Hej
Har en helt ok fräsch 111a från 06 med få drifttimmar gåendes i min anläggning.
Nu när den ibland hostar igång och man är ute på tomten i höstsolen så hör jag först fläktstart och strax därefter dra kompressorn igång Då! precis i start ögonblicket skramlar det till i vad som låter som rör mot rör eller plåtar?!
Har någon upplevt detta tidigare? jag har kollat inuti och gummibussningar rör och annat verkar sitta som det ska det är ju rätt trångt i motorutrymmet så man ser nog inte allt.
Man vill inte att det är så här då det förmodligen ger följdskador framöver så kom med tips på vad det kan vara.
//Rolle
-
Inte så ovanligt att kompressorns upphängningar ger sig med tiden, vet inte om det gäller just dessa värmepumpar, men det skulle jag kolla på i alla fall.
-
Ja jag får ta en noggrann koll, tyckte de va ok men säkert är det något som är slut.
-
Hittade nog vart det skramla när jag letar felet på fyrvägarn, det är skarmmel in i förångarn .. får se om det är ide att fixa beror på om jag kommer ha kvar Vpn öht