Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 05 november 2019, 21:07:49 »Hur har det gått? Var det felkopplat?
Skrivet av: Kojak77« skrivet: 05 november 2019, 21:07:49 »Hur har det gått? Var det felkopplat?
Skrivet av: rex2005« skrivet: 14 oktober 2019, 09:26:34 »Som Gwlyddyn nämner händer nog oftare en man tror att de du är vända på inlopp och utlopp på värmepumpen och larmar det inte går den inte länge innan den är nöjd med returtemperaturen är hög nog
Skrivet av: Kojak77« skrivet: 22 september 2019, 19:40:35 »Enkelt, installatören har kopplat vatten in och ut fel. Hade samma fel som du när min var nyinstallerad, upptäckte det själv, så de fick komma ut och göra rätt. Sedan dess har det fungerat utan det larmet
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 september 2019, 12:49:15 »Nån ventil glömd i stängt läge?
Kolla smutsfilter? Skrivet av: Gwlyddyn« skrivet: 20 september 2019, 20:25:16 »Tja!
Fick en Nibe VVM320 och F2120-9 installerad och igångkörd igår. Har dock problem med att den larmar för "Korta drifttider för kompressor". Jag har luftat systemet flera gånger, utan några direkta mängder luft, samt nu även plockat bort samtliga termostater. Finns det något mer man kan göra innan jag ringer installatören? Vi har 22°C inne så värmebehovet är ju obefintligt just nu men man vill ju att allt ska fungera. |
|