0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Liten volym gör jue att VB stiger fortare än med stor volym. Med stor volym så jobbar VP längre tid med lägre VB, doch så blir medeltempen på VB densamma, dvs den som är BÖR vid aktuell utetemp.
Vill man ha samma medeltemperatur på värmebäraren måste tiden pumpen arbetar med högre temperatur än medeltemperaturen också bli längre.
Färre start/stoppMindre risk för knäppningarLägre VBf = högre COP
..., men 20min a´42º kontra 10min a`44º vid bör 40º blir samma medeltemp, skillnaden är att VP arbetar längre vid lägre temp, och står stilla betydligt längre.Gångtiden torde bli densamma totalt sett över dygnet, men den arbetar med ngt lägre temperatur.
I mitt fall är nog den största vinsten med en volymförstorare att jag förlänger gångtiden på VP när den väl är igång, och att antalet starter minskar. Jag ligger på årsbasis 11/dygn, och vid -10 kring 14-15/dygn. Kan man få ned dem till kanske 7-8/dygn i årsgenomsnitt är det väl positivt. Vinner man ngn % i COP dessutom så är det bara bonus.