« skrivet: 21 november 2022, 14:13:18 »Vet du om din effektmätare verkligen tar hänsyn till fasförskjutning och övertoner, så den bara mäter aktiv effekt? En del såna där prylar mäter istället skenbar effekt (spänning x ström utan hänsyn till fasförskjutning), och de visar visserligen rätt om lasten är rent resistiv (t ex en elradiator eller värmepatron), men kan visa många gånger för mycket om det är en "aktiv" last där det t ex ingår kraftelektronik eller elmotorer.
Skulle det vara så att den ena av dina värmepumpar har sämre effektfaktor än den andra, så kan man lätt bli lurad av en tveksam effektmätare.
Ett sätt att testa en sån där effektmätare är att mäta på en gammaldags lysrörsarmatur (en sådan som är försedd med drossel, glimtändare och faskompenseringskondensator, alltså INTE en modern armatur med elektroniskt drivdon). En effektmätare som tar hänsyn till fasförskjutningen, kommer att visa lysrörens märkeffekt plus förlusten i drosslarna som typiskt är 10-20 % av lysrörens effekt, och visningen ändras inte om man kopplar bort faskompenseringskondensatorn.
En mätare som inte bryr sig om fasförskjutningen, kommer att visa ett mycket högre värde om man kopplar bort kondensatorn ur armaturen.
Skulle det vara så att den ena av dina värmepumpar har sämre effektfaktor än den andra, så kan man lätt bli lurad av en tveksam effektmätare.
Ett sätt att testa en sån där effektmätare är att mäta på en gammaldags lysrörsarmatur (en sådan som är försedd med drossel, glimtändare och faskompenseringskondensator, alltså INTE en modern armatur med elektroniskt drivdon). En effektmätare som tar hänsyn till fasförskjutningen, kommer att visa lysrörens märkeffekt plus förlusten i drosslarna som typiskt är 10-20 % av lysrörens effekt, och visningen ändras inte om man kopplar bort faskompenseringskondensatorn.
En mätare som inte bryr sig om fasförskjutningen, kommer att visa ett mycket högre värde om man kopplar bort kondensatorn ur armaturen.