Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 53663 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2011, 10:52:06 »
Det står inte mycket, men lite info får man här...
http://www.ejarn.com/news.asp?id=13144&classid=10

MVH,
Gamblern

Går man in på google cache hittar man lite till. Nya Nocrian "släpptes" den 15/2-2010, alltså för nästan ett år sedan.
Varför har Fujitsu General gått in under Juli-2010 och ändrat/raderat sina sidor om nya Nocrian.
Varför har man nu tester i Boden på en produkt som redan är släppt i feb 2010.
Jag får intrycket av en förserie, som ev kan ha sprungit på patrull där det ev kan ha krävts ändringar av någon form och därav då efter-tester på kalla platser innan produktionen säter igång.

Ni får döma själva, något stämmer inte riktigt här:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vh4mt_BDeyUJ:www.ejarn.com/news.asp%3Fid%3D12956%26classid%3D10+Fujitsu+General+Releases+New+RACs+for+2010&cd=1&hl=sv&ct=clnk&client=safari
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2011, 10:52:25 »
Skulle uppskatta om denna tråd fortsätter att handla om den nya Fujitsu pumpen och inga suvar......
Men Apan har rätt - maskinen finns redan men det var dock allt han lyckades gissa rätt. Fujitsu skickade maskinen till just Boden
eftersom testaren, som jobbar för FGN, har varit central i utvecklingen av just denna modell. Det som sker nu är att maskinen
testas med olika konfigurationer för att få den bäst möjliga apparaten för det nordiska klimatet. Alltså kan man tänka sig att
kommande generationer av just Fujitsu värmepumpar inte bara är Kines utan även lite Bodensare......

//Krister


Tjenare Krister!
Verkligen imponerande låg förbrukning och högt COP med tanke på kylan. Det ser ut att bli en bra maskin.


MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2011, 10:57:37 »
Det står inte mycket, men lite info får man här...
http://www.ejarn.com/news.asp?id=13144&classid=10

MVH,
Gamblern

Går man in på google cache hittar man lite till. Nya Nocrian "släpptes" den 15/2-2010, alltså för nästan ett år sedan.
Varför har Fujitsu General gått in under Juli-2010 och ändrat/raderat sina sidor om nya Nocrian.
Varför har man nu tester i Boden på en produkt som redan är släppt i feb 2010.
Jag får intrycket av en förserie, som ev kan ha sprungit på patrull där det ev kan ha krävts ändringar av någon form och därav då efter-tester på kalla platser innan produktionen säter igång.

Ni får döma själva, något stämmer inte riktigt här:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vh4mt_BDeyUJ:www.ejarn.com/news.asp%3Fid%3D12956%26classid%3D10+Fujitsu+General+Releases+New+RACs+for+2010&cd=1&hl=sv&ct=clnk&client=safari

Vad är det för märkligt med det? Det är väl bra att tillverkaren gör uppdateringar som passar de tänkta klimaten. Och gör testerna i tänkt miljö.
Du får det att låta som en skandal eller något sensationellt??

MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2011, 11:25:56 »
Sitter på Engelskt tangentbord

Jag for inte ihop dessa siffror ?
> finnas i första taget i storlekarna 9000BTU (4,5kW) och 12000BTU (5,6kW).

9000 BTU = 2,63 KW  och 12000 BTU = 3.51 KW

Jag har sett maskiner some har 9000 BTU kyl effekt och18000 BTU värme effekt

4.5 KW = 15360 BTU

/Hagar

9000BTU motsvarar 2,5kW nominell kyleffekt, 12000BTU motsvarar 3,5kW nominell kyleffekt.
Alltså - inte exakt utan nära - rent tillverkarmässigt mellan tumme och pekfinger så tillverkaren
kan klassa in apparaten i någon form av storleksklass.

kW-effekterna som uppgavs var max avgiven värmeeffekt för respektive modell.

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2011, 17:05:11 »
Det står inte mycket, men lite info får man här...
http://www.ejarn.com/news.asp?id=13144&classid=10

MVH,
Gamblern

Går man in på google cache hittar man lite till. Nya Nocrian "släpptes" den 15/2-2010, alltså för nästan ett år sedan.
Varför har Fujitsu General gått in under Juli-2010 och ändrat/raderat sina sidor om nya Nocrian.
Varför har man nu tester i Boden på en produkt som redan är släppt i feb 2010.
Jag får intrycket av en förserie, som ev kan ha sprungit på patrull där det ev kan ha krävts ändringar av någon form och därav då efter-tester på kalla platser innan produktionen säter igång.

Ni får döma själva, något stämmer inte riktigt här:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vh4mt_BDeyUJ:www.ejarn.com/news.asp%3Fid%3D12956%26classid%3D10+Fujitsu+General+Releases+New+RACs+for+2010&cd=1&hl=sv&ct=clnk&client=safari

Art-Deco - det är inte Fujitsu General Ltd som tagit bort informationen utan JARN eftersom FGL inte får använda namnet Nocria på
framtida produkter. Allt tack vare ett visst finskt bolag. Det kan väl oavsett inte vara så svårt att hitta information om en produkt
som redan funnits i Asien senaste året. JA - Nocrians uppföljare finns men inte med en utomhusdel byggt för det nordiska klimatet.
Det kommer däremot ske men först vore det väl bra att testa ut den plattform som alla framtida serier av Fujitsus värmepumpar
bygger på. FGL's första generation värmepump speciellt framtagen för kallt klimat finns alltså redan tillgänglig i Norge och Danmark
men inte i Sverige eller Finland.
Orsaken är enkel - FGF och FGN ingår i ett större koncern - Klima-Therm vilket är den som förhandlar priser etc.

Vad gäller ASYA09/12LECN så är den första batchen tillgänglig och det sker en del tester för att 'optimera' maskinens prestanda
och inte minst verkningsgrad. Man vill ju att maskinen är så bra som över huvud taget möjligt - samtidigt som ljud, vibrationer,
isbildning, avfrostning - ja allt dokumenteras i bild och ljud. Tillverkaren påstår att detta ger information som dom aldrig kan få med
test i en klimatkammare. Vi har sedan den 19 november -10, då testet startades i Boden, bytt chassi på utedelen 2 gånger, flashat
mjukvaran ett antal gånger, satt in nytt styrkort med ytterligare dip-switchar på för små justeringar samt bytt utedelen komplett
till det man skulle kunna tänka sig kan vara nästa batch av samma maskin. Men det vet vi inget om eftersom det är ett stort antal
ingenjörer som skall enas samt alla tekniska förändringar skall godkännas av tillverkarens egna kvalitetsavdelning.

Vad gäller 'Nya Nocria' eller S och Z serien som dom heter så kan var och en söka på Google - det är fritt fram. Det kommer även här
komma en speciellt framtagen utomhusdel för det Nordiska klimatet. Detta är inget fenomen, så är det för alla tillverkare - maskinen
släpps först på den inhemska Asiatiska marknaden för sedan att presenteras i olika regioner efteråt. Världsmarknaden är trots allt så
mycket större så dom faktiskt släpper maskinerna dit innan dom tillverkar en egen vinteranpassad batch.

Hoppas denna information är både tillfredsställande och lugnande.

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #50 skrivet: 23 januari 2011, 19:43:10 »
Har lite info för dom som ev är intresserade..... Frågorna ställde jag och den som testar maskinen gav svaren.

I vilka olika effekstorlekar kommer nya "nocrian" att finnas?
Den kommer finnas i storlek 9, 12 och 18.

Kommer vingarna i höjdled vara justerbara enligt personliga önskemål?
Troligtvis eftersom innedelen är designad lik 'vanliga' innedelar - inte som Nocria.
Jag kan kolla upp detta och återkomma till dig med exakt info. Det är inget som vi lagt någon energi på tyvärr.

Kommer den att ha automatisk filterrengöring?
Ja, och dessutom 'Human Sensor' (Typ I-see på ME)

Kommer den att gå att köra i fläktläge som Toshiba dvs att om fläkten är manuellt inställd på tex 3:an
så bibehåller den fläkthastigheten ändå man tillför värme från tex kamin?
Tveksamt - jag kollar även det och återkommer. Jag har haft ett önskemål om det men Japanska ingenjörer
tänker inte som vi gör även om vi ber dom om detta. När det gäller innedelens funktion och design har vi mindre möjlighet
att påverka eftersom det är samma innedel till hela världsmarknaden. Utedelen däremot är 'vårt barn'

Kommer äggklockeavfrostningarna att vara ett minne blott?
Definitivt, det ser du ju på loggen. Vid normal drift 4t intervall, vid tempsvängningar 1-4t, och vid ihållande
kall väderlek och lågt energiuttag (dellast) upp till 8t mellan avfrostningarna.

Hur långt ner i effekt kommer den att kunna gå innan den börjar gå on/off?
Troligtvis 900W som idag dock har vi önskemål om lägre. Det är svårt att få större kompressorer att klara
av både hög max-effekt och låg min-effekt. På LECN som jag kör går den ner till 500W men det är bara för test.
Normalt går den till 900W

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #51 skrivet: 23 januari 2011, 21:56:02 »

   Kul detta med verkliga tester i norden . Även bra om japanerna "lyssnar" pÃ¥ Ã¥sikter härifrÃ¥n när det gäller köldegenskaper.
    Och dessutom detta att NorthKingen är intresserad och engagerad och försöker ge oss info om den !  Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #52 skrivet: 30 januari 2011, 15:38:24 »
Northkingen - har du hört något nytt från pumptestet?

Legless aka Gunnar

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #53 skrivet: 30 januari 2011, 17:22:40 »
Northkingen - har du hört något nytt från pumptestet?

Legless aka Gunnar

Nej tyvärr inget nytt......har följt loggen men nu har den varit nere av någon okänd orsak.....men innan den låg nere så gav den riktigt riktigt fina siffror.

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #54 skrivet: 30 januari 2011, 17:38:55 »
Den kanske inte tÃ¥lde kylan  ;)

Var bara tvungen att ge dig en pik kingen dÃ¥ du är Fujitsu frälst 

Då det redan förekommer uppgifter om maskinen borde det vara smart av FG Nordic att lägga ut sidan med loggen för en massa "gratis" reklam.
har bara sett kurvor runt 0 gradigt ute så jag vet inte hur dom ser ut när det är riktigt kallt.

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #55 skrivet: 30 januari 2011, 19:41:17 »
Den kanske inte tÃ¥lde kylan  ;)

Var bara tvungen att ge dig en pik kingen dÃ¥ du är Fujitsu frälst 

Då det redan förekommer uppgifter om maskinen borde det vara smart av FG Nordic att lägga ut sidan med loggen för en massa "gratis" reklam.
har bara sett kurvor runt 0 gradigt ute så jag vet inte hur dom ser ut när det är riktigt kallt.



hehe nej du nog tål Fujitsun kylan allt......
Tanken är att länken till loggen ska inom kort offentliggöras i samband med att dom startar upp en maskin till för loggning......kommer att dela den länken i denna tråd när jag får klartecken......så då kan alla som vill njuta av dom fina siffrorna.... ;)

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.


Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #57 skrivet: 31 januari 2011, 21:44:48 »
Hejsan!
Loggen är uppe igen.

Utetemperatur +2°
Power Input 0.306 kW
Avgiven värmeeffekt: 2.756 kW
Inställd temperatur 23°
Fan Speed: High
Ingen avfrostning på hela dagen.

Frågade om hur mycket luft inne/utedelen flyttade.
Innedelen 735 m³/h
Utedelen 1.700 m³/h


MVH
//Thomas
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 21:47:36 av thpagu »
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #58 skrivet: 31 januari 2011, 21:48:05 »
Ja helt otroligt, ett cop pÃ¥ 9,0! :D  Det mÃ¥ste nog ha blivit nÃ¥got fel pÃ¥ mätutrustningen iaf va?? ;)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 21:50:04 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #59 skrivet: 31 januari 2011, 21:54:12 »
Ja helt otroligt, ett cop pÃ¥ 9,0! :D  Det mÃ¥ste nog ha blivit nÃ¥got fel pÃ¥ mätutrustningen iaf va?? ;)

Mvh Raffen.

Hejsan Raffen!
Jag har kollat loggen frekvent sen den kom upp igen häromdagen och när den låg runt nollan så var COP över 6.
Och ingen avfrostning.

MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!