Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Snuffsan skrivet 24 oktober 2011, 19:08:24

Titel: Växelventil
Skrivet av: Snuffsan skrivet 24 oktober 2011, 19:08:24
Hejsan !
Jag behöver er hjälp.
Min älskade gamle trotjänare IVT Greenline Comp 4 från -97 har problem.
Värmeslingan har blivit kallare och kallare den senaste tiden, däremot så värms varmvattnet.
Här på forumet har jag läst mig till att det kunde vara en kärvande växelventil, så jag demonterade motorn.
Jag började med att försöka smörja och motionera ventilen, men det går himla TRÖGT..
Den går in men väldigt trögt, och fjädern orkar inte trycka ut den igen.
Det går att dra med en tång, men jag är rädd att det börjar läcka..
Kan man byta insatsen eller måste man byta hela ventilen?
Det är en honeywell men modell på ventilen framgår ej på den.

Tacksam för svar...det är mycket snart vinter..
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: virre skrivet 24 oktober 2011, 20:00:25
Honeywell ventilerna brukar vara väldigt långsamma, men dom brukar ändå inte fastna som den blåa modellen.

Tidigare bytte man insats i dessa ventiler, men problemet kom ofta tillbaka.
Numera byter man hela ventilen inkl motor till en ny, LK ventil.
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Per Lu skrivet 24 oktober 2011, 23:00:00
Växelventilen på min Greenline C7 från 2002 heter Honeywell VC4012!
När den började gå så trögt att den inte växlade som den skulle så plockade jag isär den och bytte O-ringar. Den blev som ny igen. O-ringarna kostar tillsammans 50-70 kr. Dessa O-ringar behövs:
- 5 st 25,12 x 1,78
- 1 st 26 x 2,5
- 3 st ca 3 x 1,2 (något osäker om dessa för dom bytte jag inte)
Och så behövs det en liten tub armaturfett för att fetta in allt innan man monterar ihop ventilen

Det knepigaste var att hitta ett lämpligt verktyg att öppna ventilen med (behövs ett 6-kantigt verktyg med hål i mitten. Jag använde muttern till en klämringskoppling)

Per L
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Olle61 skrivet 24 oktober 2011, 23:13:57
Min älskade gamle trotjänare IVT Greenline Comp 4 från -97 har problem.
Värmeslingan har blivit kallare och kallare den senaste tiden, däremot så värms varmvattnet.

Får du några larm? Går kompressorn konstant när radiatorerna är för svala? Effekten måste ta vägen någon stans och om den värmer varmvatten för hett borde den stanna med larm "Högtryckspressostat"
Indikerer den "Tillskott"?
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Snuffsan skrivet 25 oktober 2011, 05:46:14
Får du några larm? Går kompressorn konstant när radiatorerna är för svala? Effekten måste ta vägen någon stans och om den värmer varmvatten för hett borde den stanna med larm "Högtryckspressostat"
Indikerer den "Tillskott"?
Nej, inga larm men den värmer ofta varmvatten. Helt klart är att ventilen inte vill gå ut igen när den värmt klart och egentligen skall gå över till att värma huset.
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Snuffsan skrivet 25 oktober 2011, 05:49:01
Tack för tipset, men tror ändå jag väljer att byta hela ventilen, den går ju att köpa än idag, hittade den på Honeywells site.
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Rickard skrivet 25 oktober 2011, 05:52:04
Om växelventilen läcker och värmepumpen som regel gör varmvatten så tappar den i uteffekt och COP, detta i sin tur gör att den del av energiproduktionen som kan gå ut i radiatorkretsen minskar.
Sen är det nog inte otroligt att din värmepump håller på att ge upp, jag trodde ärligt talat inte att det fanns några IVT Greenline Comp 4 kvar i livet då många av dessa havererade redan efter några år p.g.a. dålig smörjning (tror jag det var).
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Snuffsan skrivet 25 oktober 2011, 21:10:12
Sen är det nog inte otroligt att din värmepump håller på att ge upp, jag trodde ärligt talat inte att det fanns några IVT Greenline Comp 4 kvar i livet då många av dessa havererade redan efter några år p.g.a. dålig smörjning (tror jag det var).

Oj då, det kände jag inte till. Fram tills nu har min Comp 4 gått säkert och stabilt som en klocka. Jag har aldrig haft någonting att klaga på.

Nu har jag motionerat växelventil ytterligare. Den går fortfarnde lite trögt. Men den går och jag har värme i huset igen.
Den känns inte helt bra och kommer nog snart lägga av igen. Jag har bestämt mig för att byta den snarast möjligt (de närmaste dagarna).

Jag tackar så hemskt mycket för er hjälp.
Jag hade inte klarat det utan er.
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Abris skrivet 27 mars 2012, 19:16:38
Tack för tipset, men tror ändå jag väljer att byta hela ventilen, den går ju att köpa än idag, hittade den på Honeywells site.

3-vägs ventilen i min Greenline E5 har börjat strula och jag vill byta bara ventilen men har inte klämm på artikelnr på ventilen.
Har du något nr på den?
Har tittat på Honeywells sida men blir inte riktigt klok på vad jag ska ha!

Tack på förhand/

Micke