Hej
Har märkt att min VP går väldigt lite nu mellan 2-3 tim/ dygn och ca 6 starter jag har ingen husvärme på... jag har satt panntemp till 50gr för vv men den håller inte det bara var 4e gång går den upp över 50, när jag tittar i diagnosen verkar det som den går mot börvärde ändå?? och därför kallar inte pannan på vp?!

Nu är det så att jag har en vvberedare efter ecoelen och vill att den ska köra patron så lite som möjligt men om det under största tiden bara kommer upp till 40gr så känns det som totalt onödigt med en fin vp på baksidan av huset!!! fiR: jag spetsar ändå mkt med patron....

Ni som kan svar snabbt snälla :'(

Kan nämna att sedan jag stängde av kompressorn i min ES480 och installerade Ecoair har jag på årsbasis enbart sparat 1800kwh!!!! huvuddunk lite med tanke på investeringen!!
Nåja huset är sålt och jag slipper snart detta och slänger upp en llvp Nocria i nya huset o en ny vvb ::).
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2009, 21:09:54 »
Sätt ner panntemperaturen, och koppla dessutom bort elpatronen!
Elpatronen ska vara inställd på så låg temperatur som möjligt, har du den på 50º, kommer den att gå mer än pumpen ibland.
Om pumpen verkligen kör på sommardrift, går den till 55º varje start.
//Ronnie
« Senast ändrad: 16 maj 2009, 21:13:22 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2009, 21:40:47 »
Hej
Har märkt att min VP går väldigt lite nu mellan 2-3 tim/ dygn och ca 6 starter jag har ingen husvärme på... jag har satt panntemp till 50gr för vv men den håller inte det bara var 4e gång går den upp över 50, när jag tittar i diagnosen verkar det som den går mot börvärde ändå?? och därför kallar inte pannan på vp?!

Pumpen har ingen aning om, vad du sätter panntemperaturen till. Det är elpatronen som ser till att den temperaturen hålls.
Pumpen jobbar bara mot nedre pannan och rättar sig efter börvärdet pÃ¥ framledningen. Den  värmer nedre pannan 5º över framledningens börvärde, där den stannar.
Övre pannan värms indirekt av det varma vattnet i undre pannan, pga att pumpen kör till 55º var fjärde start. I sommardrift kör pumpen enbart för varmvatten och går till 55º varje start.
Pumpen håller runt 50º i övre pannan tack vare 55º-körnigarna, så länge inget varmvatten används. Den klarar även runt 50º på framledningen utan elpatron så länge effekten är tillräcklig för huset.

Om elpatronen är tillkopplad kör den till sitt inställda värde hela tiden och i värsta fall tar den då över pumpens jobb.
Därför ska elpatronen sättas så lågt som möjligt och helst kopplas bort om det funkar utan den.
När det blir kallare ute och pumpen eventuellt inte klarar värmen, kopplar man in patronen igen.

Det gäller att prova sig fram till hur elpatronen ska vara inställd. Den ska bara gå in om det verkligen behövs. För varmvatten är det bättre att använda "extra varmvatten" än att köra på elpatronen, se sid 31 i manualen.

//Ronnie
« Senast ändrad: 16 maj 2009, 23:04:23 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad turborolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ fastighets optimering
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2009, 20:09:50 »
Hej
Har märkt att min VP går väldigt lite nu mellan 2-3 tim/ dygn och ca 6 starter jag har ingen husvärme på... jag har satt panntemp till 50gr för vv men den håller inte det bara var 4e gång går den upp över 50, när jag tittar i diagnosen verkar det som den går mot börvärde ändå?? och därför kallar inte pannan på vp?!

Pumpen har ingen aning om, vad du sätter panntemperaturen till. Det är elpatronen som ser till att den temperaturen hålls.
Pumpen jobbar bara mot nedre pannan och rättar sig efter börvärdet pÃ¥ framledningen. Den  värmer nedre pannan 5º över framledningens börvärde, där den stannar.
Övre pannan värms indirekt av det varma vattnet i undre pannan, pga att pumpen kör till 55º var fjärde start. I sommardrift kör pumpen enbart för varmvatten och går till 55º varje start.
Pumpen håller runt 50º i övre pannan tack vare 55º-körnigarna, så länge inget varmvatten används. Den klarar även runt 50º på framledningen utan elpatron så länge effekten är tillräcklig för huset.

Om elpatronen är tillkopplad kör den till sitt inställda värde hela tiden och i värsta fall tar den då över pumpens jobb.
Därför ska elpatronen sättas så lågt som möjligt och helst kopplas bort om det funkar utan den.
När det blir kallare ute och pumpen eventuellt inte klarar värmen, kopplar man in patronen igen.

Det gäller att prova sig fram till hur elpatronen ska vara inställd. Den ska bara gå in om det verkligen behövs. För varmvatten är det bättre att använda "extra varmvatten" än att köra på elpatronen, se sid 31 i manualen.

Jaq har ingen patron pÃ¥!! och vet inte hur jag fÃ¥r den i sommardrift för att gÃ¥till 55gr varje gÃ¥ng,  jag har en ecoel v2 och en tolk mellan ecoair panna äger husvärme av men den gÃ¥r inte ofta upp i temp...och extra vamvatten finns väll inte pÃ¥ V2??
/Rolle
//Ronnie
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.

Utloggad turborolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ fastighets optimering
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2009, 20:14:50 »
Alltså man kan undra va fan jag ska med en vp till om patron måste vara på!! _/-
Lär ju inte bli Ctc igen....
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2009, 20:26:27 »
Om inte det 50 gradiga varmvattnet räcker, så är det enkelt att hänga en el-vvb efter pannan.....om du får plats i huset, alltså.

Man får va´ lite om sig och kring sig......, men till slut brukar det bli både ekonomiskt och komfortabelt.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2009, 08:54:23 »
"Husvärme från" är inte detsamma som sommardrift.
"Husvärme från" stoppar cirkulationspumpen och värme till radiatorerna upphör. "Husvärme från" ställs in i husparametrar.
"Sommardrift" innebär att pumpen kör till 55º varje start för varmvattenbehovet. "Sommardrift" ställs in i fabriksinställningar.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2009, 10:52:08 »
Alltså man kan undra va fan jag ska med en vp till om patron måste vara på!! _/-
Lär ju inte bli Ctc igen....


Varför måste du ha patronen på?
Jag har kört i 3 år nu utan någon elpatron, så länge det är plusgrader kan det väl knappast vara nödvändigt.
Hur pumpen ska jobba går ju att ändra under fabriksinställningar (VP min resp VP max).
Sätter man sommartid till 10º så går pumpen till 55º redan där.

Panntemperaturen pÃ¥verkar inte pumpen, det är elpatronen som styrs av  panntemperaturen. Pumpen styrs av framledningstemperaturen.

//Ronnie
« Senast ändrad: 18 maj 2009, 12:28:36 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad pcd

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2009, 12:29:27 »
Hej,
någon som vet om beskrivningen ovan med "husvärme" och "sommardrift" gäller även för v2 eller är det bara för v3

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2009, 12:35:55 »
Om "husvärme från" finns i inställningarna av husparametrarna och "sommardrift ºC" finns under fabriksinställningar, så gäller det förmodligen även för V2.

Det som finns under husparametrarna styr pannan och cirkulationspumpen, det som finns under fabriksinställningarna styr värmepumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad turborolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ fastighets optimering
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2009, 16:39:40 »
Ok jag fattar men hur kommer vi in i fabriksinst i v2? kod?
Rolle :o
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2009, 17:37:15 »
På V3 brukar det vara 372, men jag har sett 831 också, kanske den går på V2.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2009, 17:56:06 »
Har någon luftvattenägare gjort ett test där man stänger av pumpen(ute) sommartid och endast låter radiatorerna(rumstemp) värma pannan och sedan spetsvärma i sep vvb - jämfört alltså med att ha hela lv anläggningen i drift enbart för varmvattenproduktion?

Vilket alt ger lägst energiförbrukning?

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2009, 18:05:30 »
Det kan aldrig löna sig att värma vatten med elpatron, när man kan göra det med pumpen, som sitt bästa COP under sommaren.

Det kostar ju 4-5 ggr så mycket med elpatron, som det gör med pumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2009, 18:07:46 »
Det kan aldrig löna sig att värma vatten med elpatron, när man kan göra det med pumpen, som sitt bästa COP under sommaren.

Det kostar ju 4-5 ggr så mycket med elpatron, som det gör med pumpen.

//Ronnie

jag håller med.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!