aldrig svämma upp så det är troligvis ett kallad artesiskt hål. Har fått det förklarat att det är bra? Vattnet cirkulerar i hålet så det skulle vara bra. Ingrävning ska se, måste montera dränering på hålet.

Men, vad tror ni.. Blir detta bra? Passar pumpen oss? Tänker när det är högtemp system? Ska jag montera något konvektorelement? Tanken med en inverterpump är även för att det kommer byggas på 40m2 mer i garaget.

Kommer pumpen hålla temperaturen i huset vid rejäl kyla? Kan någon göra en beräkning?
Titel: SV: Ny installation Thermia M, artesiskt hål.
Skrivet av: cocacola skrivet 19 november 2016, 22:31:51
har inte ÅF gjort det åt dig
Titel: SV: Ny installation Thermia M, artesiskt hål.
Skrivet av: Roland skrivet 20 november 2016, 08:59:28
Högtemperatursystem är lite diffust uttryckt. Betyder det 80 graders framledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur eller 55 eller något däremellan. Det går inte att svara om det inte definieras närmare.
Titel: SV: Ny installation Thermia M, artesiskt hål.
Skrivet av: Fundersamhusägare skrivet 06 december 2016, 22:14:37
har inte ÅF gjort det åt dig

Jepp, men fick aldrig veta några direkta siffor. Bara att det skulle passa mitt hus.
Har sett när det var dryga -30 så gick det ut ca 58 graders vatten. Och -30 är det ej många dagar per år. Så kanske 60c max. Men då är ju inte alla radiatorer fullt öppna i hela huset. Inte biytan, garage och övervåning.

Vad kan thermia pumpen skicka ut som max? 60c?
Titel: SV: Ny installation Thermia M, artesiskt hål.
Skrivet av: svenske kocken skrivet 06 december 2016, 23:14:55
Det som begränsar är returtemperaturen som väl är 58 grader som max, med 7 graders delta blir framlednings max ca 65 har du ett större delta kan du öka framledningen motsvarande. För att ge så hög temperatur måste VP ta hjälp av elvärmetillskott.
Titel: SV: Ny installation Thermia M, artesiskt hål.
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 december 2016, 08:02:12
Jepp, men fick aldrig veta några direkta siffor. Bara att det skulle passa mitt hus.

Ta in fler offerter så kanske nån bemödar sig med att göra en riktig beräkning och presentera siffrorna.
Titel: SV: Ny installation Thermia M, artesiskt hål.
Skrivet av: Tompa001 skrivet 10 december 2016, 10:55:34
Det är ju perfekt årstid att fundera på detta. Bara att under vintern hålla koll på och skriva upp utetemp och framledningstemp. Till våren har du svaret om det räcker eller om du behöver kompletera med fler/större radiatorer. Du kan även begränsa dagens framledning till Max 55 grader och se hur komforten blir under januari februari. Ger mycket bättre svar än alla beräkningar försäljare gör, dessa är jag lite skeptiska till. Passar kanske på nya hus, men äldre med färre/små radiatorer och mindre isolering så glömmer de ofta sådana detaljer.