Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: hakan.palmqvist skrivet 20 januari 2015, 21:25:02
-
Hej.
Nybliven ägare till Nibe 1155 med variabel kompressor och två borrhål a180m. Radiatorer i huset. Idag är det -6 grader ute, 21,5 grader inne, kompressorn jobbar på 34HZ och elpatronen går på 5KW. Köldbärare in 1,8C, ut -1,5C. Pumpen är inställd på automatiskt driftläge så varför går kompressorn inte för fullt? Varför vill den koppla in elspetsen istället?
Tacksam för tips och hjälp,
Håkan.
-
Mycket skumt, men prova med att spärra elpatron om det är varmare än t ex -15 °C i meny 4.9.2 (stopp av tillsats). Sc:,h
-
Har testat att spärra elspets men det utgjorde ingen märkbar skillnad i beteende (förutom att det blev kallt inomhus).
Ser att larmgräns för kölkbärare ut är satt till -4 grader. Kan det medföra att kompressorn börjar "varvar ner" redan innan den nått -4? Köldbärare ut är ca -1,5 grader för tillfället.
Vågar jag gå in i felsökningsmode och tvinga kompressorn att arbeta på t.ex. 80HZ?
-
Finns det inga larm i larm loggen ? Jag skulle ringa till installatören eller Nibe för nått är knas.
-
Gradminutinställningen, har du ändrat den från leveransinställningen?
-
Du har en extern varmvattenberedare? När den gör varmvatten, går den på samma frekvens då?
-
Vp har möjlighet till usb loggning logga i ett par timmar och bifoga loggen till forumet så kan man ev se vad som är knas.
-
I manualen så står det för Meny 5.1.7 Min kölbärare ut:
Kompressorn varvas ned då köldbärartemperaturen närmar sig inställt minsta värde för kölbärartemperatur. Kompressorregleringen strävar efter att hålla köldbärare ut ca 2 grader högre än minsta inställda värde för köldbärare ut.
Det är väl ungefär där du är nu, ::) så sänk värdet till förslagsvis -6 grader
-
Problemet löst, antar jag! Bra gjort 99meter
-
Lite förvirrande att 'Min köldbärare ut' innebär att man skall ställa in 2 grader mindre än önskad 'Min köldbärare ut'.