Du måste skriva av alla inställningarna för att det ska gå att se om det är nåt galet, plus allt som visas i Aktuell driftinfo. Det låter som om det är nån inställning som är konstig, om VPn stannar och elpatronen kör igång. Det låter ju som om övre pannan försöker nå en temperatur som är betydligt högre än de 49 grader som ni ställt in nu.Är ute- och innegivare inkopplade, och vad är huskurvan och justeringen ställda på?
Varför 49 °C på elpannan? Den håller nu 49-52 °C i övre pannan, man ska försöka sätta detta värde så lågt som möjlig, pumpen klarar att hålla övre pannan i närheten av 50 °C utan hjälp av patronen.Vpmax = 53 °C, varför? Sedan vill man ha alla driftvärden när kompressorn är i drift och har gått så att alla värden har stabiliserat sig, annars är det inga driftvärden.Undre pannans patron bör stå på 50-60 grader, den går ju bara in om pumpen spärras.
Har nu kört i drygt en vecka och höjt max tempen i VP och konstaterat att jag kan ha den på 52 grader, 53 så löser HP:n ut.