Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell trÃ¥d.  (läst 382808 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1275 skrivet: 21 januari 2019, 20:59:05 »
Vilken version hade ni före uppdatering? Dvs vilken bråkade?
Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.

8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1276 skrivet: 21 januari 2019, 22:16:03 »
Är det något med den här 'smarta' varmvatten inställningen som ställt till det? Jag provade den några dagar tills den en dag inte ville göra vv trots att tempen i vvbs botten sjunkit till 10 grader. Då kom det klagomål från duschen och jag ställde tillbaka till normalläget igen.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad redtop

  • Är lite för grön än sÃ¥ länge för att pÃ¥stÃ¥ att jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • NIBE F1155
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1277 skrivet: 22 januari 2019, 07:33:58 »
8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.

8539R3 hos mig med.

Smart varmvattenfunktion? Den har jag missat. Vad är poängen med den?

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1278 skrivet: 22 januari 2019, 09:38:59 »
Jag har inte använt Smart-funktionen. Grejen med den är väl att utnyttja billigare nattel, t.ex.?
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1279 skrivet: 22 januari 2019, 12:47:41 »
Den ska 'lära sig' ditt behov över veckan och producera vv optimalt efter det vad jag förstod, inget med elpriset att göra. Till en början verkade den vara lite smart och höll varmvattnet lite kallare för att spara på el men sedan verkade det som att den bestämde sig att folk inte skulle få varmvatten alls en dag så då tröttna jag på den.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad TikkaT3

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Huddinge Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1280 skrivet: 22 januari 2019, 14:20:49 »
Hej,
Jag är ny här och hittade hit när jag googlade efter information rörande mina bergvärmepumpar. Jag har 2st 1255:or och här följer lite fakta om respektive anläggning. 1st 1255-6 med 135m effektivt borrhål i ett radhus på 160kvm (80kvm/plan) i södra Stockholm byggt 1967, denna värmepump installerades i december 2018.
Sedan har jag 1st 1255-16 med 2st borrhål 282m effektivt i en fristående enplansvilla på 260kvm i Blekinge byggd 1994, denna värmepump installerades i oktober 2015.
Och nu till min fråga, jag ser mkt stora skillnader på dessa 2 anläggningar avseende drifttid och starter av kompressorn. 1255-6 har sedan installationen gått 1000 timmar och har endast 10st starter vilket ger 100 drifttimmar/start. Och den större 1255-16 har sedan installationen gått 10061 timmar och har så mkt som 18937 starter vilket innebär att den startar var 32:a minut. är det ngt som är helgalet eller ska det vara sån skillnad?

Vänligen

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1281 skrivet: 22 januari 2019, 15:05:59 »
Det är rimligt att 1255-6 bara har 10 starter. Den går kontinuerligt så fort värmebehovet är över ca 2 kW. Det är rätt naturligt att ett radhus på 160 m2 behöver mer än 2 kW vintertid. Det är snarare förvånande att den har så många som 10 starter. Det kommer att bli annorlunda i sommar. Då kommer den att gå några gånger per dag för att göra varmvatten.

Den större pumpen startar inte var 32:a minut. Det är så att när den har startat går den i medeltal 32 minuter. Sommartid går den förmodligen 5 minuter eller lite mer åt gången några gånger per dag. Den är kanske lite kraftig med hänsyn till husets värmebehov. Den går kontinuerligt när värmebehovet är över 5 kW. Höst och vår blir det ett antal starter per dygn. Hur många beror på hur pumpen är inställd och hur mycket vatten det finns i värmesystemet om det är radiatorer i huset. Det går att öka antalet gradminuter för att få ner antalet starter.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1282 skrivet: 22 januari 2019, 17:11:24 »
16 kW modellen är nog lite stor till ett hyfsat modernt hus i milt klimat men kolla över inställningar på gradminuterna och säkerställ också så den inte lider av självsvängning. Nibe jobbar på en ny mjukvara som löser det senare ser det ut som.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad TikkaT3

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Huddinge Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1283 skrivet: 22 januari 2019, 19:59:45 »
Tack för svar,
När jag lät installera 1255-16 fanns ju inte 1255-12 så det är ju som det är, iofs står det 2st 500liters acctankar kvar i pannrummet, det kanske är något som går att använda för att vp skall få lite mer att arbeta mot, i dagsläget finns det 16st radiatorer i huset och ingen golvvärme. Vp är inställd på kurva 4 då det räcker för grundvärme i huset.
Självsvängning vet jag inte vad det är, är det ngt man kan åtgärda själv genom att optimera/justera inställningarna?

Vänligen
Tommy
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 20:37:12 av TikkaT3 »

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1284 skrivet: 22 januari 2019, 20:58:58 »
Är det något med den här 'smarta' varmvatten inställningen som ställt till det? Jag provade den några dagar tills den en dag inte ville göra vv trots att tempen i vvbs botten sjunkit till 10 grader. Då kom det klagomål från duschen och jag ställde tillbaka till normalläget igen.

// Magnus
Jag har samma erfarenhet. När väl elpriset var på väg ner igen satte den igång med VV men det kunde bli ganska sent på kvällen.
Jag har R3 på min och har aldrig upplevt några problem när väl Smart funktionen varit avstängd.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad tellus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1285 skrivet: 23 januari 2019, 12:17:33 »
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?
Om jag luftar en gång i veckan så är det lite luft varje gång , efter en månad så är det problem med värmen i de två radiatorerna på öv. De sitter på olika slingor i varsin ände av huset .
Hade problemet från början , då var installatören hemma och bytte övertrycksventil ,kör nu på 1,2-1,4 .
Upplevde att det blev bra när trycket höjdes men nu är det som innan tryckhöjningen . ( 2 år sen )
Inget läckage som jag kan upptäcka . Tappar heller inte trycket ,behöver endast fylla lite i samband med luftning .
Erik   

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1286 skrivet: 23 januari 2019, 16:17:21 »

Självsvängning vet jag inte vad det är, är det ngt man kan åtgärda själv genom att optimera/justera inställningarna?

Vänligen
Tommy

Efter varmvattenkörningar gasar kompressorn på för att hinna få upp värmen i huset. Det resulterar i för högt varvtal/frekvens som sedan sjunker till ett för lågt varvtal, och igen pendlar upp osv. Man ser det tydligt i Nibe Uplink. Min värmepump lugnar ner sig efter 6 timmar ungefär och börjar hålla ungefär samma frekvens. Den kan pendla på t.ex. mellan 30 och 100 Hz för att till sist lugna ner sig runt 60 (beroende på effektbehov). Med grundinställningar stannar den ofta en stund efter att den värmt varmvatten, just på grund av att den reglerar frekvensen för högt och märker inte att det blivit för varmt. Nästa gång någon tar en lång dusch händer samma sak igen. Det här gör ju att kompressorn i onödan kör på för hög effekt.

Har funderat på att sätta in en liten volymtank, möjligen med en slinga förvärmning för varmvattnet (bara jag hittar en tillräckligt smal modell) och kanske också en liten varmvattenberedare för att toppa varmvattnet med en elspets. Detta för att få varmvattnet att räcka till bättre och inte störa regleringen på värmesidan lika mycket. Som det nu är dimensionerat behövs hela effekten från den lilla 1255-6 för att värma huset då det blir riktigt kallt (kör den på max effekt, utan spärrband).
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1287 skrivet: 23 januari 2019, 22:11:23 »
Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.
8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.

Så då gör man kanske rätt i att hålla fast vid 8218 R2 ?
Jag tycker att min VP går rätt bra som den är, den går mest kring ca 33 Hz och
vid vv beredning nån minut på ca 54 Hz men är redan nere på ca 38 Hz på slutet
av vv perioden.
Under Dec. förbrukade jag totalt 1120 kWh varav ca 305 kWh hushållsel.
Så jag är rätt nöjd så här långt.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad tellus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1288 skrivet: 27 januari 2019, 22:10:11 »
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?
Om jag luftar en gång i veckan så är det lite luft varje gång , efter en månad så är det problem med värmen i de två radiatorerna på öv. De sitter på olika slingor i varsin ände av huset .
Hade problemet från början , då var installatören hemma och bytte övertrycksventil ,kör nu på 1,2-1,4 .
Upplevde att det blev bra när trycket höjdes men nu är det som innan tryckhöjningen . ( 2 år sen )
Inget läckage som jag kan upptäcka . Tappar heller inte trycket ,behöver endast fylla lite i samband med luftning .
Erik
Ingen ?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1289 skrivet: 27 januari 2019, 23:10:43 »
Att äldre anläggningar behöver luftas och fyllas på lite ibland även om man inte har några läckor som går att se tror jag man får leva med. Jag har haft problemet i båda mina hus, någon gång om året får man göra det.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!