Jag vet inte framledningstemperatur men antar att den är mellan värmebärare ut och in dvs idag 42,8-36 grader. Visst borde den vara högre?
Det som Rickard skrev tidigare. Om pumpen producerar 10 kW värme och radiatorerna avger 10 kW vid 42,8/36, då kan framledningstemperaturen (samma sak som värmebärare ut) inte bli högre utan att elpatronen hjälper till. Det är 300 m2 som värms i ett rätt gammalt hus. Det är inte orimligt att pumpen inte orkar i synnerhet som det krävs hög värmekurva för att få önskad temperatur inne. Pumpens effekt minskar med ökande framledningstemperatur. ...Användarnamnet, avspeglar det känslorna för värmepumpen?
Om radiatorsystemet när det byggdes om 1974 byggdes för höga temperaturer, borde inte problemet vara att de avger för lite värme och returtemperaturen bli högre?