Rumsgivaren parallellförskjuter inställd kurva med värdet för rumsgivaren gånger avvikelsen i innetemp jämfört med önskad innetemp.
Jag har legat lite lågt med testandet nu, när helvetet frös. Dessutom har jag lite svårt att testa, då min maskin går "bra". Om man tittar i bifogade loggen, så startar en längre vv-laddning 20:35, som tar slut vid 22:14.Efter det så händer, tja, ingenting. Jag kör nu med P=2, gmz=125 och 47101=20.
Varför tappar du inte gradminuter? Har du ingen avkylning alls på nästan 2 timmar? Varför så hög framledning när du har golvvärme? Du ligger 10 gr högre än vad jag gör.
Nibe räknar inte gradminuter under vv laddning när GM går mot 0 men det ser konstigt ut i loggen verkar ha blivit väldigt lite avkylning trots lång vv laddning på 1,5 timme både returen och framledningen ligger rätt snart på samma eller högre temp än innan
Jag hittade svaret. Efter att vv är klart fortsätter kompressorn på laddfrekvens i drygt 20 minuter och rampar sedan ner till samma frekvens som innan vv-laddningen och då är den redan i kapp med framledningen. Därför har den inte de gradminuterras som vi andra får. Dessutom måste belastningen vara väldigt låg vilket underlättar.Min återgår omedelbart till samma frekvens som innan så fort vv laddat klart.
Mycket intressant. Så skulle det gärna få fungera. Här har det varit flera kompressorstopp efter varmvattenladdning fastän det varit runt -20 ute.