Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe f2025 lÃ¥gt delta pÃ¥ framledning/retur  (läst 1754 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad FreddeS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« skrivet: 02 februari 2018, 09:23:53 »
Hej!

Har problem med en 2025 10kw som vid 0grader utomhus endast har 2,9grader i dt. hetgastemp 79grader.
pumpen orkar inte ge en högre framledningstemperatur än ca 25grader
pumpen går kontinuerligt förutom vid avisning.

Detta känns spontant fel, är det någon som har nån idé om vad felet kan vara?

Tacksam för all input.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2018, 10:17:19 »
Har den gett mer effekt tidigare?
Hur stort och gammalt hus har du?

Hetgastemp känns lite hög om kondenseringstemp är 25 C, normalt är överhettningen ca 30-40 C.
Det skulle kunna tyda på köldmedieläckage.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FreddeS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2018, 10:31:45 »
Det är ett gammalt men gediget hus på 160kvm..
Jag flyttade till huset i September och har uppmärksammat detta nu då jag fick en hög elräkning för q4 2017.

Jag blockerade elpatronerna I VVM300 och ville testa att köra på enbart värmepumpen.. då faller inomhustempen till 13grader över två dygn.
har kännt på inkommande och utgående rör till och från värmepumpen vid drift och de är som sagt nästan identiska i temperature trots att pumpen går kontinuerligt. kollar man då deltat så är skillanden ca 2-3grader.

vad jag noterat är att det inte verkar sitta något smutsfilter..

vad är normalt delta vid kontinuerlig drift och 0grader utomhus?

MVH

Utloggad maigaard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2018, 11:06:40 »
Kan det vara så att den bara går på kompressorsteg A ?

Jag har inte lyckats lokalisera något smutsfilter i min Fighter 2010 installation heller....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2018, 13:32:55 »
Misstänker att den inte är OK, ta hem en kyltekniker att kolla på den...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FreddeS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2018, 09:48:33 »
Idag ska en tekniker komma och undersöka anläggningen.. jag återkommer med info.
Hoppas jag kan få lite värme utan att köra elpannan på full effekt efter besöket. :)

Utloggad FreddeS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2025 lågt delta på framledning/retur
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2018, 10:44:54 »
Teknikern har konstaterat att det med största sannorlikhet är låg gasnivå.
pumpen ger ingen effekt och den drar endast 4A vid drift, vilket borde var ca 8A.
Tydligen lågt gastryck I sytemet också på båda mätpunkterna.
De ska idag ta med sig hela pumpen för service i deras verkstad och leta läcka samt byta gas.
Återkommer när den är tillbaka I drift.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif