Alltså du har något tjall med givarna eller nåt. Framledningen skall aldrig (i princip) vara lägre än returen.
Kanske dom inte är växlade ändå, men kanske framledningsgivaren har lossnat?
Bt12 och Bt2 skall visa i princip samma värden, förutom om eltillskott går in, då är Bt2 högre.
Hur som helst är det inne i maskinen, inte något som har hänt vid installation.
Du har väl garanti?

Mvh Magnus

Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1261 skrivet: 09 december 2018, 00:17:23 »
Om man slÃ¥r av och pÃ¥ maskin brukar den ju alltid vilja kalibrera givarna, hur gÃ¥r det med dessa fel...  Det borde trigga nÃ¥gon felkod kan man tycka? Men som sagt, detta borde bli en garantifrÃ¥ga.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

torkar

  • Gäst
torkar
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1262 skrivet: 09 december 2018, 08:35:44 »
Ja, ngt är fett fel :) 18 grader här hemma och iskalla element. Jag får kontakta NIBE direkt.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1263 skrivet: 09 december 2018, 09:06:31 »
Jag tycker det ser ut som det är 3 givare som inte visar rätt.
Bt2 (framledningsgivaren), BT6 och BT7 (vv-laddning och topp).
Dom 3 kommer i en egen kabel till Base-kortet.
Antingen är kortet trasigt, eller så är givarna lösa i maskinen...
Övriga givare kommer från kylmodulen i annan kabel, dom visar vettiga värden.

Lite underligt att du har kallt i huset dock. Det finns tillfälllen när kompressorn går fullt, och eltillskottet ger 3-4 kw. Hur stort är huset?

Om du står framför vp:n, och känner på rören som kommer upp ur maskinen, hur varma är dom?
Kan du hålla i tex röret längst till vänster? Röret längst till höger?
Om du tappar vv, kan du hålla i 3:dje röret från vänster?

Mvh magnus
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

torkar

  • Gäst
torkar
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1264 skrivet: 09 december 2018, 09:21:51 »
Huset är på 200 m2. Tidigare i veckan hade jag >25 gr och försökte desperat få ner värmen. Nu är det iskallt och BVP är på 9(0) (har gått tillbaka på till auto på de två inställningarna du rekommenderade att jag skulle testa).

Röret längst till vänster är varmt, men inte skålhett (se foto i länken nedan, samt loggar från systemet som jag tagit nu). Om jag tar nästa rör från vänster så är det ljummet, men när jag sätter på varmvatten så blir det skålhett (även om varmvatten i BVP visar ~30 grader).

Dom andra två rören som inte har isolering är ljumna.

Här är senaste loggarna och foto på rören: https://www.dropbox.com/sh/jli7adqnoet83bq/AADrtTfNKCCK85kLfMBLxoO7a?dl=0

Många tack för input Magnus!

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1265 skrivet: 09 december 2018, 13:29:34 »
Om du vill kolla lite saker innan det kommer någon och kikar på maskinen:
https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf

På sidan 9 ser du hur man får bort fronten, och sedan lite isolering. (Vet inte om isoleringen behöver bort)
På sidan 11 ser du en bild på vp:n. Är BT2 ordentligt monterad på framledningen?

På sidan 12 ser du en bild över styrkorten. Det är AA2 som är intressant. Det borde finnas en kontakt med 6 kablar, som hör till de tre givarna. Är den isatt ordentligt?

I meny 4.9.1  ändra driftprioriteringen sÃ¥ att den gör värme större tid av tiden. Nu försöker den göra varmvatten halva tiden, men den blir aldrig klar, när inte givarna visar rätt.

Lycka till.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

torkar

  • Gäst
torkar
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1266 skrivet: 09 december 2018, 14:05:54 »
Hej Magnus,

tack för tipsen. Tyvärr ser BT2 ut att sitta ordentligt fastlimmad på röret och kabeln verkar inte lös. Avseende AA2 så finns det en kontakt på överdelen som sitter i ordentligt, med sex kablar.

Jag har ändrat driftprioriteringen tillsvidare till 45 min värme och 15 min vatten. Jag får nog be ngn komma och byta AA2 förmodligen?

Tack för alla tips Magnus, även om vi inte löste det den här gången.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1267 skrivet: 30 december 2018, 09:00:12 »
Torkar, hur gick det med detta?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1268 skrivet: 14 januari 2019, 22:31:55 »
Lägger in en länk till tråden om inverterfel, det kan vara intressant för den som läser här i framtiden när den andra tråden fallit i glömska.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68077.0

// Magnus 
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1269 skrivet: 20 januari 2019, 16:06:59 »
Är det någon som vet vad den nya mjukvara gör för skillnad till 1255?
Version:8539R4 
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1270 skrivet: 20 januari 2019, 16:34:56 »
Version: 8539R4
Release date: 2019-01-17
Added
· Solves a problem in the 6kW model that could, under special circumstances, cause the hot water
production to fail.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1271 skrivet: 20 januari 2019, 22:01:10 »
Är det någon som vet vad den nya mjukvara gör för skillnad till 1255?
Version:8539R4

Som ändringsloggen säger. Verkar som sagt gälla endast 6 kW-modellen.

Om man inte har problem med att pumpen plötsligt slutar värma varmvatten, så behöver man inte uppgradera.

Jag fick själv detta problem i december. Det hände en eller ett par gånger i veckan att pumpen inte började värma varmvatten t.ex. efter en lång dusch. Displayen och Uplink visade att den värmde, men den kunde hålla på hela dagen utan att vattnet blev varmare än 10 grader. Värmesidan fungerade dock. Det räckte med att sätta på lyxläge (tillfällig höjning av varmvattnet) för att den skulle börja värma vattnet.

Några stycken skrev om detta problem på finska forumet och en av dem meddelade Nibe om saken. Några personer (bl.a. jag) fick en betaversion av programvaran att testa. Det hjälpte mot problemet.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad redtop

  • Är lite för grön än sÃ¥ länge för att pÃ¥stÃ¥ att jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • NIBE F1155
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1272 skrivet: 21 januari 2019, 07:35:59 »
Som ändringsloggen säger. Verkar som sagt gälla endast 6 kW-modellen.

Om man inte har problem med att pumpen plötsligt slutar värma varmvatten, så behöver man inte uppgradera.

Jag fick själv detta problem i december. Det hände en eller ett par gånger i veckan att pumpen inte började värma varmvatten t.ex. efter en lång dusch. Displayen och Uplink visade att den värmde, men den kunde hålla på hela dagen utan att vattnet blev varmare än 10 grader. Värmesidan fungerade dock. Det räckte med att sätta på lyxläge (tillfällig höjning av varmvattnet) för att den skulle börja värma vattnet.

Några stycken skrev om detta problem på finska forumet och en av dem meddelade Nibe om saken. Några personer (bl.a. jag) fick en betaversion av programvaran att testa. Det hjälpte mot problemet.


Min 1155 slutade producera varmvatten igår eftermiddag (upptäckte jag i morse). Ska testa uppdateringen och se om det hjälper.




Utloggad redtop

  • Är lite för grön än sÃ¥ länge för att pÃ¥stÃ¥ att jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • NIBE F1155
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1273 skrivet: 21 januari 2019, 18:40:01 »
Uppdaterad mjukvaran och nu producerar VP varmvatten igen.  tummenupp

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1274 skrivet: 21 januari 2019, 20:39:33 »
Vilken version hade ni före uppdatering? Dvs vilken bråkade?
Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!