Några felkällor:Andel varmvattenladdning.Annan tempskillnad VB-KB har du redan varit inne på.Trots detta funkar formeln på mitt hus, jag undrar om du inte underskattar din tilläggsisolering?
Är det självdragsventilation ökar ventilationsförlusterna snabbare än temperaturskillnaden. Det blir högre luftomsättning när det är kallt ute. Det gäller i viss mån även system med frånluftfläkt. Hög förbrukning av hushållsel i förhållande till värmebehovet gör också att formeln ger fel resultat. Hushållselen brukar täcka 2 till 5 graders uppvärmningsbehov beroende på förbrukning och isolering. För mitt hus fungerade det inte att beräkna den temperatur pumpen klarar från temperaturen för 50 % drifttid. Hade vår varmvattenförbrukning varit betydligt högre hade formeln fungerat.