Utloggad Shutnick

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Osby, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har vi haft vår installation i ca 2 år och jag har fortfarande inte blivit klok på den... Har läst runt och fattar nog hur en sån ska fungera men tycker inte vår är riktigt 100

Jag tycker det är dyrt, värmen är ojämn och varmvattnet ljummet...
De som installerade satte allt på fabriksinställningar och tackade för sig, ringer jag dom och vill ha hjälp så skiter de i det! Grymt oseriös firma känns det som och ändå är de jättestora på det de gör...Kan tillägga att de vid installationen glömde trycka in shunten i autoläge så den stod på max i 8 månader varpå elpatronen gick konstant och elräkningarna blev skyhöga, detta erkände dom aldrig och vi fick aldrig ngn kompensation...

Skriver därför här och hoppas på lite hjälp.
Vi har en CTC Ecoel och en CTC eco air 109(Tror jag...) Skrev av inställningarna som jag lyckats ljustera ihop när jag luskat fram genom att läsa runt lite men det känns ändå inte helt 100...

Ute: 0
Rum: 21,4 (20,5)
Panna: 47 (47)
Framledning: 35 (40)
Panna nedre: 43 (45)
Hetgas: 99
VP In/Ut: 39/44
Ute VP: 0

Husparametrar
Max framledning: 53
Husvärme från: 19
Huskurva
Lutning: 51
Justering: 2

Huset ligger i Osby(norra Skåne) är 1½plans från 1936,putsad tegelstomme, klätt med trä och tilläggsisolerat. Oisolerad källare och vind. Källaren är uppvärmd med en vattenburen fläktkonvektor som ger ca 17-18c.

Blev mycket text här, hoppas ngn orkat läsa hela...
Tack på förhand //Robban
CTC Ecoel + CTC Ecoair 109
1½plansvilla från 1936 med källare och oisolerad vind. Träpanelklädd Stenstomme och tilläggsisolerat
105+105+75kvm

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
det som jag kan tycka vara lite skumt vid första anblicken är .
framledningstemp bara 35 vid bör 40 och 43° i tanken.
sen är hetgastempetaturen hög.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Shutnick

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Osby, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Okej, vad kan man göra åt detta?

Kan tilläggas också att pumpen larmat ett par ggr om lågtryck pressostat, men detta var tydligen ett kretskort som skulle bytas, så det e anmält men installatören sa att ska fungera som vanligt när man återställt.
CTC Ecoel + CTC Ecoair 109
1½plansvilla från 1936 med källare och oisolerad vind. Träpanelklädd Stenstomme och tilläggsisolerat
105+105+75kvm

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
du har ett meddelande

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
FörhÃ¥llandet mellan hetgas och VP in/ut tycker jag ser ut ungefär som pÃ¥ den begagnade EcoAir 105 som jag hjälpte till att köra igÃ¥ng i höstas. Där har jag ett intryck av att att aktuell hetgastemp beror ganska mycket pÃ¥ utetemperaturen, men det är ju fullt naturligt pÃ¥ en L/V-värmepump. Den har för övrigt löst ut för hög hetgastemp ett par gÃ¥nger när värmepumpen fick gÃ¥ upp mot 55  ºC och det dessutom var flera plusgrader ute. Jag har ocksÃ¥ en känsla av att om värmepumpen gÃ¥r flera timmar i sträck med oförändrade vattentemperaturer sÃ¥ stiger hetgastempen sakta men säkert.

Finns det någon av de inställningar som har med varmvattenproduktion att göra, som kan tänkas leda till att den kör elpatron i onödan? Eller är den mekaniska "nödfallstermostaten" onödigt högt ställd så att nedre pannans elpatron går in oavsett vad styrsystemet försöker göra? I så fall ser man ju inte det på displayen heller.

Stämmer mätvärdena från båda utegivarna (elpannans resp värmepumpens) med varandra inom någon enstaka grad?
Har systemet rumsgivare eller inte?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
det som jag kan tycka vara lite skumt vid första anblicken är .
framledningstemp bara 35 vid bör 40 och 43° i tanken.
sen är hetgastempetaturen hög.
Det kan bero på att han har 21,4 grader i rummet medan rumsgivaren är ställd på 20,5 grader, i så fall drar givaren ner framledningstempen. För övrigt måste man ha alla inställningar och driftvärden under gång, för att kunna säga något mer.
erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
Det kan bero på att han har 21,4 grader i rummet medan rumsgivaren är ställd på 20,5 grader, i så fall drar givaren ner framledningstempen. För övrigt måste man ha alla inställningar och driftvärden under gång, för att kunna säga något mer.
erp

det är ju bör som styr. shunten strävar efter att hålla börvärdet.
och efter som tanken har en temperatur av 43° så bör framledningen ligga över 40°
och sÃ¥ antar jag att VP gÃ¥r efter som hetgas 99°  VPin 39° och VPut 44°

 kurvan förs högt ställd.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Shutnick

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Osby, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fick hjälp av Nisse-Gurra, Verkade inte va allt för många värden som va "rätt" Synd att man inte får skriva ut företagsnamn här för jag önskar inte ens att min fiende ska köpa grejer från det företaget

Nu ska vi testa efter denna mallen istället för att se om saker blir bättre, varmvattnet blev kanon direkt, varmt o skönt=)

Ute: 1
Rum: 21,4 (21,5)
Panna: 54 (52)
Framledning: 40 (44)
Panna nedre: 51 (55)
Hetgas: 120
VP In/Ut: 47/52
Ute VP: 0

Husparametrar
Max framledning: 55
Husvärme från: struken eftersom vi satte 20 på minsta framledn.
Huskurva
Lutning: 50
Justering: 0

Hetgasen sjönk lite efter jag skrivit av... Så förmodligen var det som Nisse-Gurra sa att en avfrostning var på gång...Tack för hjälpen alla... Uppdaterar efterhand så kanske ngn annan förvirrad själ också kan bli hjälpt...
CTC Ecoel + CTC Ecoair 109
1½plansvilla från 1936 med källare och oisolerad vind. Träpanelklädd Stenstomme och tilläggsisolerat
105+105+75kvm

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
ja jag tycker det ser ut typ lika
förutom att du kör en 55° körning.
har ökat inomhustemperaturens bör
och minskat kurvan och justeringen.
och ökat temperaturen på pannan.

tycker fortfarande att hetgasen är hög. men den kanske är de på ecoair.
sen är det konstigt att framledningstemperaturen är lägre än bör tråtts hög temperatur i tanken.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
största bekymmret innan vart att kurvanb vart för högt ställd, hetgasen är för hög och han skall påtala detta för reparatören som kommer och byter displaykortet annars tror jag inte inställningarna vart så dåliga men han hade övre pannan ställd till 45 ºC vilket ofta ger för lite varmvatten...startdiffen är uppställd till 6 ºC för att få ner startena och upp drifttiden....

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
största bekymmret innan vart att kurvanb vart för högt ställd, hetgasen är för hög och han skall påtala detta för reparatören som kommer och byter displaykortet annars tror jag inte inställningarna vart så dåliga men han hade övre pannan ställd till 45 ºC vilket ofta ger för lite varmvatten...startdiffen är uppställd till 6 ºC för att få ner startena och upp drifttiden....
Thumbsup

men framledning kontra bör?  är förvÃ¥nad om den inte hinner shunt upp temperaturen,
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
den var påväg upp när vi pratade men kan ta en liten stund innan den öppnar...

Utloggad Shutnick

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Osby, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Efter ett par timmar i drift med nya inställningar ser det ut så här istället

Ute: 1
Rum: 21,5 (21,5)
Panna: 55 (52)
Framledning: 37 (44)
Panna nedre: 50 (55)
Hetgas: 115
VP In/Ut: 45/50
Ute VP: 0

Husparametrar
Max framledning: 55
Husvärme från: struken eftersom vi satte 20 på minsta framledn.
Huskurva
Lutning: 50
Justering: 0

Fortfarande väldigt hög hetgastemp, och detta ska som sagt CTC-teknikern kolla på när han kommer... I övrigt vet jag inte om det ser bra ut eller vad men vattnet e varmt o skönt i alla fall=)

Kör på dessa inställningarna ett tag för o se om det blir jämnare värme i huset, annars får jag ringa o terra Nisse-Gurra igen..hehe
CTC Ecoel + CTC Ecoair 109
1½plansvilla från 1936 med källare och oisolerad vind. Träpanelklädd Stenstomme och tilläggsisolerat
105+105+75kvm

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
"nödfallstermostaten" skall stÃ¥ pÃ¥ F som i frostfritt eller vara avstängd, kanske inte finns nÃ¥gon F markering  i sÃ¥ fall motsvarande temp. Nödfall är dÃ¥ elektroniken slutar fungera.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Lite värden från min 109a att jämföra med.

Ute: 3
Rum: 20,4 (20,0)
Panna: 46 (42)
Framledning: 34 (34)
Panna nedre: 47 (56)
Hetgas: 73
VP In/Ut: 41/48
Ute VP: 2
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!