Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe Split: Protection ved XXV  (läst 3187 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
Nibe Split: Protection ved XXV
« skrivet: 05 mars 2011, 18:40:19 »
Min Nibe Split går i Protection etter ca 3 minutter på XXV. Girer opp til 85hz, så går den i Protection.
Deretter går VP i FRÅN, før den prøver igjen etter ca 10 minutter.
SÃ¥ i Protection igjen.

FIX!!??

PS. Kondensator temp ligger helt oppe under max 59,9 og noen ganger på 60,2 (max 60).

Oppdatering: Selv om det står "Protection" går kompressor. Leverer komp temp rundt 60 grader.


Spirit49
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 19:00:47 av spirit49 »
Nibe Split siden Oktober 2010. Radiatorer lavtemp. Hus 200m2. Fredrikstad Norge.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2011, 19:28:33 »
Inga larm?
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2011, 19:44:40 »
Nope.
Så "Strømbegrensning" ett øyeblikk der, men det forsvant.

Ingenting i Larm loggen heller.

Nibe Split siden Oktober 2010. Radiatorer lavtemp. Hus 200m2. Fredrikstad Norge.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2011, 01:43:10 »
Ja där får ni för era synder - Det är nog fjärrstyrt från Sverige och beror
på hur Nortugh beter sig mot sina underlägsna grannar. Nåväl jag skall
fundera på ditt problem och försöka ge dig ett seriösare svar!
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2011, 12:34:36 »
Nortugh kan gjerne bli Svensk for min del.
Ikke akkuratt Norsk attitude det der.

Pumpen fungerer uten problem når den ikke produserer VVX.
Den klarer etterhvert også å lage VVX, men det blir noen start/stop når den går i Protection. Til slutt ble vannet 65 grader, men det var mye Protection, Från, Till, Protection.......
Det virket i hvertfall som at den produserer VVX selv om det står Protection, men i starten blir det mye opp og ned i HZ.

Spirit49
Nibe Split siden Oktober 2010. Radiatorer lavtemp. Hus 200m2. Fredrikstad Norge.

Utloggad apankoko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2011, 15:23:19 »
Hej!

Det som händer när du har satt igÃ¥ng VVX pÃ¥ spliten är att när varmvattentempen närmar sig 60 grader blir kondensorframledningen sÃ¥ hög att den gÃ¥r in i protection. Fabriksinställningen är ju  60 grader, precis som du skriver. Jag har haft samma problem och enligt NVS behövs inte VVX pÃ¥ spliten dÃ¥ varmvattnet inte lagras i själva "tanken"

//
apankoko


Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 14:41:42 av Lmf »

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2011, 19:42:46 »
Slik er det ved VVX.

Start VV ca 52 grader.
HZ går til 77
Kondens temp går til ca 60,8 grader. VV temp ca 57 grader.
"Protection"
Hz går til 25 (noen ganger 0)
VP går i "Till"
Girer opp til 77Hz igjen.
"Protection" igjen

Kan det være slik at de innstillingen som gjøre i henhold til JonasB's manual for å finne riktig kompressor balans og respons, gir slike effekter når Splitten skal produsere VVX. DVS at den bruker for lang tid på å gire ned når den nærmer seg max kondens temp og dermed går i Protection da det leveres over Max temp (60)??!!

Spirit49
Nibe Split siden Oktober 2010. Radiatorer lavtemp. Hus 200m2. Fredrikstad Norge.

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2014, 14:42:34 »
Hej,

Gammalt ämne men hur gick det? Fick du ordning på detta?


Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2014, 20:11:30 »
Körde precis xxv och såg att vid 58 grader kom protection.
Gissningsvis högt kondensortryck i mitt fall.
Det är inget larm som behöver återställas, styr bara ner kompressorn.
Sundsi: När ser du protection?
Är det nära 58 grader och vad har du för utetemperatur?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2014, 17:47:47 »
Jag fick protection vid vanlig vv produktion. Men det visade sig att jag hade för lite gas, igen... Hetgasen steg över 105 grader och då gick den i protection. 105 grader är enligt Nibe support övre gräns för hetgasen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!