Hej !
Jag önskar kommentarer på mina inställningar på värmepump Tthermia TWS 8. Som jag förstår det så har jag ca 27 starter per dygn när jag läser av displayen.
Har ni några synpunkter för att optimera inställningarna? Nedan följer mina inställningar.
Kurva 39°C
Min 10°C
Max 55°C
Kurva 5 0°C
Kurva 0 0°C
Kurva -5 0°C
Värmestopp 17°C
Rum faktor 2
Sänkning 2°C
Driftdata:
Utetemp 0°C
Rum 20,4°C
Framledning 42(39)°C
Returledning 35(55)°C
Varmvatten 53°C
Intergral -26
Brine ut -1°C
Brine in 3°C
Servicemeny:
Varmvatten
Start 51(40) °C
Varmvattentid40M
Värmetid 20M
Toppv Intervall7D
Toppv.stopp 60°C
Värmepump
Intergral A1 99
Hysteres 12°C
Max retur 55°C
Startintervall 15M
Larm Brine
Tryckrör 79(120) °C
Ute stopp -40°C
Tillsats
Intergral A2 990
Hysteres 20°C
Max steg 2
Max ström 20A
Shunttid 60s
Varmvattenstopp 60°C
Installation 13N
Loggtid 15M
Brinetid ON 30s
Med vänlig hälsning Tomas
-
Hej. Har du möjligheter att höja a1 till ett högre värde så får du färre starter.
Har själv en pump som går att ställa till 250
Det beror ju också på om man inte får för stora tempsvängningar
-
Jag har mitt inställt enligt nedan till skillnad från ditt:
Servicemeny:
Varmvatten
Varmvattentid20M Ej ändrad av mig
Toppv Intervall10D
Värmepump
Startintervall 20M Ej ändrad av mig, jag trodde att om man hade t ex 15 min så får pumpen starta 4 ggr i timmen (om möjligt) istället för max 3ggr vid 20 min.
vid 0 verkar det vara ca 18 starter per dygn, börvärde rum 20 samt 22 inne, ingen rumsgivare.
-
Servicemeny:
Varmvatten
Varmvattentid20M Ej ändrad av mig
Toppv Intervall10D
Det beror på att du har en 12 istället för en 8 som trådskaparen har... Thumbsup
-
Hej!
Tack för tips med A1.
Har nu ändrat A1 till 150. Det var det högsta värdet som gick att få in.
-
Servicemeny:
Varmvatten
Varmvattentid20M Ej ändrad av mig
Toppv Intervall10D
Det beror på att du har en 12 istället för en 8 som trådskaparen har... Thumbsup
Jag som trodde att en större pump startade oftare än en liten... :D
-
Tänkte på varmvattnet. Då startar den när den är nere i temp och går tills det är klart. (Driftpressostat öppnar)
Sen ligger det en tidsinställning, om vp inte är klar med vv inom 20min i ditt fall, så går den över och kör värme i 20 min för att sedan återgå till vv.
På trådskaparens vp gör den vv i 40 min innan den växlar över till värme, OM inte den hinner klart.
Dessa olika tider beronde på att ni har olika stora maskiner...
Startintervall 20 min är inställt för att kylkretsen skall hinna tryckutjämna från senaste stopp till nästa start.
Ang. integral så kör jag min på 110 min nu, och tycker det verkar ok! Får se sen i vinter när det blir lite kallare hur det ter sig.
Det är ju bra med långa och få gångtider, men det ska ju inte slå snett heller. Med hänsyn till inomhustemp och återhämtningsförmågan på stora integralvärden.
Lycka till! Thumbsup Thumbsup Thumbsup
-
"På trådskaparens vp gör den vv i 40 min innan den växlar över till värme, OM inte den hinner klart.
Dessa olika tider beronde på att ni har olika stora maskiner..."
Kan inte stämma att det ska vara olika tider p g a olika maskiner inom Thermia, fabriksinställningen är 20M oberoende av att jag har en 12 eller 8.
Trådskaparens är ställd på 40M, vilket motsvarar maxtid på en Thermia av den modellen, kvittar storlek.
Jag bifogar underlag för min åsikt... :)
Iochförsig, han har ju en äldre maskin, då hade de kanske fabriksinställning på 40M vilket var maxtiden, fortfarande oberoende av storlek...så det är möjligt
att det var standard. Sc:,h
Jag har nu kommit fram till att de olika tiderna beror på att min maskin är nyare än trådskaparens, därav skillnaden i VV-tid,
har inte med storleken att göra utan de äldre maskinerna hade som standard tider som på nyare är maxtid... ::)
-
Varmvattnet laddas snabbare om du har en 12kw pump än om du har en 8kw. Så jag tror också värdena skiljer pga pumpstorleken.
-
Tiderna för VV laddning är INTE beroende av storleken på pump utan det är den maxtid som man vill att pumpen ska göra varmvatten innan den gör värme igen. Blir den tiden för lång kan temperaturen inne börja sjunka så tiden är en komfortfråga samt en anpassningsfråga till hur "trögt" huset är. Man kan även ställa hur lång tid den ska göra värme innan den (vid behov) börjar tillverka VV igen
-
Tiderna för VV laddning är INTE beroende av storleken på pump utan det är den maxtid som man vill att pumpen ska göra varmvatten innan den gör värme igen. Blir den tiden för lång kan temperaturen inne börja sjunka så tiden är en komfortfråga samt en anpassningsfråga till hur "trögt" huset är. Man kan även ställa hur lång tid den ska göra värme innan den (vid behov) börjar tillverka VV igen
Jo, om pumpen hinner värma klart varmvattnet inom maxtiden så är det ju direkt beroende av storleken på pumpen.
Men, som du säger så växlar pumpen över till husvärmning efter en förbestämmd tid oavsett om vattnet är tillräckligt varmt eller inte. Den tiden är förmodligen samma från fabrik oavsett storlek på pumpen.
Maxtiderna för husvärme resp varmvatten är nog till största del beroende av husets värmetröghet och andra yttre faktorer - Inte storleken på pumpen.
-
Naturligtvis beror tiden det tar att ladda VV på hur stor effekt pumpen har, även andra faktorer spelar ju tex om man under VV-laddning fortsätter att tappa VV. Med tiden menade jag naturligtvis den tid man ställer in som tillåten max tid för VV-laddning innan pumpen övergår till värme. Den tiden brukar vara samma, i alla fall hos Thermia, oavsett storlek på pump.
-
Jag har bifogat ett urklipp från installationsanvisningen (från -08 tror jag)
-
Tack Maverik!
Blev lite osäker i den massiva motattacken men hade ändå för mig att det var så.
Det är som vanligt, storleken HAR betydelse... Thumbsup
-
Tack för tipset med A1.
Nu har jag 18 starter per dygn vi 0grader ute temp. Återstår att se hur det uppför sig vid kallare utetemp.
Undrar om det går att omprogrammera pumpen så det går att få högre A1 än 150 ?