Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 04 februari 2016, 12:24:09 »

Nej ingen för fläkthastighet. Det du kan se är vbf, vbr, utetemp, kompressor hastighet i %. Finns en kabel man kan dra från kretskort i utedel till exvis laptop, då du får alla värden men den är inte standard och säljs ej till konsument.
Skrivet av: Andreasa
« skrivet: 03 februari 2016, 21:27:02 »

Men de finns ingen meny där man kan se hur fläkten går eller de är bara rena inställningar man kan se ??
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 03 februari 2016, 12:21:26 »

Det gjorde min med första året, fullt blås hela tiden, men år 2 (efter kretskortsbyte) följer fläkten kompressorfrekvensen som den ska.

Kretskortsbytet gjordes pga att den inte stegade upp kompressorn som den skulle, i displayen visades 100% men gick i verkligheten i på ca 30%  vilket gav dåligt med effekt men det är en annan historia.
Skrivet av: Andreasa
« skrivet: 03 februari 2016, 09:28:48 »

Hej

Ja min går alltid på fullt , har regerat på det men inte tänkt så mkt på de
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 03 februari 2016, 09:25:59 »

Kunde inte lägga till fil i mitt pm så lägger svaret här:

Fläkthastigheten följer kompressorfrekvensen. Går din fläkt för fullt med kompressorn på säg 30% så är det något knas. Men detta går ju att leva med då det inte försämrar pumpens verkningsgrad. Styrningen av fläkthastigheten kan du läsa om i bif. dok. Det är för övrigt från samma bruks som till luft/luft då dessa utedelar är identiska.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 01 februari 2016, 16:07:38 »

Har du bruksen? 
Först måste du i menyrad (installatör-level) 5700 ställa pannan i rätt konfig. för att "pannavlastning" (=elpatron/elreserv) skall kopplas in. (8 olika alternativ)

I menyrad 3700 väljer du först vid vilken utetemp den skall börja använda elpatron.

I 3705 kan man välja tidsfördröjning vid stopp 0-120 min. (står på 20 min från fabrik) Har inte provat denna själv då min elpatron är helt urkopplad, men det bör vara tid innan elpatron går in.

Vad som krånglar till det är det även under meny 2884 kan välja vid vilken temp "elektrisk avlastning" ska gå in ..... och sedan i 2920 finns ett gäng val för "elektrisk låsning" reserv steg 1, reserv steg 2 etc etc... (jag tolkar dessa som om man vill ha första steget dvs 1,5 kw + andra 1,5kw att kicka in)

Om du inte har bruksen, så ta hem en, utan den är man lost ) Det finns ju ett antal hundra parametrar att pilla med om man är på det humöret. =) Om du inte får ordning på ovanstående ring till FG Nordic de har en grymt bra support med kunnig och intresserad personal.
Skrivet av: Andreasa
« skrivet: 18 januari 2016, 16:50:11 »

Hej

Någon här inne som är kunnig inom fujitsu comfort duo 8's menyer ??? Gällande tid innan eltillskott går in


Med vänlig hälsning, Andreas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!