Hej, jag behöver hjälp. min villa Classic 75 -02 öppnar och stänger växelventilen hela tiden motorn går konstant, vad kan det bero på? ventilen är en honeyvell vc 4013 är det något gränsläge i den som ska påverkas vid öppen och stängd? eller kan det vara styrkortet som är kass? pumpen funkar bra annars...
-
troligen har ändlägesbrytaren i motorn gått sönder och motorn har snurrat vidare tills innandömmet gett med sig.
Ny ventilmotor så funkar det nog igen..