Inspirerad av Olle61s lösning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9759.15för att få större VV-hysteres på ett system med fast hysteres provade jag att koppla två resistorer, ett i serie och ett parallelt med VV-givaren.
Jag siktade på att lura styrdatorn att det riktiga intervallet 43-53 ºC skulle se ut som 45-50 ºC för datorn. Dvs med börvärdet 45 ºC och den fasta hyseteresen 5 ºC ville jag få VV att ligga mellan 43-53 ºC, och därmed få en hysteres på 10 ºC istället för de fasta 5 ºC som gäller för mitt system. Detta för att minska på antal VV-värmningar som både orsakar extra start/stop sommartid, och stör radiatorvärmning vintertid.
Teoretiskt blev resistorerna
Rs = 590 Ohm
Rp = 4,3 kOhm
De jag hittade i lådan som kom närmast var (kändes stabilast med fasta resistorer)
Rs = 570 Ohm
Rp = 4,7 KOhm
Dessa är nu inkopplade och enligt loggen får jag nu VV-temp på 42-53 ºC Thumbsup
Nära nog perfekt.
Skal bli spännande att se vad detta gör på mina VV-värmningsintervall. Det som oroar mig lite är att min VB_retur hamnar farligt nära 48 ºC i slutet av VV-värmningen nu. Jag vill inte gärna hamna i situationen att kompressorn stannar pga hög retur, men i värsta fall får jag väl sänka VV-bör något.