Hej!Har precis i dagarna innan jul fått en bergvärmepump installerad,Nibe F1245.Min undran och fråga är: När ska igentligen tillsatsen(elpatronen) slå på.Min första tanke är när det är kallt ute typ - 15 grader och kallare.Den här slår på när det är -6,8 grader.Den slår helt enkelt på lite hur som helst.Tillsatsen har varit på totalt ca 28 % av den totala drifttiden.Pumpen är förvisso ej finjusterad än.Det finns en meny som heter "stopp av tillsats,den står på 15 grader.Vad händer när jag ändrar den upp och ner,alltså sänker eller höjer graderna.Manualen är bra utformad men saknar vissa punkter.Värmen är ganska jämn i huset,radiatorsytemet och golvärmesystemet är kopplat på samma stam.Värmen i ett sovrum rusar lite,felar på +3*c,radiatorstyrt.Kan stänga tillsatsen och se om värmen dippar.Är någon mer insatt och kan kanske förklara lite närmare....MVH LAlle Anveros tomte::
Jag har gradminut;start av kompressor -60;fabriksinställt.Start av tillsats var -400,ställde upp den till -770.Känner inte att det blir kallare.Såg att hetgasen stack från ca 74 grader upp till 90-94 grader.Krompressorn går sen installation hela tiden,har totalt precis första dagarna startat 5 gånger.Enligt installatören kan det vara för liten vp,han har en modul 8 kwh liggande som är 2 veckor gammal.Tillsatsen idag duttar lite då och då.Jag anser att tillsatsen endast ska gå in när pumpen inte klarar värma själv,inte dutta då och då.Det står oxå diff mellan tillslagssteg,bör man inte ändra den me om man nu har ändrat start av tillsats.Har varit inne på nibes hemsida men ser ingen support tillgänglig via mejl.DÅLIGT....
Köld in ligger stadigt på 0,2 och köld ut mellan -1,5 till -1,9.
diff på varma och kalla sidan. Förklara lite närmare vad du menar!
Hur ställer man c pumpen?.Köld ut kan toppa -2 grader...
Dessa förkortningar,en annan är för tusan nybörjare.Nu ska vi se . VB fram och retur måste vara framledningstemp och retur till radiatorerna.VB fram pendlar mellan 41-54 grader.VB retur mellan 37-48 grader.Igår -2,1 ute och kompressorn stängdes av första gången,under natten tills 06,00 hade den sen startat 4 gånger.Kollade elmätar`n ute då hade totala elförbrukningen varit cirka 82-83 kwh per dygn,räknat från den 26/12-31/12.Tempen ute har varit mellan -2,1- -9,8.Hushällselen är inräknad i den totala förbrukningen....Vill kanske inte ändra c pumpen än men ändrar man hur fort ser man resultat...... studs
Ändrade kb pumpen,stod på 70% nu 62%.KB ut -2,5,KB in 0,1Vilka fördelar ger detta!!!