Skrivet av: Kristofer99
« skrivet: 27 november 2020, 18:21:52 »Ok,
Då avvaktar jag och ser hur den reagerar.
Återkommer.
Tack för input så länge
Då avvaktar jag och ser hur den reagerar.
Återkommer.
Tack för input så länge
Skrivet av: Kristofer99« skrivet: 27 november 2020, 18:21:52 »Ok,
Då avvaktar jag och ser hur den reagerar. Återkommer. Tack för input så länge Skrivet av: Josth« skrivet: 27 november 2020, 18:14:04 »Då ska el-patronen (FJVM i det här fallet) starta direkt utan den fördröjning som sker då den räknar på om kompressorn eventuellt kan få upp värmen så småningom.
Skrivet av: Kristofer99« skrivet: 27 november 2020, 18:04:01 »Var inställd på 5.
Höjde till 20 nu. Vad innebär det att jag sätter på 20 istället för 5? Skrivet av: Josth« skrivet: 27 november 2020, 16:57:41 »Har du kollat att trendberäkningsgränsen är höjd till 20 °C ?
"Menyinställning FIGHTER 360P Höj trendberäkningsgränsen i meny 9.1.7 från 5 °C till 20 °C." Skrivet av: Kristofer99« skrivet: 27 november 2020, 16:45:54 »Mja, om jag inte fattat fel så ska bara fjärrvärmen gå in å stötta när FLVP inte orkar.
Den heter FJVM 120-SE. Skrivet av: Josth« skrivet: 27 november 2020, 15:40:25 »Vad jag minns jobbar den växelvis mellan värmepumpen och fjärrvärmemodulen. Verkar då som styrningen av reglerventilen för fjärrvärmemodulen inte fungerar som den ska? Vad är det för modellbeteckning på fjärrvärmeväxlaren?
Skrivet av: Kristofer99« skrivet: 27 november 2020, 15:28:06 »Hej.
Har en Nibe 360 (med golvvärme) som i vissa fall skenar och visar framledningstemp på 48 grader ( 29 grader i börvärde ) Vissa gånger kommer den inte upp i börvärde ens, 28 grader i fram.temp när börvärde är 31 osv. Har kollat shunten och den står på Auto och den står på 10 (gul pil) när den INTE kommer upp i börvärme. Tvärtom står den på 0 när det är hög framvärme ( blå pil ) Några förslag på vad det kan vara för fel? Ska nämna det att jag har även fjärrvärme inkopplat som ska gå in och stötta när FLVP inte orkar själv. Har haft en tanke på att det skjuter ut varmt vatten från fjärrvärmen direkt i mina golv när det blir så extremt varmt. Men varför i så fall? Kan inte se att några andra värden ska vara fel än just framledningstemperaturen. Har även plockat ner och kollat reläkortet, då har hör att det klickar i ett relä var 10:e sekund ungefär. ( se bild ) Om det kan ha något med saken att göra?? Tips/råd mottages tacksamt |