Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 355,8 BS1 Nibe F730  (läst 1911 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
355,8 BS1 Nibe F730
« skrivet: 21 januari 2022, 14:08:00 »
Kollade min pump idag. SÃ¥g att BS1 värdet ligger pÃ¥ runt 350-355. Känns högst märkligt med tanke pÃ¥ att fläkten gÃ¥r pÃ¥ 50%. Huset där pumpen sitter är runt 155m3 DÃ¥ borde rimligtvis värdet ligga runt 200 istället. Hur sänker jag detta ? Är det bara genom att sänka fläkten?. 

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9645
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2022, 14:17:17 »
Förmodligen fel på flödesgivaren BS1 och den behöver bytas för det är orimligt värde. Tydligen går de lätt sönder om man inte stänger av värmepumpen vid rengöring av luftfiltret.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2022, 17:51:57 »
dom är känsliga, jag blåste sönder en sådan när jag var ovarsam.

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2022, 21:46:42 »
hmm okej! Allt annat verkar fungera felfritt. Värmen är som vanligt, pumpen arbetar som den skall. Är det något som påverkar själva driften ?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2022, 05:02:42 »
inte helt säker, men har du provat en norsk reset, och se om den ändrar sig?
Bs1 givaren är nog inte så dyr, och den beräknar luftflödet genom maskin.

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2022, 11:33:45 »
Har även börjat få >

Fel på avfrostningselement EB16 (326)
Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera BT16 och BT21. För återställning av larmet måste värmepumpen startas om. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.

2-3 gånger i veckan.

Dags att ta hit tekniker känns det som :) !

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2022, 05:15:35 »
standardlarm. nästan alla som felanmäler har detta larm.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2022, 12:14:02 »
Känns som om kalibreringen gått fel eller inte gjorts. Är i meny 5.1.5.1. Din faktor är nog långt från 1.0. Nibe räknar med att förångaren blir varm snabbt om man har 300 i flöde (vilket man inte har på 50%fläkt).

Vid 67% är det vanligt att ha 180 i flöde.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2022, 08:16:32 »
standardlarm. nästan alla som felanmäler har detta larm.

är det något som är värt(eller behövs) att ''fixa till'' ? Pumpen verkar för övrigt gå bra. Som vanligt typ.

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2022, 08:28:10 »
Känns som om kalibreringen gått fel eller inte gjorts. Är i meny 5.1.5.1. Din faktor är nog långt från 1.0. Nibe räknar med att förångaren blir varm snabbt om man har 300 i flöde (vilket man inte har på 50%fläkt).

Vid 67% är det vanligt att ha 180 i flöde.

1,4. Antar detta hänger ihop med felkoden Fel på avfrostningselement EB16..

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2022, 20:15:04 »
korrfaktor skall ligga mellan 0.8 till 1.2, men helst så nära 1.0 som möjligt

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2022, 12:45:46 »
korrfaktor skall ligga mellan 0.8 till 1.2, men helst så nära 1.0 som möjligt

Är det något som man kan mixtra själv med, eller det är en nu vent-mätning som gäller?

Utloggad Asse75

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2022, 15:00:15 »
Vad är fördelen med en korrektionsfaktor på 1.0?

Vår pump är inställd på OVK på 220m3 i luftflöde med 65% fläkt och 0,88 i faktor.
Det gÃ¥r att fÃ¥ till en 1.0 faktor genom att mixtra med fläkthastighet och uppmätt luftflöde i menu  5.1.5.1 men är det nÃ¥gon fördel dvs. gÃ¥r pumpen bättre eller lurar man den sÃ¥ den istället gÃ¥r sämre dÃ¥ parametrarna blir fel?





Trivselhus 1½-plan byggt 2019. 1
83 kvm + fristående garage 50 kvm.
Golvvärme Roth på markplan och Purmo lågtempradiatorer på övervånning.
Nibe F730 med ECS 41.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2022, 04:35:06 »
Asse75: faktorn skall ligga mellan 0.8-1.2 så 0.88 är bra, jag brukar dock justera den, så att jag hamnar så nära 1.0 som möjligt.
dahnarius: du går in i servicemenyn och hastighet frånluftsfläkt, där justerar du, kan det inte i huvudet, när jag ej har meny framför mig.

Utloggad Asse75

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 355,8 BS1 Nibe F730
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2022, 09:44:11 »
En fråga?

När jag korrigerat faktorn till 1.0 får jag ett värde på lufthastighetsgivare BS1 på 272m3
Varför ändras värdet så mycket högre och har det någon inverkan på pumpen, tror inte det vekliga flödet är så högt som BS1 visar?

Mvh. Andreas
Trivselhus 1½-plan byggt 2019. 1
83 kvm + fristående garage 50 kvm.
Golvvärme Roth på markplan och Purmo lågtempradiatorer på övervånning.
Nibe F730 med ECS 41.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!