Har en villa från från Eksjöhus på 156m2 byggd 2014 som har en Nibe F750.
Har läst här på forumet under en tid och reagerat på att andra verkar ha mycket högre luftflöde än vad vi har.
Fläkten är inställd på 71% och då får jag 145-150 i värde på sidan 5 under avancerat. Alla tilluftsventiler över fönstrena är öppnade till max.
Under sommaren när vi hade dörrar och fönster öppna kanske den gick upp till 160 m3/h. Detta känns lågt när man jämför med andra.
Det känns som det är bra ventilation i huset, dock så har pumpen mycket problem med långa avfrostningar på vintern.
Kan det vara fel på luftgivaren? Kan det var stopp nånstans i ventilationskanalen? Eller är det inget att oroa sig för?

/James

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Dåligt luftflöde Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 14 september 2020, 13:45:05 »
Man ska sträva efter ett normenligt ventilationsflöde som i ert fall blir 197 m³/h. Den inbyggda luftflödesgivaren är nog inte så exakt men F750 fungerar bättre med högre luftflöde än ett lågt. Beror på hur kanalsystemet ser ut i ert hus och vilka dimensioner det är för vad fläkten måste vara inställd på. Hyr gärna en luftflödesmätare och kontrollmät på alla frånluftsdon att det är projekterat luftflöde. https://soliduct.se/luftflodesmatare-uthyrning.htm
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Dåligt luftflöde Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 19:32:27 »
Att byta luftfilter (eller skaka/dammsuga ordentligt) kan lätt ändra luftflödet som uppmäts med 20-30 beroende på smutsighetsgrad. Jag skakar rent minst varje månad och ser då ungefär +10 i skillnad mellan före och efter. På årsbasis byts filter och det skiljer då runt 25.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

James H

  • Gäst
James H
SV: Dåligt luftflöde Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 15 september 2020, 09:46:11 »
Att byta luftfilter (eller skaka/dammsuga ordentligt) kan lätt ändra luftflödet som uppmäts med 20-30 beroende på smutsighetsgrad. Jag skakar rent minst varje månad och ser då ungefär +10 i skillnad mellan före och efter. På årsbasis byts filter och det skiljer då runt 25.

Jo jag vet. När vi flyttade in så var flödet 110 och filtret var helt igensatt. Men jag har köpt nya och brukar dammsuga varannan månad eller så.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Dåligt luftflöde Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 16 september 2020, 17:53:07 »
Själva värdet på BS1 är inget att stirra sig blind på. Det viktiga är att den kan ändras 10% sånatt avfrostningarna funkar och du inte får permafrost eller alltid långa avfrostningar.

Ã…terkom i vinter om du vill ha ner avfrostningarna till under 15 min.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!