Carl...hur stämmer din kalkyl för 12:an?Nibe presenterar COP vid 0/50 med 3,39 utan cirkpumpar. Du har angett 55° vid DUT, och årsmedel sätter programmet till 3,7.Om man ger cirkpumparna 250 Watt så blir COP 3,15 vid 0/50.Plockar man bort varmvattnets 570 Watt från det totala effektbehovet, så lämnar det kvar 18,73 kW.DeltaT vid DUT är 10° vilket betyder att varje grad ger 1,87 kW.Värmepumpens kondensor (10,7 kW) har då ett deltaT på 5,7°, vilket inte stämmer med Nibes egna rekommendationer på 7-8°.
Jag ändrar inte så mycket på default-inställningarna, men jag tror programmet beräknar COP utan cirkpumpar inblandade, troligen är orsaken att programmet anger besparing jämfört med en elpanna som också har cirkpumpar.