Författare Ämne: Mitsubishi FH 25 AC  (läst 2148 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mitsubishi FH 25 AC
« skrivet: 14 juli 2018, 11:18:46 »
Har kört med en FH 25 i 3,5 år, nöjd.
Nu har vi en lång värmebölja och AC:n har fått gå kontinuerligt flera dagar.
Har tidigare somrar kört den sporadiskt, bor i Norrbotten där det inte varit värme senaste somrarna.

Nu såg jag att det droppar rejält med vatten från inomhusdelen, stor pöl på golvet.
Den tidigare så friska doften när pumpen går är borta och det luktar lite unket.
Gick till utomhusdelen och öppnade 90 graders böjen där kondensslangen finns.
Döm om min förvåning när jag ser att slangen är igentejpad!
Om montören tejpat igen den eller om det kommer från farbik låter jag vara osagt.

Är det läge att kontakta installatören för eventuell rengöring av innerdelen eller utbyte?
Kan den ha tagit skada av att inte kunna dränera vattnet under några somrar?

Edit: märkte just att purifierläget inte går igång när jag försöker aktivera det.
Purifier=luftrening.

« Senast ändrad: 14 juli 2018, 14:21:06 av Caper »

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi FH 25 AC
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2018, 14:39:42 »
Dräneringslangen från innerdelen är inte igentejpad från fabrik så det måste montören gjort av någon anledning.
Om det är montörens fel borde han nog komma ut och göra en rengöring av uppsamlingstråget då det kan vara smutsigt på grund av stillastående vatten längre perioder.

Om det däremot är en installation där ni inte får använda ac på grund av dragning av röret så borde de framgå via erat kvitto och att ni borde ha blivit ordentligt informerade om detta, tejpen kan då möjligen sitta där för att hindra att insekter kryper in den vägen.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25 AC
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2018, 14:58:55 »
Fundersam varör puirifier läget inte aktiveras.
Om jag startar den på vämeläge via nödknappen på innerdelen tänds purifierlampan.
När jag använder fjärrkontrollen tänds inte lampan.
Bytt batterier i fjärrkontrollen och hör att innerdelen piper när jag försöker aktivera luftreningen men lampan tänds aldrig.


Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25 AC
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2018, 15:15:07 »
Jag fick igång purifierläget till slut.
Kör pumpen på värmeläge för att den kanske ska torka upp invändigt.
Tagit bort tejpen och borrat dräneringshål i kabellisten.
Förhoppningsvis går den som den ska efter detta.

Kan bara konstatera att installationmontören inte vet vad han gjorde.
Har dränkt lamellerna i en blandning av batterivatten och Ammoniak.
Det får dra en stund och sedan rengöra med hetvattentvätt.
Efter det på med AC läget igen så kanske lamellpaketet och tråget blir rent.


« Senast ändrad: 14 juli 2018, 16:08:02 av Caper »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Mitsubishi FH 25 AC
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2018, 07:14:04 »
klorin och vatten funkar bra till rengöring, ammoiak däremot fräter på koppar och aluminium.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mitsubishi FH 25 AC
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2018, 09:02:16 »
Jag fick igång purifierläget till slut.
Kör pumpen på värmeläge för att den kanske ska torka upp invändigt.
Tagit bort tejpen och borrat dräneringshål i kabellisten.
Förhoppningsvis går den som den ska efter detta.

Kan bara konstatera att installationmontören inte vet vad han gjorde.
Har dränkt lamellerna i en blandning av batterivatten och Ammoniak.
Det får dra en stund och sedan rengöra med hetvattentvätt.
Efter det på med AC läget igen så kanske lamellpaketet och tråget blir rent.

Installatören har nog antingen haft slut slang, eller så har husägaren sagt att han aldrig skall köra AC, så han har struntat i att färdigställa den installationen.
Oavsett vilket så har installatören gjort fel, även om ägaren säger att de aldrig skall köra kyla så kan det ske av misstag och då kan det bli vattenskador.
OM slangen slutar just utanför väggen så är det bara den lilla slangstump som sitter fast monterad i pumpen som är utdragen, normalt så förlänger man slangen och låter vattnet rinna ut under/bredvid utedelen, men ibland kan man även ta upp ett hål t.ex. där du borrat dina dräneringshål och dra ut slangen där.
Tänk på att det är viktigt att slangen har fall hela vägen (1 cm/meter) för att det inte skall bli stillastående vatten i innedelen, vatten som kan slemma till sig och bli fullt av bakterier och andra "godsaker".

För att din panel inte skall ruttna upp så borde du borra ett hål i kanalböjen och dra ut slangen där så att vattnet kan fall fritt ned till marken.
Som du gjort nu är det ju omöjligt att veta om det åker in i väggen, sugs in i panelen, eller hittar någon väg ut genom dina dräneringshål.
« Senast ändrad: 23 juli 2018, 09:04:46 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25 AC
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2018, 07:58:13 »
Tack för svaren!

Dräneringsslangen slutar precis ovanför var jag borrat dräneringshålen så vattnet bör åka ut där.
För säkerhetsskull förlänger jag den iaf och borrar större hål för genomföring.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!