Glömde svara dig innan, Nisse.
Ja, 1st CP.
Jag testade ändra till läge 3 = 27W men den körde igång ändå efter 20min.
Sänk värmekurvan
Jag har sänkt från 45 till 40 nu och de har tagit längre tid för integralen att nå -60 men tycker ändå framled.tempen sjunker fort. Nu tog de 30min innan den gick igång igen istället för 20min.
Jag har ju haft värmekurvan så lågt som 38 ända fram till förra veckan och då gick den också igång var 20-25 minut.
Vad händer om man ändrar integralen i servicemenyn till säg -120 istället ? Behöver man ändra hysteresen också då ?
Tilläggas är de -2 här nu enligt tempgivaren från vp.
Frågan är om pumpen gått såhär sen vi renoverade och la in golvvärme i halva nedervåningen för 2 år sen men rörmokaren aldrig ändrade några inställningar efteråt.. att det är de som kyler ner vattnet fortare än innan.
För skojs skull testade jag öppna alla radiatorer igårkväll för att se om volymen som skickas ut blir högre och de då ändrar längden på start/stopp men de är likadant som om alla radiatorer är avstängda och vi bara kört på golvvärmen..