Okej!Då tror jag att du har bara mycket luft kvar i systemet och det är viktigt att man får ut all luft efter man bytt växelventilen.Lyssna om det låter som luft efter den gjort klart varmvattenproduktionen och testa lufta genom att lätta på säkerhetsventilen när den tillverkar varmvatten och spottar den och fräser.Om du tittar på ditt BÖR-värde så ser du att den inte kommer över ÄR-värdet och då faller integralvärdet och det är det som har hänt med (-760).Hur har du det med vatten i systemet?
Det ser man i servicemenyn och dit kommer du genom att trycka in höge och vänster pil samtidigt i ca 7-10 sek. när du kommer dit knappar du ner till menyraden TILLSATS. där trycker du pil höger och ser på översta raden INTEGRAL A2 sist på den raden ser du hur många gradminuter med underskott det ska bli innan tillskottet går in. När pilen pekar på integral trycker du pil höger så "markeras" hela raden och du kan då ändra inställningen med pil uppåt eller pil nedåt. För att komma ut ur servicemenyn trycker du pil vänster och backar. Vilket värde du ska har kan jag inte säga men jag har 750 och det fungerar bra i min anläggning. Men alla har vi olika förutsättningar, en del vill ha tillskottet tidigare för det blir kallt inne innan tillskottet hinner hjälpa till.
Jo jag har luftat flera ggr och vatten finns i systemet.För en stund sedan stängde jag ventilerna till garage slingan men pumpen tuffar på oabrutet fast integralen har ju sjunkit. Nu har jag följande siffror på displayen:Ute -4Rum 20Framl. 43 (38)Retur 38 (50)VV 54Integral -337Brine in 1Brine ut -2
Hej! Tror inte du har problem med tillskottet eftersom du har väldigt lite tillskott tidigare och ditt värde på brine +2 så borde den klara av att komma över ÄR-värdet utan problem utan borde vara flödesproblem någonstans.
Menar du då flödesproblem i radiatorkretsen?
Ja.Men luft i systemet är rätt så vanligt när man bytt växelventil.Men avvakta nu till integralen räknar ner till 0 och se vad som händer.Bytte ni till en LK-525 eller bytte ni bara insattsventilen på vävelventilen.
Bara insatsen är bytt.
Okej.Kom det någon luft eller för nu ser det okej ut eller är det garaget som slukar så mycket energi.
Det verkar ju som garaget (som är hopbyggt med huset) tar en del men termostaterna är ställda så att man får c:a 12 grader där när man har 20 grader i huset.Det är 3 radiatorer i garaget och dessa har inte varit med från början vilket nog inte nämnts tidigare.Dom ligger på en egen slinga i tvårörssystem som i sin tur är kopplade till husets enrörssystem, alltså inkopplade på de "grova" rören för fram- respektive returledning.
Okej men avvakta ett tag och se för jag har bytt ett antal insatsventiler och det det brukar bli en dipp på integralen (värmeunderskott) innan den brukar hämta hem igen och den brukar starta med tillskott redan från början för att sedan köra med kompressorn så du kanske inte var hemma men den brukar alltid starta på steg 2 innan kompressorn drar igång.Men som det ser ut nu så är det okej.
Ventilen byttes för 3-4 dagar sedan så de borde väl hunnit hämta sig men jag vet ju inte.Jag funderar på om det inte är garageslingan som spökar för med den avstängd stannar ju pumpen även om det tog lång tid.Garageslingan har ju inte varit installerad så länge och kanske har driftproblemet funnits ända sedan dess fast jag inte märkt det.Det är ju först på senare tid jag mer eller mindre lever mitt liv nära värmepumpen.
Jag skulle rekommendera att strypa in grundflödet på ventilerna till radiatorerna i garaget rätt hårt.Själv har jag ställt ner grundflödet till källardel/garage i mitt hus för att dessa radiatorer inte ska kunna "stjäla" för mycket flöde om termostaterna öppnar max.