F470 trimventli
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: F470 trimventli (läst 806 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Mattiasg
Gäst
Mattiasg
F470 trimventli
«
skrivet:
02 december 2019, 17:56:31 »
Citera
Hejsan!
Jag har lite funderingar på min nibe 470 och trimventilen. Min tilluft ligger på runt 48grader och jag får inte ut så mycket värme i radiatorerna. Men ska jag vrida åt trimventilen(in) för att minska flödet till tilluften? Eller är det tvärt om?
Skruvade jag in den helt och skruvade ut den ca 1, 5 varv är det helt fel?
Jag har lufta hela systemet och alla radiatorer.
Loggat
perra83
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1398
Karma +0/-0
Kön:
perra83
SV: F470 trimventli
«
Svar #1 skrivet:
02 december 2019, 18:25:45 »
Citera
Är tilluften verkligen så varm? Tänker att tempgivaren visar helt galet.
Loggat
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Mattiasg
Gäst
Mattiasg
SV: F470 trimventli
«
Svar #2 skrivet:
02 december 2019, 19:27:41 »
Citera
Jag har haft en servicetekniker ut och gjorde en service på den Inget han sa något om. Hur kan man kolla det?
Jag är helt ny på dessa system kan inte mycket så känner att jag behöver ha alla tips som går
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F470 trimventli
«
Svar #3 skrivet:
03 december 2019, 08:56:32 »
Citera
Jag gissar att givaren (BT22) ligger emot tilluftsbatteriet.
Om du lossar anslutningen på tilluften (XL33) bör du kunna se givaren.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ViktorNibeF470
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
ViktorNibeF470
SV: F470 trimventli
«
Svar #4 skrivet:
15 december 2019, 09:19:33 »
Citera
Ja den ska strypas helt, (skruvas in helt) sen skruvar man ut den ca 1-2 varv. Tror de flesta klarar sig någonstans däremellan ibland 1 varv verkar de som och ibland 1,5. Testa dig fram gärna när det är minusgrader!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F470 trimventli
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 599
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info