Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Förklaring ramptid?  (läst 6682 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Förklaring ramptid?
« skrivet: 12 februari 2008, 21:45:01 »
Någon som kan förklara vad ramptids-parametern innebär? "Ramptid öka" står på 20 minuter nu. Betyder det att den når inställd topeffekt på 20 minuter när eltillskottet går in?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 11:24:30 »
Saxat ur manualen för Rego600:

"Ramptid öppna är den tid man vill shunten ska ta på sig att gå från
helt stängd till helt öppen eller elkassetten ska ta på sig för att gå
från 0 till 100%. I en del fall kan ramptid öppna behöva justeras upp
för att eliminera att den överstyr värmesystemet."
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 17:02:08 »
ramp duration = engelsk fackterm


En ramp i tekniska sammanhang betyder att någon storhet växer linjärt med tiden. Normalt från 0 (noll) upp till ett givet slutvärde på en viss förutbestämd tid.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 19:40:45 »
Att läsa i iboken har jag gjort, men eftersom den inte är 100% tänkte jag om det fanns någon på detta eminenta forum som sitter inne med mer kunskap.

Min "ramptid" öka är inte ändrad, dvs den är 20 minuter. Trots detta gick eltillskottet upp till 100% på 3 minuter häromdagen.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2008, 23:19:44 »
Vad har du för begränsningar på :
Effektbegränsning vid kompressordrift
Effektbegränsning enbart tillskott

Det styr ju hur mycket som kopplas in.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 11:04:40 »
Att läsa i iboken har jag gjort, men eftersom den inte är 100% tänkte jag om det fanns någon på detta eminenta forum som sitter inne med mer kunskap.

Min "ramptid" öka är inte ändrad, dvs den är 20 minuter. Trots detta gick eltillskottet upp till 100% på 3 minuter häromdagen.

Öppnade shunten på 3 minuter?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2008, 11:30:48 »
Vad har du för begränsningar på :
Effektbegränsning vid kompressordrift
Effektbegränsning enbart tillskott

Det styr ju hur mycket som kopplas in.

Jag hade:

Effektbegränsning vid kompressordrift 9kW
Effektbegränsning enbart tillskott 9KW

Provade en sak för länge sedan och hade missat att Ã¥terställa.   knUp

Ändrade till (efter att ha sett det i loggen):

Effektbegränsning vid kompressordrift 9kW
Effektbegränsning enbart tillskott 4,5kW

Detta gäller alltså eltillskott, inte shunten. (det hände vid varmvattenbehov)
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 11:36:28 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 12:36:40 »
Detta gäller alltså eltillskott, inte shunten. (det hände vid varmvattenbehov)

Jag tror att när du har shuntat tillskott sÃ¥ styr ramptiden shunten och inte elpatron, det är nog bara vid oshuntat tillskott som ramptiden styr hur snabbt elpatron gÃ¥r upp till 100%.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 13:46:24 »
jag tror det är som Carl N skriver att det är shunten som styrs av ramptiden. Jag tror att Erik-NA har haft både varmvattenbehov och värmevattenbehov. Normalt indikeras varmvattenbehov trots att behovet egentligen är värmevattenbehov. Detta för att det varma vattnet shuntas ut från manteln där elpatronerna finns. Detta leder till ett varmvattenbehov eftersom mantelvattnet kyls ner och därmed varmvatten temperaturen. Timern för tillskottet aktiveras av värmevattenbehovet och inte av varmvattenbehovet. Vad tror ni?

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 21:31:26 »
Kan bekräfta dina misstankar. Kollade i loggen och shunten för värmesystemet öppnade samtidigt. Sorry, jag kollade inte tillräckligt noga.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: Förklaring ramptid?
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2008, 21:30:31 »
Hej,

Mikaelanderlund har rätt angående tillskottstimern, endast T1 framledning kan trigga tillskottet.

Cronos

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!