Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: rallygolf skrivet 28 juli 2015, 23:21:52

Titel: Växelventil öppnar och stänger hela tiden
Skrivet av: rallygolf skrivet 28 juli 2015, 23:21:52
Hej, jag behöver hjälp. min villa Classic 75 -02 öppnar och stänger växelventilen hela tiden motorn går konstant, vad kan det bero på? ventilen är en honeyvell vc 4013 är det något gränsläge i den som ska påverkas vid öppen och stängd? eller kan det vara styrkortet som är kass? pumpen funkar bra annars...
Titel: SV: Växelventil öppnar och stänger hela tiden
Skrivet av: cougar skrivet 29 juli 2015, 08:25:41
troligen  har ändlägesbrytaren i motorn gått sönder och motorn har snurrat vidare tills innandömmet gett med sig.
Ny ventilmotor så funkar det nog igen..