Köldbärarpumpens energiförbrukning är ej lika med märkdata utan beror på tryckfallet i köldbärarkretsen?
Jag skrev om detta i en annan tråd, men tänkte här redovisa lite tydligare vad jag menar.Ni får ursäkta att jag bara har uppgifter på Nibes 1X15 pumpar, men ni får gärna fylla på med upgifter från andra fabrikat.Jag tänkte redovisa hur mycke ström som går åt för att produsera 10kWjag räknar med at vi har en KB-temp på 0 grader & en VB-temp på 45 grader + att jag också räknar in KB-pumpen, för utan den funkar inte systemet.1X15-4    3,19 kW1X15-5    2,96 kW1X15-7    2,89 kW 1X15-8,5  2,81 kW1X15-10   2,89 kW1X15-13   2,79 kW1X15-15   2,80 kWSom ni ser så drar13kW pumpen minst ström. så alt prat om at en förstor pump är dyr i drift stämmer altså inte, det är ju små skilnader mellan pumparna.
så alt prat om at en förstor pump är dyr i drift stämmer altså inte, det är ju små skilnader mellan pumparna.
Men får du inte ut lite rest-värme efter det att kompressorn har stannat? Kanske kompenserar lite för uppstartsfasen?