0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
men det pratas ju också om att en scroll klarar ca 400000st starter. kan den va så pass mycket bättre?
Typiskt dygn just nu hemma hos oss.17 starter totalt.Varav 2 starter för enbart VV-laddning.Vid 10 starterna gjordes både värme och VV.Följdaktligen så blev det bara värme vid 5 av starterna.Medeltemp senaste dygnet 5,5 ºC.Se bifogad logg från senaste dygnet.EDIT: bifogade bilden var dålig. Har bytt ut den.
Hej LME,vad har du för stopptemp på vv?Jag har också VPA300/200 men har bara 1 vv körning/dygn. Jag kör 42-53 graderMickemolle
<LME>Du måste ha en otrolig varmvattenförbrukning om du med separat beredare behöver 2-3 starter/dygn.Jag har i genomsnitt en start/dygn med den inbyggda beredaren. Någon enstaka gång blir det två på ett dygn om det är mycket handdiskning och sådant.
Thermias TWS-teknik är nog ganska bra för den lyckas värma vattnet mycket bättre. Min pump värmer tills framledningen är 56-57 grader och då är varmvattnet 55 grader. Vad jag förstått så behöver Nibe 4-5grader högre framledningstemp för att kunna åstadkomma samma temp på varmvattnet. Ni Nibe-ägare kanske kan bekräfta eller bestrida det påståendet?
Stämmer. 4-5 grader högre framledning behövs.