Hej,

Jag kör än så länge helt utan eltillsats. När ser jag att det är dags att aktivera eltillsatsen ?

Har en Nibe 1210 Fighter.

Är det i meny 4 - KB-f , r  ?   i sÃ¥na fall vid vilken temp ?

Tack på förhand.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 21:39:27 »
Om du håller kanalknappen intryckt i 7 sekunder visas ytterligare en uppsättning menyer.
I meny 9 kan du se aktuella gradminuter. Kompressorstart sker vid -60 gradminuter enligt standardinställningar.
Genom tryck på Öka-knappen så visas vilka startvärden du har för VP (kompressorstart) samt TS (startvärde för eltillsats).
Om du behöver eltillskott bör det visa sej genom stora negativa värden för VP vilka inte minskar trots att kompressorn går.
Man har du inte kallt inne är det väl inga problem. Är väl oftast nånting man lär sej av erfarenhet.

I mitt fall klarar min VP av att hålla värmen uppe ned till ca -14 ºC, sen får jag välja på att ha kallare inne eller aktivera eltillsatsen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 21:40:06 »
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 21:43:35 »
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.

//Ronnie

Jag brukar köra den modellen. Men man skall nog inte lämna huset flera dagar med inaktiverad eltillsats om det kan bli riktigt kallt ute. Om kompressorn stannar kan ju huset bli utkylt och vattenledningar frysa.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 06:57:33 »
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.

//Ronnie

Jag brukar köra den modellen. Men man skall nog inte lämna huset flera dagar med inaktiverad eltillsats om det kan bli riktigt kallt ute. Om kompressorn stannar kan ju huset bli utkylt och vattenledningar frysa.

Jag är inte så hemma på NIBE, men har de verkligen inget "nödkörningsläge" som aktiveras när det blir för kallt inne?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 11:28:03 »
Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009, 11:38:21 »
Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.
Är du möjligtvis inne pÃ¥ fel forum utan att märka det?  FörstÃ¥r inte varför pumpen skulle stoppa för att det är för kallt ute.  Det är ju när det är kallt ute som man behöver pumpen bäst...  ::)

Nibe har naturligtvis ett läge där elpatronen kopplas in automatiskt när kompressorn inte klarar av att hÃ¥lla uppe inomhustemperaturen.  Denna funktion gör ju ocksÃ¥ att elpatronen kopplas in automatiskt om kompressorn skulle haverera.  Men det gÃ¥r att koppla ur elpatronen helt och hÃ¥llet ocksÃ¥, sÃ¥ att den aldrig kopplas in och jag antar att det är det som diskuteras när man skall växla frÃ¥n detta läge till det automatiska läget.  Själv kör jag hela tiden pÃ¥ det automatiska läget dÃ¥ jag konfigurerat elpatronen att inte kicka in i första taget...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009, 11:48:18 »
Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.
//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2009, 16:19:04 »
Ok nej kallt har vi inte ännu :)

Tänkte mer om det var skadligt för utrustningen.

Gick från lutningskurva 4 till 5 häromdagen eftersom vi tappar 1-1,5 grad på nätterna då det kyler på mer ute.

Tack för svar
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2009, 17:02:16 »
Jag kör även alltid med automatik sÃ¥ att pumpen, om det behövs, kopplar in tillskottet, jag förstÃ¥r inte riktigt varför man inte skulle det  Sc:,h Sc:,h. Jag brukar fÃ¥ 10 - 20 timmar per Ã¥r men det är när det är sÃ¥ kallt att pumpen inte ensammen orkar värma huset.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2009, 19:37:56 »
Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.
//Ronnie
Njae, tycker du oftast har järnkoll pÃ¥ vp.  Thumbsup
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #11 skrivet: 02 november 2009, 14:18:36 »
Håller med svenske kocken, automatiken alltid på. Jag fick en timme tillsats förra vintern när det var -26.
Vill man fördröja tillslaget av elpatron in i det längsta så är det väl bättre att höja integral startvärdet för elpatronen. På Thermia heter det Integral A2, på Niben har jag ingen aning. Då slipper man elpatron in i det längsta men kan ändå känna sig trygg med att den går igång om något havererar när det är svinkallt ute.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #12 skrivet: 02 november 2009, 15:31:44 »
Att jag inte kör med automatik beror på att det är en gammal VP med primitiv automatik.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!