« skrivet: 30 november 2018, 07:28:39 »Om inte framledningstemperaturen är mer än ca 60 C vid DUT så klarar maskinen i de flesta fallen sig på 16 A vid högsta kompressorfrekvens och 3 kW patron.
Elåatronen är begränsad till 3 eööer 6 kWsamtidigt med kompressordrift och endast vid kompressorstop går den in med 9 kW automatiskt. Detta för att maskinen är designad för att klara sig med 16 A. Sedan kan elpatronen blockeras godtyckligt till i stort hur låg utomhustemperatur som helst.
Det finns ytterligare möjligheter till effektbegränsning i maskinen där total förbrukning i maskinen begränsas i steg om 1 A utan att strömännare behöver monteras men den känner inte av husets totala förbrukning i det fallet. On top kan man montera strömännare i huset som då kan begränsa maskinen men då måste den kompletteras med ett styrkort.
/D
Elåatronen är begränsad till 3 eööer 6 kWsamtidigt med kompressordrift och endast vid kompressorstop går den in med 9 kW automatiskt. Detta för att maskinen är designad för att klara sig med 16 A. Sedan kan elpatronen blockeras godtyckligt till i stort hur låg utomhustemperatur som helst.
Det finns ytterligare möjligheter till effektbegränsning i maskinen där total förbrukning i maskinen begränsas i steg om 1 A utan att strömännare behöver monteras men den känner inte av husets totala förbrukning i det fallet. On top kan man montera strömännare i huset som då kan begränsa maskinen men då måste den kompletteras med ett styrkort.