Okej.
De flesta gånger jag kikat är det kring 30L/min, så det verkar ju oroväckande.
Patron är blockerad för värmedriften.
Ta bort blockeringen och sätt en spärrtemperatur lågt istället.
Jag kan tänka mig att din maskin ligger på gränsen rent kapacitetsmässigt vad gäller din framledning samt brinetemperatur. Inte mycket kvar tills toppen med de data du delade.
Jag utgår från att det är en GEO 3-10 kW
För att understryka, om du har golvvärme och delta 3 så skall du upp i detta flöde för att avge effekten som huset behöver. Dock så skall det inte vara som du skrev att du alltid har sett dessa flöden på maskinen. Om du nu inte installerade maskinen senaste veckorna.
/D